Подключение духовки, варочной панели и других мощных потребителей электроэнергии

Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем BeerZip, 15.11.09.

  1. Тюк
    Регистрация:
    18.11.09
    Сообщения:
    309
    Благодарности:
    65

    Тюк

    Живу здесь

    Тюк

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.11.09
    Сообщения:
    309
    Благодарности:
    65
    Адрес:
    Нижний Новгород
    Вы где-то потеряли нейтраль. Или под землей вы понимаете PEN проводник?
    7кВт на 380В это примерно ток 11А. Для кабеля 2,5мм2 длительно допустимый ток согласно таблице 1.3.7(ПУЭ) составляет 25А. Итого остается 14А это примерно 3кВт(220В). Маловато будет для питания духовки. Кроме того при таком варианте возникает немаленький перекос фаз(в принципе не критично, но и хорошего в этом ничего нет). Вы так кстати и не сказали какой автомат будете ставить на данную линию? На такой кабель правильно надо ставить автомат 16А(т.е допустимый ток будет еще меньше).
    Так что не рекомендую так экономить в данном случае. Ничего хорошего из этого не выйдет.


    И еще. Не рекомендую слепо следовать данной таблице. Откуда взялись эти данные не понятно. Видимо кто то просто для себя сделал ПРИМЕРНЫЙ расчет. Я бы рекомендовал пользоваться перевоисточником (ПУЭ). Мощность же легко посчитать самому. P=I*U*cos Ф(для 220В) и P= I*U*(квадратный корень 3)*cos Ф. Если cos Ф неизвестен(а практика показывает что он практически всегда неизвестен :) ) для данного прибора то рекомендую брать его равным 0,9.
    P.S. В преддыдушем сообщение была опечатка: Таблица 1.3.6
    Если есть вопросы можно писать в аську 325231668
     
  2. Андрей Смоляков
    Регистрация:
    31.08.14
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0

    Андрей Смоляков

    Новичок

    Регистрация:
    31.08.14
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0
    Добрый день, подскажите пожалуйста, у нас такая расстановка кухни как на фото по ссылке, просто свою неохото заливать) ссылка на фото -http://volgograd.lob...-na-zakaz-11565, у нас плита и шкаф на другой стороне от розетки, а столешницу не хотим пилить чтобы провод тащить, подскажите как быть? Хочу все сделать сам чтобы мастера не вызывать,.
     
  3. Romashchandr
    Регистрация:
    31.05.13
    Сообщения:
    694
    Благодарности:
    210

    Romashchandr

    Живу здесь

    Romashchandr

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.05.13
    Сообщения:
    694
    Благодарности:
    210
    Адрес:
    Москва
    НУ собственно... Дом загородный, купил и поставил в кухне варочную панель... завел провода в к щитку, благо он за стенкой оказался, так что родного от плиты кабеля хватило... и тут обнаружил что плита может работать как двухфазная и как однофазная... провод четырех жильный заведен на две фазы... вот я тут и задумался стоит ли подключать ее через два отдельных автомата или же через один двухфазный...?... плита конечно не трехфазный мотор, но все таки...
     
  4. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.492
    Благодарности:
    29.612

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.492
    Благодарности:
    29.612
    Адрес:
    пригород Звенигорода
    При однофазном подключении плиты использовать АВ 2Р, а при 2-х фазном АВ 3Р.
     
  5. Romashchandr
    Регистрация:
    31.05.13
    Сообщения:
    694
    Благодарности:
    210

    Romashchandr

    Живу здесь

    Romashchandr

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.05.13
    Сообщения:
    694
    Благодарности:
    210
    Адрес:
    Москва
    Я правильно понимаю, что при двухфазном подключении АВ 3Р ставиться чтобы заодно и ноль отключать ?
     
  6. Rumato
    Регистрация:
    13.02.14
    Сообщения:
    6.498
    Благодарности:
    3.585

    Rumato

    Живу здесь

    Rumato

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.02.14
    Сообщения:
    6.498
    Благодарности:
    3.585
    Адрес:
    Москва
    Правильно. А сколько у Вас фаз то вообще приходит?
     
  7. D_A_N
    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    2.307
    Благодарности:
    1.895

    D_A_N

    Живу здесь

    D_A_N

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    2.307
    Благодарности:
    1.895
    Адрес:
    Курск
    В случае с электроплитами, как раз есть 2-хфазное подключение. Например, два "блина" работают от одной фазы, а два других "блина" от второй фазы. При этом, естественно, в доме 3фазный ввод.
     
  8. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.744
    Благодарности:
    26.594

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.744
    Благодарности:
    26.594
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Например, в компании Bosch тоже не понимают:

    0001.jpg
     
  9. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.492
    Благодарности:
    29.612

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.492
    Благодарности:
    29.612
    Адрес:
    пригород Звенигорода
    Как любит говорить Задорнов про пендосов - нууууу, тупыее. :)]
    В Siemens, AEG и Miele такая же фигня. ;)
     
  10. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.744
    Благодарности:
    26.594

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.744
    Благодарности:
    26.594
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Помним! :aga:

    11.jpg
     
  11. Romashchandr
    Регистрация:
    31.05.13
    Сообщения:
    694
    Благодарности:
    210

    Romashchandr

    Живу здесь

    Romashchandr

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.05.13
    Сообщения:
    694
    Благодарности:
    210
    Адрес:
    Москва
    Вот... @Avs7153, я про это и спрашивал, на мою "Двухфазную" (в кавычках;)) плиту лучше два отдельных автомата ставить или ...? 0.jpg (на номиналы не смотрите)

    P/S/ духовка у меня в другом месте стоит и питается тоже через отдельный автомат
     
  12. ДмитрийМ
    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.780
    Благодарности:
    4.646

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.780
    Благодарности:
    4.646
    Адрес:
    Брест
    @bloommer, бывают трёх-, бывают и двухфазные.
    Разумеется, оба варианта могут работать от одной фазы.

    За тупых не мешало бы и извиниться. :nono:
     
  13. Rumato
    Регистрация:
    13.02.14
    Сообщения:
    6.498
    Благодарности:
    3.585

    Rumato

    Живу здесь

    Rumato

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.02.14
    Сообщения:
    6.498
    Благодарности:
    3.585
    Адрес:
    Москва
    @Romashchandr,
    Что значит 2 отдельных автомата?
     
  14. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.744
    Благодарности:
    26.594

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.744
    Благодарности:
    26.594
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Посмотрите всё-таки, как подключено при вашем 4-жильном проводе.
    Правильно:
    1 - фаза 1
    2 - фаза 2
    3 - ноль
    4 - земля
    В этом случае либо два однополюсных (на фазы), либо один трёхполюсный (на фазы и ноль) - это правильнее. Фазы должны быть разными. Если есть генераторное питание с объединением фаз, тогда только трёхполюсный.