  1. IpodorLapo
    Регистрация:
    29.07.19
    Сообщения:
    171
    Благодарности:
    41

    IpodorLapo

    Живу здесь

    IpodorLapo

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.07.19
    Сообщения:
    171
    Благодарности:
    41
    Добрый вечер! Прошу прощения, забыл дополнить, что это перекрытие первого 1 этажа. Планируется мансарда. Стены просто сделал прозрачные.
    Крыша планируется ломанная или простая двухскатная. Снеговой район - Челябинская область.
     
  2. keen_
    Регистрация:
    21.06.15
    Сообщения:
    3.000
    Благодарности:
    2.132

    keen_

    Консультант

    keen_

    Консультант

    Регистрация:
    21.06.15
    Сообщения:
    3.000
    Благодарности:
    2.132
    @IpodorLapo, составное сечение 2х200х200 будет нормально, если обеспечить совместную работу (отсутствие проскальзывания одного бруса по другому). Сходу не скажу, достаточно ли будет такого шага шпилек, деревом не особо занимаюсь. Но думаю лучше уменьшить шаг. Как вариант можно установить шпонки с шагом метр, и между ними ставить шпильки с шагом метр.
    Это если считать что на балку опирается только перекрытие. Если будут стоять стойки под крышу - надо уточнять.
     
  3. a991ru
    Регистрация:
    06.03.08
    Сообщения:
    34.747
    Благодарности:
    36.925

    a991ru

    Живу здесь.

    a991ru

    Живу здесь.

    Регистрация:
    06.03.08
    Сообщения:
    34.747
    Благодарности:
    36.925
    Я видел как такие балки крепят на МЗП.
     

    Вложения:

    • Составная балка.jpg
  4. keen_
    Регистрация:
    21.06.15
    Сообщения:
    3.000
    Благодарности:
    2.132

    keen_

    Консультант

    keen_

    Консультант

    Регистрация:
    21.06.15
    Сообщения:
    3.000
    Благодарности:
    2.132
    Кстати, тож е вариант. Я-бы комбинировал шпильки и МЗП.
     
  5. Nico71
    Регистрация:
    14.04.12
    Сообщения:
    2.978
    Благодарности:
    6.069

    Nico71

    Живу здесь

    Nico71

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.04.12
    Сообщения:
    2.978
    Благодарности:
    6.069
    Адрес:
    Тульская обл.
    Добрый день!
    Дошел до момента в стройке когда надо укладывать балки перекрытия между комнатой (1 этаж) и холодным чердаком. Максимальный пролет который необходимо перекрыть 3,82 м

    50х150 или 50х200.PNG

    доска 50х150 мм с шагом 0,58 м проходит, а не лучше с точки зрения надежности (да и что скрывать -экономии) уложить балку с 50х 200 мм с шагом 0,78? Между балками хотел утеплять мин ватой размер утеплителя в плитах 600х800, но есть и 1230х610
    перекрытие чердак.PNG
     
  6. ramill_24
    Регистрация:
    05.02.19
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0

    ramill_24

    Участник

    ramill_24

    Участник

    Регистрация:
    05.02.19
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0
    Здравствуйте, у меня вопрос по плите перекрытия. Задался целью сделать ремонт в квартире и хочу сделать стяжку пола, вот и прошу совета по максимальной нагрузке на плиты. Перепад высот до 9 см доходит и заливать такой количество бетона я явно не буду. Хочу сделать разуклон но минимальная толщина полусухой стяжки 4 см, если положить на всю квартиру такой слой, то это будет примерно 6 т материла на 60 кв. м. И конечно же я не знаю точно типа дома т. к в паспорте бти ничего не сказано, но на этом сайте дом. мин. жкх Серия, тип постройки 121. Замерял толщину плиты перекрытия балкона на первом этаже получилось около 130 мм. Потом есть отверстие в полукоторую я просто расковырял (видимо монтажное какое то), но к соседям не прошел так вот там глубина 130мм и мне так думается что еще где нибудь 20-30 мм потолка нижних соседей. Дом 2001 г панельный, 9 этаж. Внимание вопрос сколько можно положить на плиту+ в самом низком месте стоит ванна
     
