РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Добрый день, знающие люди, дайте пожалуйста совет, начитался на форуме историй о трещинах стекол при больших проемах и тд, решил задать вопрос. Имеются два больших окна, 2440x2700 ГЛУХОЕ ОКНО, профиль Veka Soft line 70 мм армирование 1.5 мм, (двухкамерный стеклопакет) окно разделили на 4 секции, прикрепил фото) 3 вертикальных импоста 1 горизонтальный, стекло 4-16-4-14-4, второе окно размерами 2440x2200 ГЛУХОЕ ОКНО, профиль Veka Soft line 70 мм, армирование 1.5 мм (двухкамерный стеклопакет) окно разделили 3 вертикальными импостами стекло 4-16-4-14-4. Будут ли какие то проблемы с такими окнами, окна вставляются в разные проемы для информации? На что обратить внимание при монтаже?
Да, это два разных окна. Вот интересует вопрос, могут ли быть проблемы? Посмотрел табличку допуски толщин стекол и максимально допустимую площадь, вроде как 4 проходит.
Как в первом изделии горизонтальный импост, так и оба импоста во втором изделии должны быть усиленными. Без этого конструкции рискуют оказаться (ещё очень осторожно сказано) желеобразными при воздействии ветровой нагрузки. Тем более, что площадь первой конструкции превышает 6 м2. А ещё лучше в первом изделии вертикальные импосты сделать на всю высоту рамы, как во втором.