    Уважаемые Форумчане,

    Прошу подсказать по соединениям наружного блока. Решил подключить без внутреннего, обвязав его напрямую на пластинчатый теплообменник. По результатам работы в режиме теплового насоса обязательно отпишусь. В общем, в схемотехнике не достаточно понимаю, чтобы определить по контактам где там фаза, а где ноль. Понимаю что есть один ноль и подключения компрессора, 3-х ходового клапана и вентилятора. Всего четыре контакта, плюс земля, которая понятно где. Уточните, какой номер на что идет.

    Инструкцию прилагаю, см. стр. 14.
    Заранее спасибо.
     

    Вложения:

  2. Dimastik25
    Регистрация:
    18.02.12
    Сообщения:
    41.324
    Благодарности:
    95.857

    Dimastik25

    Не живу здесь. Иногда присутствую.

    Dimastik25

    Не живу здесь. Иногда присутствую.

    Регистрация:
    18.02.12
    Сообщения:
    41.324
    Благодарности:
    95.857
    Адрес:
    Наро-Фоминск
    Тема перенесена в профильный раздел. @kmvtgn, прошу помочь.
     
  3. kmvtgn
    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.259
    Благодарности:
    7.173

    kmvtgn

    Живу здесь

    kmvtgn

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.259
    Благодарности:
    7.173
    Адрес:
    Таганрог
    2 - ноль
    1 - фаза на компрессор
    3 - фаза на 4-х ходовой. Когда напряжения нет, включен на холод
    4 - вентилятор
    Вентилятором управляет что-то еще, если нет желания разбираться - исключаете из схемы
     
  4. stilist80
    Регистрация:
    02.03.18
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    4

    stilist80

    Участник

    stilist80

    Участник

    Регистрация:
    02.03.18
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    4
  5. stilist80
    Регистрация:
    02.03.18
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    4

    stilist80

    Участник

    stilist80

    Участник

    Регистрация:
    02.03.18
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    4
    Собрал. Работает отлично!

    Потестил на ведре воды примерно 8 литров. Нагрел и охладил воду несколько раз. Пока без тепловизор. В следующие выходные выложу тепловизионную съемку.

    Примерное время охлаждения/нагрева такого объема воды на 40’С около пять минут. Из комплектующих для теста: сам внешний блок Панас 90, теплообменник bowa, три автомата для включения клапана, вентилятора, компрессора. Сразу реализуется размораживание испарителя через переключение четырехходового клапана.

    В общем все оказалось предельно просто. Из дальнейшего хочу просчитать все с учетом параметров: давление фреона, температур контуров и теплоносителя до/после теплообменника, объёмов конденсатора/испарителя, объема перекачки компрессора, параметров капилярной трубки, чтобы иметь возможность подбирать комплектующие и объём заправки для разных температурных условий. Подскажите методичку или ресурс где можно взять основные формулы?
     
  6. stilist80
    Регистрация:
    02.03.18
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    4

    stilist80

    Участник

    stilist80

    Участник

    Регистрация:
    02.03.18
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    4
  7. Arhimed2014
    Регистрация:
    10.03.14
    Сообщения:
    477
    Благодарности:
    406

    Arhimed2014

    Живу здесь

    Arhimed2014

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.03.14
    Сообщения:
    477
    Благодарности:
    406
    Адрес:
    Краснодар
    Методичка " Пособие для ремонтника" Патрик Котзаогланиан. Ресурс - см. все темы воздушные ТН и из гео ТН - Подсказки по самост. изг. Тн от Декабрино от начала до конца...