1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Нужна консультация по модернизации системы отопления (ТП+РО) в квартире

Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем alexmrrc, 17.04.19.

  1. alexmrrc
    Регистрация:
    08.06.18
    Сообщения:
    353
    Благодарности:
    39

    alexmrrc

    Живу здесь

    alexmrrc

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.06.18
    Сообщения:
    353
    Благодарности:
    39
    Нужна консультация по модернизации системы отопления (ТП+РО) в квартире
    Добрый день,

    Досталась изначально смонтированная отопительная система теплых полов и радиаторов, подключенных в один общий контур без возможности эффективного использования каждой системы в отдельности (невозможность растопить РО без задирания температуры в системе ТП).
    Котел - Bosch gaz 4000w zwa24-2a23 s5700, отапливаемая площадь квартиры - 100м2.
    Одно из колец ТП, проложенное в санузел, планируется использовать в круглогодичном режиме, в отличие от отопления ТП остальной площади квартиры и периодического использования по необходимости РО. Полотенцесушитель для ванной (и, как следствие, постоянная циркуляции теплоносителя) изначально не был предусмотрен в данном проекте.

    Планируем делать модернизацию системы, необходимо прояснить ряд вопросов.
    Предлагается и нами рассматривается три варианта решения задачи:
    1) установка термостатического смесителя;
    2) погодозависимого контроллера для возможности автоматизировать работу контура ТП исходя из температуры на улице (для нас - приоритетный вариант);
    3) погодозависимый контроллер и "программатор", управляющий работой контура отопления самого котла, не давая ему включаться без надобности (наиболее правильный, но весьма дорогой вариант!).

    Предложение рассматривается такое - в случае 2-го или 3-го вариантов для отдельной ветки ТП в санузел (чтобы данное кольцо оставалось погодонезависимым, управлялось вручную и работало круглогодично) поставить на ней термостатический смеситель и свой отдельный насос.

    Основная сложность по общению с подрядчиком заключается в том, что в ситуации, когда погодозависимый контроллер и\или термосмеситель будут закрывать прохождение подачи от котла, достигнув заданных температурных значений в своем контуре, котел будет по-прежнему включать контур отопления, но циркуляции в системе отопления происходить не будет (например, летом, когда РО и основной ТП будут выключены, а кольцо санузла иметь заданную температуру, или зимой в случае неиспользования РО).

    Чем это будет грозить на практике, перегрев теплоносителя без наличия циркуляции с ущербом для самого котла, избыточный расход газа?

    Надеюсь, изложил доступным мне языком и смог донести суть проблемы. Что и как при данной конфигурации правильней решить? Городить дорогое решение не хотелось бы совсем или от этого не уйти?
     
  2. Хортэк СПб
    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    15.151
    Благодарности:
    8.913

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    15.151
    Благодарности:
    8.913
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Есть стандартные решения.
    ТП в СУ электрические, если они вообще нужны.
    можно комбинированные, внизу, в стяжке втп, под плиткой этп.
    в зависимости от количества тп, можно повесить один коллектор (на ро и тп)
    и петли тп зажать боксами или термоголовками.
    с радиаторами термоголовки по месту.
    тоже с пс.
    котлу конечно от ваших изысков хорошо не станет, но он расходник в данной схеме.
     
  3. alexmrrc
    Регистрация:
    08.06.18
    Сообщения:
    353
    Благодарности:
    39

    alexmrrc

    Живу здесь

    alexmrrc

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.06.18
    Сообщения:
    353
    Благодарности:
    39
    Мы отталкиваемся от уже существующего решения и должны именно его модернизировать для повышения эксплуатационных свойств системы.
    Ни о каких электрический теплых полах речь не шла и не идет, когда в квартире есть котел и разведены восемь петель водяных ТП и четыре петли для РО.
    Коллекторы на ТП и РО отдельные, в дальнейшем так и планируется оставить.
    В санузле ТП нужны обязательно с круглогодичным использованием в следствии отсутствия полотенцесушителя и повышения комфортности использования помещения.
    Вопрос именно в выборе варианта модернизации системы ТП с учетом вышеупомянутых вводных.
     
