    Хочется вытянуть СО на +1 этаж, на мансарду (25+15+10 м2). Помогите определиться - как это лучше сделать?
    Исходные условия следующие:
    В доме ЕЦ система отопления, чугунные радиаторы и стальные трубы, залит антифриз. В цоколе стоит чугунный же котел с пеллетной горелкой, запас мощности есть и самотеком все работает вполне себе бодро, разве что цокольному этажу достается тепла чуть меньше, ну да он не очень и "жилой".
    схема.jpg
    На первом этаже, у потолка, на верхней (подаче) трубе, есть место, куда можно подключиться - тройник на 3/4 и кран.
    На уровне пола, между батареями - тройник и труба к цокольным батареям и котлу (обратка). выход3.jpg выход.jpg
    Расширительный бачок стоит на мансарде, примерно в полуметре на полом (можно поднять ещё на полметра). Понятно, что без насоса тут не обойтись, но хочется его поставить так, чтоб не испортить ЕЦ существующей системы.
    Радиаторы мансарды планировал купить низкие - 20..30см, с нижним же подключением чтоб были не выше расш. бака. purmo.jpg

    Собственно вопросы:

    Как врезаться в нижнюю трубу, чтоб не нарушить течение самотеком? Если насос поможет поднять температуру цокольного радиатора - замечательно.

    Чем и каким диаметром лучше тянуть? Подходит ли гофронержавейка для этого?

    Стоит ли тянуть однотрубную схему по кругу, по периметру всей мансарды, чтоб вернуться в месту прохода перекрытия? В однотрубном варианте, появляется возможность трубу спрятать под плинтус - если 15 диаметра хватит, так наверняка влезет.
    Если нужны какие то уточнения - готов ответить...

    p. s.
    есть некоторая вероятность, что на мансарде зимой будет минус... т. е. трубы должны это дело выдерживать.
     
  2. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    44.464
    Благодарности:
    35.172

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    44.464
    Благодарности:
    35.172
    Адрес:
    Касимов
    Маловат диаметр. Для ЕЦ с незамерзайкой, маловат...
    Нужно подключение низ - низ (универсальное), будет возможность работы в ЕЦ. С нижним (мультифлекс и термовставка штатная) , заработает только с помощью насоса.
    Указанное на фото, теоретически годится.
    Нежелательно. Думайте о стальных трубах.
    Стоит. Но диаметр ее будет ДУ 32.
    Уклоны разводки будут выдержаны? Плинтус такое не скроет...
    Если незамерзайка не замерзнет, то выдержит любая труба.
     
  3. Landy
    Регистрация:
    28.11.13
    Сообщения:
    371
    Благодарности:
    420

    Landy

    Живу здесь

    Landy

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.11.13
    Сообщения:
    371
    Благодарности:
    420
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Спасибо, изначально и думал, что без насоса (отдельно для контура мансарды) не обойтись... чтоб и диаметр труб поменьше сделать и уклоны не выдерживать.
    Сталь не протянуть в нижних "карманах" мансарды и у плинтусов :( металлопластик, нержавейка или медь - влезут.

    Для врезки обратки в тройник его менять на крестовину надо будет или можно как то просверлиться, резьбу нарезать, ниппель ввернуть?
     
  4. DiJo
    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    29.513
    Благодарности:
    19.595

    DiJo

    Живу здесь

    DiJo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    29.513
    Благодарности:
    19.595
    Адрес:
    поселок городского типа Токсово
    @Landy, для врезки без разборки, отлично подходит "седелка" (гугл знает что это такое).
     
  5. Landy
    Регистрация:
    28.11.13
    Сообщения:
    371
    Благодарности:
    420

    Landy

    Живу здесь

    Landy

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.11.13
    Сообщения:
    371
    Благодарности:
    420
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Да я уже тоже знаю (уже :)), просто от тройника идет труба вниз, к радиаторам цоколя и котлу. Если поток направить ровно в эту трубу, надеюсь, что это будет типа инжектора и поток ЕЦ просто слегка ускорится, по этой ветке (стороне дома). Боюсь, если врезаться не симметрично, то насос может сбить циркуляцию естественным путем.
     
  6. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    44.464
    Благодарности:
    35.172

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    44.464
    Благодарности:
    35.172
    Адрес:
    Касимов
    Правильная мысль. Так что ищем крестовину... Или тянем обратку контура еще ниже. Просверлить проще, а внизу останется поискать место врезки.