1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Перепад высот песчаной подушки

Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем simonsun, 10.05.19.

  1. simonsun
    Регистрация:
    14.01.15
    Сообщения:
    27
    Благодарности:
    2

    simonsun

    Участник

    simonsun

    Участник

    Регистрация:
    14.01.15
    Сообщения:
    27
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Иркутск
    Перепад высот песчаной подушки
    Добрый день.

    Необходимо залить плиту размером 15х15м, но поверхность песчаной подушки имеет большие перепады высот на этой площади – около 10-15см.
    Скажите, пожалуйста, на сколько критичен этот перепад под железобетонную плиту для дома из газобетона?
    Можно было бы досыпать и нивелировать перепад, но заказчик своими силами уже связал двойной арматурный каркас по всей площади.
     
  2. Smart2305
    Регистрация:
    14.01.13
    Сообщения:
    4.806
    Благодарности:
    3.214

    Smart2305

    Строю каменные дома...

    Smart2305

    Строю каменные дома...

    Регистрация:
    14.01.13
    Сообщения:
    4.806
    Благодарности:
    3.214
    Адрес:
    Королёв
    Конечно критично.
    Перепад высот должен составлять +-15 мм максимум. Нужно стремиться к +-7 мм.
     
  3. simonsun
    Регистрация:
    14.01.15
    Сообщения:
    27
    Благодарности:
    2

    simonsun

    Участник

    simonsun

    Участник

    Регистрация:
    14.01.15
    Сообщения:
    27
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Иркутск
    @Smart2305, аргументируйте, пожалуйста.
    Если не сложно, дайте ссылки на нормативы или просто полезную информацию по моей проблеме
     
  4. Zerth
    Регистрация:
    03.02.14
    Сообщения:
    954
    Благодарности:
    365

    Zerth

    Живу здесь

    Zerth

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.02.14
    Сообщения:
    954
    Благодарности:
    365
    Адрес:
    Можайск
    Чем меньше перепад тем меньше дальнейших затрат.
    Перепад это разница высот, выравнивать или песком или бетоном. Что дешевле?
    Нормативы Вам чем помогут?
     
  5. simonsun
    Регистрация:
    14.01.15
    Сообщения:
    27
    Благодарности:
    2

    simonsun

    Участник

    simonsun

    Участник

    Регистрация:
    14.01.15
    Сообщения:
    27
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Иркутск
    @Zerth, я же написал, что выровнять подушку уже не получится. Рассматривать проблему со стороны увеличения затрат нет смысла.
    Мне нужно знать, позволяют ли строительные нормы продолжать работы.
     
  6. Flegmak
    Регистрация:
    11.04.13
    Сообщения:
    59
    Благодарности:
    3

    Flegmak

    Живу здесь

    Flegmak

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.04.13
    Сообщения:
    59
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    МО СНТ Ромашка
    Присоединюсь к вопросу, щебеночная подготовка, сверху профилированная мембрана, перепад высот 3 см. Рабочие говорят по щебню лучше не сделать, ровнять или песком или подбетонкой.
    Стройка встала до решения, срочный хелп.
     
  7. Владимир Таллин
    Регистрация:
    22.02.09
    Сообщения:
    31.599
    Благодарности:
    41.985

    Владимир Таллин

    Живу здесь

    Владимир Таллин

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.02.09
    Сообщения:
    31.599
    Благодарности:
    41.985
    Адрес:
    Эстония
    ...Песком...и трамбовать до асфального состояния.
    П. С. Это рекомендации для плитного фундамента, если что...
     
  8. Thunder999
    Регистрация:
    27.01.13
    Сообщения:
    201
    Благодарности:
    146

    Thunder999

    Живу здесь

    Thunder999

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.01.13
    Сообщения:
    201
    Благодарности:
    146
    Адрес:
    Московская область, г.о. Егорьевск, д.Захарово
    У меня тоже перепад был 3см, равнял правилом с уровнем с самого низа, сначало L блоки по нивелиру, потом пятно правилом срезая лишнее.
     
  9. Thunder999
    Регистрация:
    27.01.13
    Сообщения:
    201
    Благодарности:
    146

    Thunder999

    Живу здесь

    Thunder999

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.01.13
    Сообщения:
    201
    Благодарности:
    146
    Адрес:
    Московская область, г.о. Егорьевск, д.Захарово
    Итого срезал около 3 куб. м
     
  10. Dionisden
    Регистрация:
    11.01.12
    Сообщения:
    93
    Благодарности:
    46

    Dionisden

    Живу здесь

    Dionisden

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.01.12
    Сообщения:
    93
    Благодарности:
    46
    Владимир, вы не внимательны.
    По щебню...
     
  11. вата-хаус
    Регистрация:
    09.01.17
    Сообщения:
    149
    Благодарности:
    20

    вата-хаус

    Живу здесь

    вата-хаус

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.01.17
    Сообщения:
    149
    Благодарности:
    20
    Адрес:
    Москва
    Присоединяюсь к вопросу. Какой перепад высот на песчаную подготовку (послойно утрамбованная подушка) под плиту установлен действующими в РФ нормативами?
    Понятно, что ни о каких 10 см и более речи быть не может, но всё же...

    Сколько миллиметров и где (документ, пункт) указано?
    Пока встречал что +/-20 мм.

    Нужно срочно...
     
  12. Дачник_МО
    Регистрация:
    19.04.16
    Сообщения:
    322
    Благодарности:
    72

    Дачник_МО

    Живу здесь

    Дачник_МО

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.04.16
    Сообщения:
    322
    Благодарности:
    72
    Адрес:
    Москва
    Присоединяюсь к вопросу. Сделал подушку 12 на 12 метров с максимальным перепадом +/- 20 мм. Плита будет 10 на 10 метров, 30 см. Нужно ли дальше "вылизывать" подушку или нет? Пожалуйста с аргументацией. Спасибо.
     
  13. swdawu2016
    Регистрация:
    15.05.14
    Сообщения:
    4.205
    Благодарности:
    2.509

    swdawu2016

    Живу здесь

    swdawu2016

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.05.14
    Сообщения:
    4.205
    Благодарности:
    2.509
    _
    Нормативы базируются на здравомыслии, и безусловно перепад в 10-15см это косяк. (во что верится с трудом-может это мм) вопрос в вашей ситуации (как я понял пельмени уже слепляны и фарш обратно не вынуть) а насколько это критично? для определения несущих возможностей фундамента? Ответ- скорее всего ни на сколько, если увеличение нагрузки от увеличения толщины плиты не выйдет за пределы несущих возможностей грунтов в основании (это тоже маловероятно), но это видно из расчета фундамента-смотрите. Пострадает ваша экономика.
     
  14. medvedevn
    Регистрация:
    16.09.20
    Сообщения:
    548
    Благодарности:
    804

    medvedevn

    4х4

    medvedevn

    4х4

    Регистрация:
    16.09.20
    Сообщения:
    548
    Благодарности:
    804
    Адрес:
    Новосибирская обл
    4 года прошло:)]
     
  15. urok
    Регистрация:
    20.03.09
    Сообщения:
    16.572
    Благодарности:
    11.442

    urok

    Смотрю в землю, ищу воду, сажаю дома.

    urok

    Смотрю в землю, ищу воду, сажаю дома.

    Регистрация:
    20.03.09
    Сообщения:
    16.572
    Благодарности:
    11.442
    Адрес:
    Москва/Чехов
    Это вечная тема, так что только на пользу.