  7. 19Максим82
    Регистрация:
    17.02.20
    Сообщения:
    230
    Благодарности:
    6

    19Максим82

    Живу здесь

    19Максим82

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.02.20
    Сообщения:
    230
    Благодарности:
    6
    Всем добрый вечер. Помогите с раскладкой плит. Плиты ПБ. Красным выделена лестница.
     

    Вложения:

    • 20200826_215036.jpg
  8. kolesnikov_91
    Регистрация:
    11.03.19
    Сообщения:
    249
    Благодарности:
    16

    kolesnikov_91

    Живу здесь

    kolesnikov_91

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.03.19
    Сообщения:
    249
    Благодарности:
    16
    Всем здравствуйте.
    1) Может кто подсказать как считать площадь опирания ребристой плиты 3м*12м на стену. Как считать плиты серии ПК или ПТМ я знаю из СТО НААГ, а как ПГ не знаю. Опирание на середину стены чтобы убрать эксцентриситет. Сама плита опирается на пятаки 0.1м на 0.1м (всего 4) по углам изделия.
    2) И будет ли разница при опирании таких плит на глухую стену и при опирании на перемычку (армопояс) над дверным/воротным проемом? (т.е. у меня гараж 6м на 12м. С одной стоорны ворота 3м на 4.2м, а с другой глухая стена)
     
    Последнее редактирование: 27.08.20
  9. AnTomlis
    Регистрация:
    22.09.15
    Сообщения:
    34
    Благодарности:
    1

    AnTomlis

    Участник

    AnTomlis

    Участник

    Регистрация:
    22.09.15
    Сообщения:
    34
    Благодарности:
    1
    Здравствуйте! Для организации лестничного проема, необходимо соорудить конструкцию, когда две плиты перекрытия будут опираться одной короткой стороной на несущую стену из кирпича, а другой на двутавр, уложенный на 2 колонны (предположительно круглая труба). Помогите пожалуйста с выбором двутавра для опоры плит и труб для установки в качестве колонн. Расстояние между колоннами 280 см., расстояние между несущей стеной и двутавром 445 см., высота потолка 270 см., Длина двутавровой балки 300 см. Плиты перекрытия ПБ 460*90 см. сверху будет располагаться жилой этаж, нагрузка на эти плиты скорее всего будет только вес пола. Конструктив пола пока не ясен, но нельзя исключать стяжку. Обращаю внимание на тот факт, что нагрузка от плит на двутавр будет не равнораспределенной. Для большей ясности ситуации прилагаю чертежи.
     

    Вложения:

    • рассчет двутавра.png
    • конструкция опоры плит.png
  10. Nickolay_82
    Регистрация:
    18.02.16
    Сообщения:
    101
    Благодарности:
    33

    Nickolay_82

    Живу здесь

    Nickolay_82

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.02.16
    Сообщения:
    101
    Благодарности:
    33
    Адрес:
    Нижегородская область, г. Саров
    Подскажите, допускается ли оставить у плиты ПБ часть одного торца в подвешенном состоянии? Длина плиты 2 метра, ширина 1 метр. Т. е. один торец плиты полностью лежит на железобетонной плите. 900мм второго торца так же опираются на стену. Оставшиеся 100 мм как бы висят в воздухе. Данная плита по длинной стороне с подвешенным торцом будет соседствовать с другой плитой. Это перекрытие 1 этажа. Над данной плитой на втором этаже будет комната, нагрузка будет только от стяжки.
     
