1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 15

ЛОС "ЛИДЕР" - 3

Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Nitro700, 16.05.19.

  1. ВодоУслуги
    Регистрация:
    05.03.13
    Сообщения:
    22.768
    Благодарности:
    19.061

    ВодоУслуги

    Делаем "мокрую работу"

    ВодоУслуги

    Делаем "мокрую работу"

    Регистрация:
    05.03.13
    Сообщения:
    22.768
    Благодарности:
    19.061
    Адрес:
    Москва
    Да никак не запускается. Начинаете пользоваться, вот и весь запуск. А вот какие процессы там происходят, от этого уже зависит степень очистки. Сейчас ила/бактерий нет и хвалебные аэробные бактерии отсутствуют. Корки в септической камере нет, желательно установить тройник на входе.
    Отсутствие ила возможно связанно с нехваткой органики (унитаза).
    Счетчики воды есть? Большие ванны, джакузи, купели в Лидер сливаете?
     
  2. Rumato
    Регистрация:
    13.02.14
    Сообщения:
    6.556
    Благодарности:
    3.614

    Rumato

    Живу здесь

    Rumato

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.02.14
    Сообщения:
    6.556
    Благодарности:
    3.614
    Адрес:
    Москва
    Тройник установить где? И для чего?
    Ну органики я добавить никак не могу)
    Счётчиков конечно нет, они не нужны. Никаких джакузи, купелей то же. Ванну иногда сливаем, но это литров 200... и очень редко.
     
  3. fgor09
    Регистрация:
    27.04.14
    Сообщения:
    6.563
    Благодарности:
    7.343

    fgor09

    Живу здесь

    fgor09

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.04.14
    Сообщения:
    6.563
    Благодарности:
    7.343
    Адрес:
    Голицыно
    Если самому, то для начала надо пройти тест:
    upload_2019-5-19_22-8-32.png

    ну или вызывать сервисников!
     
  4. ВодоУслуги
    Регистрация:
    05.03.13
    Сообщения:
    22.768
    Благодарности:
    19.061

    ВодоУслуги

    Делаем "мокрую работу"

    ВодоУслуги

    Делаем "мокрую работу"

    Регистрация:
    05.03.13
    Сообщения:
    22.768
    Благодарности:
    19.061
    Адрес:
    Москва
    На входе.
    _DSC0022.JPG
    Септическая без тройников, уже не септическая.
    Как сказал мне однажды один коммерсант: "Сам не можешь что-то сделать, найди человека который умеет это делать и заставь его выполнить поставленную задачу". Зовите гостей и кормите. :)
     
  5. john kerry
    Регистрация:
    07.10.13
    Сообщения:
    25.687
    Благодарности:
    13.393

    john kerry

    Живу здесь

    john kerry

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.10.13
    Сообщения:
    25.687
    Благодарности:
    13.393
    Адрес:
    Соединённые Штаты Америки
    Не пугайте, там ишшо ершовник есть.
     
  6. Nitro700
    Регистрация:
    14.03.11
    Сообщения:
    2.422
    Благодарности:
    799

    Nitro700

    Живу здесь

    Nitro700

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.03.11
    Сообщения:
    2.422
    Благодарности:
    799
    Адрес:
    Москва
    ВодоУслуги, Тоже не понимаю, какой смысл тройника на входе?
     
  7. ВодоУслуги
    Регистрация:
    05.03.13
    Сообщения:
    22.768
    Благодарности:
    19.061

    ВодоУслуги

    Делаем "мокрую работу"

    ВодоУслуги

    Делаем "мокрую работу"

    Регистрация:
    05.03.13
    Сообщения:
    22.768
    Благодарности:
    19.061
    Адрес:
    Москва
    Смысл простой, как в септике. Когда стоки попадают в первую камеру без тройника, то содержимое первой камеры перемешивается, не успевает выпасть осадок и всплыть жир. Дальше, в след. камеру перетекает более грязная вода.
    С тройником, стоки делают более длинный путь и жир успевает всплыть, а твердые частицы выпасть в осадок.
     
  8. john kerry
    Регистрация:
    07.10.13
    Сообщения:
    25.687
    Благодарности:
    13.393

    john kerry

    Живу здесь

    john kerry

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.10.13
    Сообщения:
    25.687
    Благодарности:
    13.393
    Адрес:
    Соединённые Штаты Америки
    Чтобы амбрэ не было. Ваша фановая не работает из-за затопленнаго уголка.
    У тройника низ будет затоплен, чтоп всплесков не было и корка не портилась, а верх будет воздух в фановую, через канашку, пропускать.
    А счас у вас и компрессор выхлопныя газы делает и им деваться некуда. Ил энтого не любит...

