1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Сплющило канализационную трубу при входе в септик

Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем medbrat13, 21.04.19.

  1. medbrat13
    Регистрация:
    12.04.19
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0

    medbrat13

    Новичок

    medbrat13

    Новичок

    Регистрация:
    12.04.19
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0
    Сплющило канализационную трубу при входе в септик
    Доброго времени суток, товарищи. Собственно, сабж.

    Имеется кое-как сделанная канализация людьми, которые, скорее всего, только видели со стороны, как ее делать. Два железобетонных кольца, закопанные примерно на 1.2 метра глубиной. Грунт - глина. Сверху в отверстие подается серая 110 труба, которая оканчивается углом 87 градусов. Из нее сливаются нечистоты, как на схеме 1. Чтобы в отверстие не попадала земля, его прикрыли железным листом, который положили на столбы, которые явно меньше диаметра трубы, в итоге земля продавила лист сверху, а лист трубу, т. к. с боков на трубу ничего не давит, труба сплющилась в половину своего диаметра. Примерно из того же места растет фановая 160 труба. Так же, как я понял, есть какое-то подобие аэрационного поля, т. к. земля, отходящая от септика в противоположном направлении от септика и дома тоже просела, там похоже пустили такую же трубу и забросали камнями, которые нашли на раскопках.

    Как давно сплющило трубу, сказать сложно, потому что канализации уже 3 года, земля осела уже давно, и сливалась туда только вода. Прошлым летом я подключил в доме унитаз к канализации. Жильцы сбрасывали в него бумагу, из-за чего сейчас случился засор, но не сразу, а спустя практически год. Несмотря на не идеальный уклон (10 см на 1.5 метра), труба внутри идеально чистая, не считая засора.

    Поэтому такой вопрос: можно ли малой кровью исправить положение? Пока что я выкопал всю трубу от дома до дома до септика (5 м) и наткнулся на железный лист.

    Какие есть идеи: теоретически, можно зону над листом и трубой откопать, потом чем-нибудь этот лист поддеть (подпилить ушм, если не получится), вынуть оттуда эту трубу с углом и поставить новую оранжевую трубу, листь подпереть кирпичами, а потом собирать магистраль заново из оранжевых 110 труб. Так же хочу сделать для трубы короб из кирпичей на том участке, где земля подвергается нагрузке, как на схеме 2. Только вот, не знаю, уместно ли это.
     

    Вложения:

    • Схема 1.png
    • Схема 2.png
  2. AlexeyL
    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.699
    Благодарности:
    6.988

    AlexeyL

    Живу здесь

    AlexeyL

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.699
    Благодарности:
    6.988
    Адрес:
    Укрепрайон Суммакюля
    Обратите внимание, что сейчас ваш "септик" не задерживает плавающую грязь. Жир и всё прочее, плавающее по поверхности, уходит в выпускную трубу и грунт. Результат предсказуем: грунт скоро перестанет пропускать воду.

    Стандартная конструкция септика содержит тройники на входе и выходе. Выходной тройник отсекает плавающую на поверхности корку, входной тройник не даёт струе разбивать эту корку.
     
  3. medbrat13
    Регистрация:
    12.04.19
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0

    medbrat13

    Новичок

    medbrat13

    Новичок

    Регистрация:
    12.04.19
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0
    Тогда придется переделывать.
    В моем случае нужно сделать так, чтобы входная труба погружалась в воду и не разбивала корку. Можно прицепить к входному углу трубу, которая будет погружаться в воду. К выходной трубе приделать тройник, и так же спустить под воду трубу.
    Так приемлимо будет работать?
     
  4. AlexeyL
    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.699
    Благодарности:
    6.988

    AlexeyL

    Живу здесь

    AlexeyL

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.699
    Благодарности:
    6.988
    Адрес:
    Укрепрайон Суммакюля
    Да, но нужен и проход для воздуха. Например, большая дырка в этой трубе выше уровня воды.
    Иначе канализация выше септика, внутри дома, не будет правильно проветриваться, и будет склонна к срыву сифонов при спуске воды. Смотрите тему про стандартную вентиляцию канализации: насквозь из притока в септике (он у Вас есть) в выпуск на крыше дома.
     
  5. medbrat13
    Регистрация:
    12.04.19
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0

    medbrat13

    Новичок

    medbrat13

    Новичок

    Регистрация:
    12.04.19
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0
    Понял, спасибо, буду думать.
     
  6. Максимdoma25a
    Регистрация:
    26.05.17
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    0

    Максимdoma25a

    Участник

    Максимdoma25a

    Участник

    Регистрация:
    26.05.17
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    0
    Не нужно изобретать велосипед. Трубу канализационную не нужно ни чем обкладывать, она просто засыпается и трамбуется, и ни чего с ней не произойдёт. Продавило её из за того что по бокам были воздушные пустоты. Под проезжей частью канализационную трубу нужно прокладывать в дорожной трубе или хотя-бы в асбестовой.