РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Здравствуйте! А газовый котёл у Вас сейчас включен в сеть и подключен к зонту? Рекомендую обновиться до последней версии прошивки. Как минимум проблемы с графиками возникать не будет.
Доброго дня разработчикам! По поводу развития нового ПО - пора добавить логические функции... Типа если температура на датчике А меньше (больше, равно), чем на датчике В - включить/выключить вход N. Это можно использовать при регулировании температуры в помещениях с помощью вентиляции. Например, летом в жару без использования кондиционера охлаждать помещения в вечернее и ночное время.
Доброе утро! Как я не пытался заставить работать контур ГВС, так у меня ни чего и не получилось, связывался со службой поддержки но они меня направили сюда. Проблема в следующем: по опентерму к зонту подключены два котла dietrich 31 с внутренними клапанами переключения на контур ГВС. К первому котлу подключен датчик бойлера ГВС. В зонте в контуре ГВС пробовал и запрашивать и не запрашивать тепло (как ранее писали) но зонт контур ГВС в котеле не включает. Логин alexey090682. В прошивке 2000 такой проблемы не было.
Ребята, подскажите. Один датчик к двум контурам можно привязывать? Например если на одном этаже и ТП и радиаторное отопление? Если да, то какая логика работы? Спасибо.
Принципиальных ограничений нет. Датчик температуры должен мерить температуру воздуха, лучше в самом холодном помещении. Нужно создать два контура - контур радиаторов и контур ТП. А в режимах отопления контуру радиаторов назначать целевую температуру на пару градусов меньшую чем контуру теплого пола. Таким образом при достижении температуры воздуха в помещении целевая минус 2 градуса, контур радиаторов перестанет запрашивать тепло и догреваться помещение будет контуром теплых полов. В личке оставил номер телефона (я тоже из Тольятти) - подробнее писать долго...
Добрый день. Сегодня обновил прошивку и наконец начало корректно работать переключение котла между отоплением/ГВС, но по-прежнему модуляция горелки не поднимается выше 33%. В чем может быть причина. И ещё вопрос, на панели мл732 не отображается уличная температура, радиодатчик рабочий, может надо какие-то дополнительные настройки сделать?
Подскажите кто-нибудь подключал считыватель ключей к 2000+? Если да то поделитесь пошаговой инструкцией как это сделать и прописать ключи. У меня на считывателе 4 провода красный черный белый и желтый, какие куда подключить?
Да скорость отклика техподдержки оставляет желать лучшего. Надеюсь ребята корректируют свою работу. Пока ждал ответа сам немного разобрался и выяснил следующее. В версии 2000+ урезанный функционал настройки параметров управления котлами по опентерму в отличии от 2000 нет возможности выбрать управление вторым контуром котла, поэтому хоть указывай хоть не указывай запрос тепла в контуре ГВС, котел на него не переключится - это очень серьезная недоработка и ее нужно очень оперативно устранить, если вы собираетесь на следующей недели запускать устройство в серийную продажу. Также существует проблема в сбросе датчика дыма в новой версии прошивки нет возможности назначения в действиях на уже используемый вход (фото в приложении). Получилось настроить эту функцию только в мобильной версии. Порог срабатывания датчика дыма тоже не регулируется у меня в покое 9.3 в а при срабатывании 5.3 в, что немного не входит в установленный Вами коридор. Нет ни слова о подключении считывателя ключа.
Уважаемые разработчики, с приоритетом на 60 прошивке все та же беда - он не работает. Галку на отключение контура потребителя (приоритет ГВС) ставлю, индикация корректна (идёт запрос от контура ГВС и нет запроса от контура потребителя) и адаптер включает ... контур потребителя. Более того. По какому принципу и когда включается ГВС я вообще понять не могу. Вот сейчас например (22.30 03.08 если лог у вас все ещё включен) температура в помещении выше заданной, температура ГВС ниже заданной, адаптер упрямо включает отопление. При этом ночью бойлер пару раз таки грелся. Прошу, посмотрите мою простую конфигурацию, ну может у меня руки кривые. Ибо уже хочется добиться базового функционала через EBUS. Спасибо.
Добрый день. Сегодня обнаружил ещё одну особенность. После включения режима «комфорт», пошёл запрос от контура ГВС и котёл начал греть бойлер в соответствии с приоритетом. Через некоторое время, я поменял режим на «эконом», в котором контур ГВС вообще выключен, но котёл по-прежнему продолжил греть воду. На плашках контуров котла и отопления появились значки запроса на тепло, но котёл так и не переключился в режим отопления. Ещё вопрос, в подсказках написано, если котёл управляется по EBUS, можно не задавать гистерезис температуры воды в контуре ГВС, получается что котёл будет переключаться на нагрев бойлера, как только температура воды отклонится от заданной, и если у меня будет большой разбор горячей воды, то котёл будет работать только на нагрев бойлера или все таки в настройках EBUS заложен какой-то гистерезис? И по-прежнему модуляция не поднимается выше 33%.
Уважаемые разработчики! Наконец то мне привезли электрический котёл Protem ray (2019г). Установил, обвязал и подключил по eBus Zont 2000+ (логин Z14856, s/n F362AF5EF8CB). Всё настроил, считывает информацию с котла правильно, НО ВКЛЮЧАТЬСЯ НА НОГРЕВ НЕ ХОЧЕТ! я уже все перепробовал (ну почти наверное всё ПОМОГИТЕ! ОТПУСК МОЙ ЗАКАНЧИВАЕТСЯ! Потом буду налётами и редко, очень хочется тепла и автоматизации! На форуме примерно такая проблема была описана, что-то подправили в eBus и всё заработало. Может в настройках котла проблема? Заранее СПАСИБО!