  4. SL.
    Регистрация:
    11.11.09
    Сообщения:
    1.972
    Благодарности:
    1.165

    SL.

    Инженер

    SL.

    Инженер

    Регистрация:
    11.11.09
    Сообщения:
    1.972
    Благодарности:
    1.165
    Адрес:
    МО, Щелковский р-н, Огуднево
    Используйте контроллер, который умеет комплексно управлять все системой: принимать запросы на тепло от потребителей (в т. ч. и ВТП) и переадресовывать их котлу с нужными уставками. Например ЗОНТ Н-1000 или Н-2000...
     
  5. alexmrrc
    Регистрация:
    08.06.18
    Сообщения:
    353
    Благодарности:
    39

    alexmrrc

    Живу здесь

    alexmrrc

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.06.18
    Сообщения:
    353
    Благодарности:
    39
    Спасибо.
    А наш котел (Bosch gaz 4000w zwa24-2a23 s5700) поддерживает управление подобным внешним контроллером, вроде не все котлы имеют подобную опцию по управлению одним из своих контуров?
    По описанию, подобные контроллеры могут управлять всем и вся, в т. ч. сервоприводами, термоприводами и т. п., что потребует полной модернизации и установки сопрягаемой с контроллером данной периферии. Учитывая, что нам было бы достаточно управлять только коллектором ТП исходя из внешних погодных условий и работой контура отопления самого котла (с учетом необходимости круглогодичной работы петли ТП на санузел), а также для минимизации затрат (ибо сделать можно все, что угодно, вопрос стоимости!), имеется ли возможность реализовать только указанную часть управления системой отопления?
     
  6. Хортэк СПб
    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    15.151
    Благодарности:
    8.913

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    15.151
    Благодарности:
    8.913
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Возможно я ошибаюсь, но 90% пользователей сперва покупают / заказывают умную систему
    а затем используют её в состоянии вкл /выкл
    на ТП ставится НСУ с погодозависимым контроллером, можно от сименса, дёшево и сердито.
    автоматика на петли тп, можно радио, если лень провода тянуть
    и на радиаторы термоголовки.
    на этом можно остановится.
    на котле выставить 40 градусов на лето, и 60 на зиму.
     
  7. Firemuster
    Регистрация:
    15.11.15
    Сообщения:
    1.507
    Благодарности:
    763

    Firemuster

    Живу здесь

    Firemuster

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.11.15
    Сообщения:
    1.507
    Благодарности:
    763
    Котел работающий летом на одну/две петли ТП имеет астрономический расход, не пропорциональный результату, и интенсивно изнашивается от частых запусков. Смонтируйте поверх ВТП электрический и будет намного практичней.
    Погодозависимый контроллер в квартире не актуален, потому что внешних стен мало, теплопотери не коррелируют с погодой напрямую. Уместнее покомнатное регулирование электронными термостатами с термоприводами на гребенке, через базу-концентратор, которая будет суммировать все запросы и передавать их котлу.
    Без названия (3).jpeg
    images (11).jpeg
    НСУ для теплых полов нужен, но не с трехходовым клапаном, а к примеру вот такой.
    images (8).jpeg
    С уважением.
     
  8. Хортэк СПб
    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    15.151
    Благодарности:
    8.913

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    15.151
    Благодарности:
    8.913
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Ну я и сказал - расходник, но его вроде и не жалко. сколько он там сейчас стоит. :)
     
  9. alexmrrc
    Регистрация:
    08.06.18
    Сообщения:
    353
    Благодарности:
    39

    alexmrrc

    Живу здесь

    alexmrrc

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.06.18
    Сообщения:
    353
    Благодарности:
    39
    Спасибо.
    Подбирать систему будет подрядчик, но я должен максимально ориентироваться в вопросе, чтобы принять решение и сделать правильный выбор в пользу той или иной реализации, приходится самообучаться по вопросу, как и всегда, чтобы получить максимально разумный по стоимости и отдаче вариант решения.
    Все же советуете НСУ с погодозависимым контроллером, к чему и мы склоняемся.
    Провода тянуть уже не представляется возможным, если речь про внутри помещений, только если для подключения уличного датчика.
    На радиаторах уже стоят термоголовки.
     
