1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 10

Схема электрики в доме. Продолжение - 4

Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Alex992, 23.04.19.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Джипер
    Регистрация:
    01.05.11
    Сообщения:
    45.325
    Благодарности:
    38.830

    Джипер

    Заблокирован

    Джипер

    Заблокирован

    Регистрация:
    01.05.11
    Сообщения:
    45.325
    Благодарности:
    38.830
    Адрес:
    пригород г.Голицыно
    Нужно всё проверять.
    Сначала узо с отключенным кабелем от него, потом узо с кабелем, но с отключенными нагрузками от кабеля, потом с нагрузками.
    Чудес не бывает. Если узо исправно - может где-то возникает утечка.
    А с учётом номинала узо- утечка может быть опасной для жизни человека.
    По тексту найти неисправность невозможно - только на месте.
     
  2. faids
    Регистрация:
    18.10.15
    Сообщения:
    3.503
    Благодарности:
    1.064

    faids

    Живу здесь

    faids

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.10.15
    Сообщения:
    3.503
    Благодарности:
    1.064
    Адрес:
    Тамбов
    Как проверить УЗО с отключением кабелем?

    Главная проблема в том, что выбивает УЗО через несколько часов...

    С такой периодичностью работает наверное только холодильник и тут главная странность - холодильник, а точнее 2 холодильника в одну розетку, сидят после вводного УЗО которое выбивает через стабилизатор и свой дифавтомат IEK 6А 30мА - его не вырубает

    Кстати - большинство нагрузок сидит через 2 релейных стабилизатора и через инверторный стаб сидит свет - напруга на вводе плавает от 120 до 240 вольт
     
  3. Джипер
    Регистрация:
    01.05.11
    Сообщения:
    45.325
    Благодарности:
    38.830

    Джипер

    Заблокирован

    Джипер

    Заблокирован

    Регистрация:
    01.05.11
    Сообщения:
    45.325
    Благодарности:
    38.830
    Адрес:
    пригород г.Голицыно
    Узо проверить можно кнопочкой "тест" на нём и в вашем случае, просто его работой с отключенным кабелем.
    Без кабеля включаете, проверяете кнопкой "тест", потом включаете и ждёте несколько часов- отключится или нет.
    У холодильников - узо исправно?
    Может оно не работает? Просто включено и не отключается?
     
  4. faids
    Регистрация:
    18.10.15
    Сообщения:
    3.503
    Благодарности:
    1.064

    faids

    Живу здесь

    faids

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.10.15
    Сообщения:
    3.503
    Благодарности:
    1.064
    Адрес:
    Тамбов
    Все УЗО и Дифавтоматы кнопкой срабатывают
     
  5. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    15.231
    Благодарности:
    6.543

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    15.231
    Благодарности:
    6.543
    Адрес:
    Рязань
    Вы бы хоть для приличия схему нарисовали, как и что подключено.
    П. С. И четкое фото щита в раскрытом виде до кучи.
     
  6. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    24.179
    Благодарности:
    26.846

    Avs7153

    естественный интеллект

    Avs7153

    естественный интеллект

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    24.179
    Благодарности:
    26.846
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Всё гораздо хуже, чем кажется.
    Автомат вообще-то защищает то, что после него, а не до...

    https://www.forumhouse.ru/useralbums/20561/view
     
  7. mikhaylenko50
    Регистрация:
    11.12.20
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0

    mikhaylenko50

    Новичок

    mikhaylenko50

    Новичок

    Регистрация:
    11.12.20
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0
    Нужна схема AВР на 380 вольт на 2 ввода.
    По этой картинке
    1607697406566.jpg
     
  8. bloommer
    Регистрация:
    21.03.15
    Сообщения:
    1.279
    Благодарности:
    333

    bloommer

    Живу здесь

    bloommer

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.03.15
    Сообщения:
    1.279
    Благодарности:
    333
    :aga: и до и после если автомат подключен с двух сторон и то что подключено подключено только в него :)]
    потому что нельзя потребить больше чем пришло или уходит из автомата ровно столько сколько пришло и приходит ровно столько сколько ушло :aga:
     
  9. Eugene47
    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.728
    Благодарности:
    7.665

    Eugene47

    Живу здесь

    Eugene47

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.728
    Благодарности:
    7.665
    Адрес:
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Забыл расход энергии на нагрев термоэлемента. Садись, два.
     
  10. bloommer
    Регистрация:
    21.03.15
    Сообщения:
    1.279
    Благодарности:
    333

    bloommer

    Живу здесь

    bloommer

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.03.15
    Сообщения:
    1.279
    Благодарности:
    333
    :aga: видишь ты конечно умный... но при этом сразу и признал что не очень.
    т. е. по твоему же определению. автомат выключится даже раньше т. е. защитит быстрее кабель ввода чем нижестоящий :)]
     
  11. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    15.231
    Благодарности:
    6.543

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    15.231
    Благодарности:
    6.543
    Адрес:
    Рязань
    Особенно, когда повреждение ПЕРЕД АВ, ага? ;)
     
  12. thebaleks
    Регистрация:
    22.06.17
    Сообщения:
    38
    Благодарности:
    19

    thebaleks

    Участник

    thebaleks

    Участник

    Регистрация:
    22.06.17
    Сообщения:
    38
    Благодарности:
    19
    Адрес:
    Великий Устюг
    Очень прошу совета, тк сам не электрик. Решил на даче поставить двухклавишный выключатель, тк надоело включать/выключать свет на улице и над столом методом вставления вилки в розетку. И собственно сам вопрос:
    1. Открыв коробку (идет на розетку и дальше) увидел что там провода соединены обычной скруткой. Безопасно ли менять соединение на клеммники? Уже куплены wago 221. Порывшись в интернете так ничего и не понял, кто-то хвалит, ктото ругает... Как понял если речь идет о небольшой нагрузке обычно все нормально. Большая ли это у меня нагрузка, не знаю: холодильник, лампочка, микроволновка, чайник или плитка "мечта". Чайник с плитой вместе никогда не включаем. И туда еще добавятся 2 led лампы -15 и 50w, которые включаем вилкой в розетку.
    2. Правильная ли у меня схема?
     

    Вложения:

    • P_20210102_115717.jpg
  13. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    23.652
    Благодарности:
    24.335

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    23.652
    Благодарности:
    24.335
    Схема правильная.
    Нагрузка большая.
     
  14. thebaleks
    Регистрация:
    22.06.17
    Сообщения:
    38
    Благодарности:
    19

    thebaleks

    Участник

    thebaleks

    Участник

    Регистрация:
    22.06.17
    Сообщения:
    38
    Благодарности:
    19
    Адрес:
    Великий Устюг
    То есть лучше ничего не трогать?
     
  15. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    23.652
    Благодарности:
    24.335

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    23.652
    Благодарности:
    24.335
    Скрутка живая? Греется? Изоляция плавится?
     
Статус темы:
Закрыта.