    Ершовник наполную тоже откройте или чуть меньше наполной, чтоп в аэротенке бурление не прекращалось. Чистится пока на ершах будете, раз ила нету...
     
  9. ВодоУслуги
    Регистрация:
    05.03.13
    Сообщения:
    22.768
    Благодарности:
    19.061

    ВодоУслуги

    Делаем "мокрую работу"

    ВодоУслуги

    Делаем "мокрую работу"

    Регистрация:
    05.03.13
    Сообщения:
    22.768
    Благодарности:
    19.061
    Адрес:
    Москва
    Значит нужно два тройника, на входе и выходе из септической камеры.
     
  10. john kerry
    Регистрация:
    07.10.13
    Сообщения:
    25.687
    Благодарности:
    13.393

    john kerry

    Живу здесь

    john kerry

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.10.13
    Сообщения:
    25.687
    Благодарности:
    13.393
    Адрес:
    Соединённые Штаты Америки
    Я не так понял на видео. Тройник на канашку тока надо и всё. Уголок на выходе пофиг, ибо воздух между камерами и так ходит.
     
  11. ВодоУслуги
    Регистрация:
    05.03.13
    Сообщения:
    22.768
    Благодарности:
    19.061

    ВодоУслуги

    Делаем "мокрую работу"

    ВодоУслуги

    Делаем "мокрую работу"

    Регистрация:
    05.03.13
    Сообщения:
    22.768
    Благодарности:
    19.061
    Адрес:
    Москва
    А там что, перегородки не на всю высоту? Или между камерами есть отверстия выше стоков?
     
  12. Nitro700
    Регистрация:
    14.03.11
    Сообщения:
    2.422
    Благодарности:
    799

    Nitro700

    Живу здесь

    Nitro700

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.03.11
    Сообщения:
    2.422
    Благодарности:
    799
    Адрес:
    Москва
    В Лидере входная труба в1-ю септическую камеру высоко над коркой. Переход стоков во 2-ю камеру идёт через г образную трубу, IMG_0838.JPG в который один конец утоплен в середину камеры
    (сверху шапка, внизу тяжёлый осадок, глухая перегородка не даёт возможности перетекать жиру в другие камеры).
    Другой перелив Лидера выходит во 2-ю анаэробную камеру.
    Сверху над трубой во всех перегородках сделаны отверстия для поступления воздуха в фановую трубу
    , IMG_1556.JPG (как мы видим ситуацию на фото, тройник висит над водой, (вроде как он есть, а толку нет.), жиры перетекают во 2-ю камеру, минуя полупогружную перегородку).
    .
     
  13. ВодоУслуги
    Регистрация:
    05.03.13
    Сообщения:
    22.768
    Благодарности:
    19.061

    ВодоУслуги

    Делаем "мокрую работу"

    ВодоУслуги

    Делаем "мокрую работу"

    Регистрация:
    05.03.13
    Сообщения:
    22.768
    Благодарности:
    19.061
    Адрес:
    Москва
    Правильно. А если бы не висел, а был погружен в воду на 5-10 мм., то было все шикарно.
     
  14. Nitro700
    Регистрация:
    14.03.11
    Сообщения:
    2.422
    Благодарности:
    799

    Nitro700

    Живу здесь

    Nitro700

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.03.11
    Сообщения:
    2.422
    Благодарности:
    799
    Адрес:
    Москва
    Полупогружная перегородка на сколько затоплена?
    В септической камере за год эта жировая шапка становится высотой 10-15 см, а Вы про 5-10 мм, ошиблись мальца.
     
    Последнее редактирование: 20.05.19
  15. ВодоУслуги
    Регистрация:
    05.03.13
    Сообщения:
    22.768
    Благодарности:
    19.061

    ВодоУслуги

    Делаем "мокрую работу"

    ВодоУслуги

    Делаем "мокрую работу"

    Регистрация:
    05.03.13
    Сообщения:
    22.768
    Благодарности:
    19.061
    Адрес:
    Москва
    Это на выходе из камеры.
    Совсем незначительное заглубление должно быть на входе.
    Вот схема классических переливов.

    septik-iz-betonnyx-kolec-svoimi-rukami.jpg

    Перелив между камерами можно сделать как на схеме или как в Лидере при помощи уголка. Тут важно с какой глубины перетекают стоки в соседнюю камеру.