Здравствуйте, подскажите пожалуйста где находится функция "Шаг изменения температуры кнопками" по умолчанию шаг равен 1 градусу, данное значение имеет право на жизнь если регулирование проводится по температуре теплоносителя, но если регулирование проводится по температуре воздуха, то шаг в один градус огромное значение т. к. температура воздуха более инертный показатель. На предыдущем адаптере Н1 у меня был выставлен шаг 0,1 градуса. Если данная настройка "Шаг изменения температуры кнопками" действительно отсутствует (приношу свои извинения разработчикам, если не увидел данной функции) прошу сообщество активно поддержать внедрение данной функции
При регулировании работы системы отопления по температуре воздуха, требуется более тонкая настройка работы системы отопления. Спасибо, нашел!
Добрый день. Настраиваю 2000 +, появилось два вопроса. Планирую управлять контуром вентиляции бассейна по температуре и влажности, датчик мл-719 с температурой понятно, можно ли организовать управление по влажности или показания носят только информационный характер. Вопрос 2 Что означает настройка (Пропорциональный коэффициент) в вкладке исполнительные устройства, краны смесителей Серийный номер 845A1C5CA9EF.
@skrib microline Настраиваю контроллер в Утилите настройки 1. Раздел Адаптер котла. Подключение по EBUS (котел при настройке не подключен к контроллеру) Не ставятся галки на пунктах "темп. обратного потока", "Уровень модуляции", "давление воды". Это нормально ? 2. Раздел "Общие настройки". После подключение контроллера по Ethernet, соответстующий блок утилиты показывает "нет соединения". Что неправда, т. к в личном кабинете Контроллер доступен. 3. Личный кабинет. Раздел "Состояние". Показывает 2 деления сигнала GSM из 4-х. Хотя сим карта в устройство не вставлена 4. В инструкции не описана процедура установки SIM карты в корпус контроллера 5. Раздел "Адаптеры котлов. Не срабатывают пукты "Список оповещений при потере связи с котлом", "Список оповещений при аварии котла". 6. Личный кабинет. В список событий не попало обновление прошивки контроллера PS EB7B2E08B20E
Возможно есть смысл воспользоваться модулем управления зарядкой XH-M603 12-24 В или подобным, на али цена около 300 рублей, в ютубе есть обзоры по данному модулю.
Датчик открытия двери (вход 6, как в примере временной инструкции) подключается если я правильно понял следующим образом (см. рисунок).
Сегодня открыл веб интерфейс и увидел ужас какой то в четверг закончил монтаж на Обьекте. Все было хорошо, графики чертит.
@lov62, вот было про подтяжку от Сергея - кмк, надо на самый левый контакт, а не на средний + цеплять подтяжку.
Всем доброго времени суток. Подключил свой контроллер в прогон, перехожу с ZONTН-2V, появились вопросы: 1. При подключении к котлу по шине eBUSкотёл (Vaillant) с периодичностью около 10 сек. тестируется, включает насос, воздуходувку и останавливается с кодом состояния S. 97, поджиг не включает, затем всё повторяется. В контроллере адаптер не прописан. - Почему котёл пытается тестироваться постоянно, даже если адаптер не используется в настройках? Ладно, пытаюсь настроить связку контроллер-котёл через контакты для подключения внешнего термостата котла без подключения адаптера eBUS-Контроллер не включает реле управления (Любое пробовал настраивать), режим отопления вроде настроил правильно. Организую элемент управления – «сложная кнопка» для принудительного срабатывания привязанного реле. При нажатии этой кнопки реле срабатывает, статус выхода меняется, кнопка меняет цвет, через пару секунд реле отпускает статус выхода и кнопки меняется на неактивный. Другие реле пробовал назначать для сложной кнопки и управления отоплением – результат одинаков: если реле привязано к контуру отопления то оно срабатывает на пару секунд и отпускает. -Что я делаю не правильно? 84B522E01D0A, alvik. Прошивка 53
@al2vik, Кроме прошивки конфигурацию заливали какую-то? Ещё надо и термодатчики к конфигурации привязать - в ссылке первого поста есть черновик инструкции (в нем таблица с разными конфигурациями - грузите ту, которая вам ближе подходит и там же в приложении описан порядок создания/настройки конфигурации) Если все настроено и при этом даже релейное управление не включает котел (как внешний термостат), то смотрите выставленные пороги температур - скорее всего контроллер пытается включить котел, но с датчика температуры показания выше установленных, и контроллер считает, что незачем греть и выключает котел.
Доброе утро! 1) Пока управление по влажности не реализовано. В планах сделать настраиваемые пользователем сценарии управления, которые позволили бы реализовать такой алгоритм управления. 2) Пропорциональный коэффициент - это коэффициент "ускорения" закрывания/открывания сервопривода в зависимости от разницы целевой и текущей температуры ТН. Чем больше эта разница, тем больше времени за цикл он будет крутиться и наоборот.
Проверим логику работы Ebus в случае если адаптер не настроен и поправим. Вы настроили ваш контур как "контур котла". Если Вам нужен контур для регулирования по воздуху, то Вам нужен контур потребителя. Контур котла может только отрабатывать запросы от других контуров и следить за тем, что бы теплоноситель не вышел за мин/макс границы. Логика работы кнопки подразумевает более приоритетной работу контура, что бы вы например случайно не смогли заблокировать нагрев кнопкой.
1. Если в элементе управления создать сложную кнопку с действием из раздела Команды - прибор теряет связь. Если использовать действия с выходами то все ок. 2. Андройд 4.4 (вчерашнее обновление)