  10. Хортэк СПб
    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    15.151
    Благодарности:
    8.913

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    15.151
    Благодарности:
    8.913
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Ну и слава богу, чем проще система, тем самим же и проще управлять.
    погодозависимость в вашем случае просто бонус к контроллеру сервопривода.
    всякие смесительные узлы с термоголовками - ну так себе на любителя :)
     
  11. alexmrrc
    Регистрация:
    08.06.18
    Сообщения:
    353
    Благодарности:
    39

    alexmrrc

    Живу здесь

    alexmrrc

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.06.18
    Сообщения:
    353
    Благодарности:
    39
    Поверх уже конечно ничего монтировать уже не будем, ремонт давно сделан, вернее достался от предыдущего владельца, поэтому все решения могут быть с учетом уже существующей системы.

    На счет необходимости для ТП установить НСУ с погодозависимым контроллером или без это понятно, остается самое основное, общее "умное устройство", которое бы управляло работой контура отопления самого котла, в т. ч. в плане его работы с одной единственной петлей ТП на санузел в летнее время вне отопительного сезона.

    Расход газа минувшим летом был минимален, когда работа одна петля ТП, интенсивность изнашивания котла нужно както решать посредством комплексного управления всей системой, главное чтобы стоимость такой модернизации не оказалась в суммарном итоге неоправданной.
     
  12. Юрген72
    Регистрация:
    21.02.12
    Сообщения:
    8.512
    Благодарности:
    11.541

    Юрген72

    Живу здесь

    Юрген72

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.02.12
    Сообщения:
    8.512
    Благодарности:
    11.541
    Адрес:
    Пермь
    @alexmrrc, если хотите снизить нагрузку на котел, уменьшить частоту его включений добавьте к нему буферную емкость (например в виде накопительного электроводонагревателя). И сможете вашу ветку питать хоть от газового котла, хоть от ТЭНа в ЭВН.
     
  13. alexmrrc
    Регистрация:
    08.06.18
    Сообщения:
    353
    Благодарности:
    39

    alexmrrc

    Живу здесь

    alexmrrc

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.06.18
    Сообщения:
    353
    Благодарности:
    39
    По дополнению системы накопительным электроводонагревателем вопрос поднимался ранее, правда в плане работы не отопительной системы, а ГВС для комфортности одновременного использования в более чем одной точке потребления, минимизируя перепады давления.
    Подрядчик взял время на проработку оптимального решения в данной ситуации, устроившего бы всех.
     
  14. alexmrrc
    Регистрация:
    08.06.18
    Сообщения:
    353
    Благодарности:
    39

    alexmrrc

    Живу здесь

    alexmrrc

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.06.18
    Сообщения:
    353
    Благодарности:
    39
    Как я понимаю, та же самая проблема с запусками контура отопления котла должна возникать и в случае использования для отопления одних лишь только теплых полов с установленным термостатическим смесителем (самый простой рабочий вариант решения), когда он по достижению заданной температуры будет перекрывать подачу и котел будет по-прежнему запускаясь греть сам себя? Или нет, и двухходовой клапан в данной случае решит проблему?
     
  15. Юрген72
    Регистрация:
    21.02.12
    Сообщения:
    8.512
    Благодарности:
    11.541

    Юрген72

    Живу здесь

    Юрген72

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.02.12
    Сообщения:
    8.512
    Благодарности:
    11.541
    Адрес:
    Пермь
    В данном случае речь о СО, точнее о ТП, а не о ГВС.