1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Подключаемая дополнительная защита котла от закипания

Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем deonisiy74, 17.05.19.

  1. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    23.358
    Благодарности:
    24.262

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    23.358
    Благодарности:
    24.262
    Насос сломался (перестал работать) и пропала циркуляция теплоносителя.

    1. Датчик движения жидкости. Врезается в трубопровод. Если движение жидкости есть (вращается крыльчатка), то котел получает разрешение на нагрев.

    2. Когда насос работает, то давления в трубе ДО насоса и ПОСЛЕ насоса разные.
    Можно попробовать использовать это свойство и применить два датчика давления.
    Но это из области теории.

    3. Если насос не работает, то он не потребляет электрический ток. Можно применить реле тока для контроля этого параметра. И если потребление тока отсутствует, то котел отключает нагрев.
     
  2. 3484070
    Регистрация:
    27.01.09
    Сообщения:
    17.182
    Благодарности:
    7.000

    3484070

    Уже не новичок

    3484070

    Уже не новичок

    Регистрация:
    27.01.09
    Сообщения:
    17.182
    Благодарности:
    7.000
    Адрес:
    ---
    А зачем отключать тэны? Я может не въехал, но тэны отключатся сами при достижении температуры внутри котла выше заданной. Просто из-за отсутствия циркуляции это произойдёт быстро.
    ПС с электро котлами никогда дела не имел, и даже не видел их, ни на картинке, ни вживую.
    ПС ПС даже при контроле по воздуху, как я представляю, все равно остаётся контроль по температуре теплоносителя для непредотвращения ее перегрева. Так должно быть, кмк.
     
  3. alex_k11
    Регистрация:
    19.09.07
    Сообщения:
    15.262
    Благодарности:
    7.960

    alex_k11

    Живу здесь

    alex_k11

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.09.07
    Сообщения:
    15.262
    Благодарности:
    7.960
    Адрес:
    Москва
    Зависит от расположения датчика температуры.
    В моем котле и рабочий и аварийный датчики стоят на трубе подачи.
    Она выходит из бака с тенами, но при отсутствии циркуляции тэны успеют вскипятить три раза, пока датчик температуры увидит перегрев.
    Поэтому в котле с завода сделана общая блокировка при неисправности насоса, при маленьком давлении.