  11. Inspirra
    Регистрация:
    16.10.12
    Сообщения:
    128
    Благодарности:
    22

    Inspirra

    Живу здесь

    Inspirra

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.10.12
    Сообщения:
    128
    Благодарности:
    22
    Адрес:
    Великие Луки
    Кто-нибудь может сделать простейший расчет монолитной плиты перекрытия (толщина, армирование, марка бетона). Нужен самый бюджетный вариант.
    Характеристики плиты:
    - 2x3метра;
    - опирается только на четыре столба по углам - одна сторона опирается на 1/2 столба 250мм, а вторая сторона опирается на 1/3 столбов 250мм;
    - полезная нагрузка - 240кг/м2
    - конструкция не ответственная (это просто плита на которую будут падать козьи какашки и она должна выдержать вес человека с лопатой).
     
  12. murat0v
    Регистрация:
    09.02.20
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0

    murat0v

    Новичок

    murat0v

    Новичок

    Регистрация:
    09.02.20
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0
    Новичок

    Всем здравствуйте, вопрос такого характера, строю гараж 5х10 из газосиликата толщина стен 200мм залит армопояс 200х200, фундамент блок фбс потом армопояс. Чем лучше сделать крышу? Выдержат ли стены плиты перекрытия?
     
  13. Nico71
    Регистрация:
    14.04.12
    Сообщения:
    2.978
    Благодарности:
    6.069

    Nico71

    Живу здесь

    Nico71

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.04.12
    Сообщения:
    2.978
    Благодарности:
    6.069
    Адрес:
    Тульская обл.
    Подскажите, выполнил раскладку балок перекрытия между комнатой и чердаком. Одна балка попадает на стену. можно ли так оставить ? допускается ли укладка утеплителя на стену?
     
  14. martinaverin
    Регистрация:
    15.01.19
    Сообщения:
    668
    Благодарности:
    544

    martinaverin

    Живу здесь

    martinaverin

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.01.19
    Сообщения:
    668
    Благодарности:
    544
    @keen_ Простите, задавал здесь вопрос по двутаврам на перекрытие. Можно два вопроса не по перекрытиям, чтобы не плодить темы?

    1) Кирпичный дом в один полнотелый кирпич. Высота каждого этажа 3м. Между этажами армопояс 250х250. Основа кровли тоже монолит с армопоясом. Самое длинное окно — 3000мм. На втором месте окна 1640мм. Где нужно заливать перемычки над окнами/дверьми, а где можно обойтись стальными уголками и какого они должны быть сечения? Левый рисунок.

    2) Нужно отнести от стены навесной фасад, чтобы заполнить пространство между кирпичом и фасадом 300мм ваты. Высота дома 7200мм. Операния фасада на фундамент нет, все висит на несущей стене. Идеально подходят фермы из деревянного бруска, но хочется найти решение, которое можно осуществить на месте, без заказа на стороне. Пришел к идее — распилить ОСБ или фанеру на полосы 300х2400мм и составить их вертикально, крепя на уголки к кирпичу анкерами. По высоте встают три листа 2440мм. Скреплять их между собой не планирую. Так ставят двутавр из ОСБ и брусков, но нужен ли здесь двутавр, или вертикальный лист ОСБ будет нести необходимую нагрузку? Фасад, скорее всего, из вертикальной доски (лиственница). Шаг стоек 1200мм. Правый рисунок.
    Сложность только в последующем креплении горизонтальной рейки к листу, но буду думать.

    Спасибо!
     

    Вложения:

    • Снимок экрана 2020-09-03 в 14.29.20.png
    • Снимок экрана 2020-09-03 в 13.59.15.png
  15. keen_
    Регистрация:
    21.06.15
    Сообщения:
    3.000
    Благодарности:
    2.132

    keen_

    Консультант

    keen_

    Консультант

    Регистрация:
    21.06.15
    Сообщения:
    3.000
    Благодарности:
    2.132
    @martinaverin, прикрепите план дома. Если перекрытие и покрытие - СМП, надо понимать на какие стены оно опирается, а какие самонесущие. Над несущими стенами нужны перемычки полноценные. Можно возложить эту функцию на пояс, там, где возможно.
     