1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Пошли трещины по плите свайно-ростверкового плитного фундамента

Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем 123Dmitry123, 09.04.19.

  1. 123Dmitry123
    Регистрация:
    09.04.19
    Сообщения:
    46
    Благодарности:
    0

    123Dmitry123

    Новичок

    123Dmitry123

    Новичок

    Регистрация:
    09.04.19
    Сообщения:
    46
    Благодарности:
    0
    Пошли трещины по плите свайно-ростверкового плитного фундамента
    Добрый день.
    Срочно нужна помощь.
    Построили прошлым летом коробку под крышу, и оставили на зиму, ростверк утеплили, в доме поставили конвектора и стали греть в дома на всем протяжении зимы температура не опускалась ниже 15-18 градусов.
    Сегодня приехав на объект обнаружил во многих местах по плите трещины, на стенах вроде трещин нет.
    Немного конструктива
    Дом 12х12
    Сваи с ростверком поверх залита плита 12 см (армирована 12й арматурой в 2 слоя) под плиту внутрь засыпан грунт.
    Трещины раскрылись не более 1 мм. До зимы этих трещин не было.
    Скажите насколько опасны эти трещины и что теперь делать чтобы избежать дальнейшего растрескивания
     

    Вложения:

    • 20190409_180239.jpg
    • 20190409_182919.jpg
    • 20190409_182946.jpg
    • 20190409_183131.jpg
    • 20190409_183324.jpg
  2. 123Dmitry123
    Регистрация:
    09.04.19
    Сообщения:
    46
    Благодарности:
    0

    123Dmitry123

    Новичок

    123Dmitry123

    Новичок

    Регистрация:
    09.04.19
    Сообщения:
    46
    Благодарности:
    0
    Трещин на стенах я не заметил, хотя трещины по плите в некоторых местах заходят под стены.
    Дом из газоблока, 2 этажа.
    Трещины появились во многих местах.
     
  3. AndreyPo
    Регистрация:
    14.05.12
    Сообщения:
    740
    Благодарности:
    788

    AndreyPo

    Живу здесь

    AndreyPo

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.12
    Сообщения:
    740
    Благодарности:
    788
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Грунт под плитой, скорее всего, не утрамбован или утрамбован плохо. Плита именно как плита не считалась, так как 120мм - это ни о чём. Трещины в плите появились сверху плиты в зонах растяжения, то есть в местах опирания на ростверк. Точно такие же трещины есть и снизу плиты в зонах растяжения, то есть в середине пролетов.
    Выкладывайте конструктивы (свай, ростверка, плиты), схемы армирования, описание шагов при возведении фундамента. В общем, сообщите всё, что знаете.
     
  4. 123Dmitry123
    Регистрация:
    09.04.19
    Сообщения:
    46
    Благодарности:
    0

    123Dmitry123

    Новичок

    123Dmitry123

    Новичок

    Регистрация:
    09.04.19
    Сообщения:
    46
    Благодарности:
    0
    с толщиной могу ошибаться.
    в основном трещины появились в пролетах между ростверком

    Насколько серьезны данные трещины?
     
  5. 123Dmitry123
    Регистрация:
    09.04.19
    Сообщения:
    46
    Благодарности:
    0

    123Dmitry123

    Новичок

    123Dmitry123

    Новичок

    Регистрация:
    09.04.19
    Сообщения:
    46
    Благодарности:
    0
    сваи продавец сказал, что забивали, ростверк 600х600 мм армировали 12й арматурой перевязывали 6й в 3 ряда вроде. после засыпали грунт внутрь, а после лили плиту и возводили стены
     
  6. Строим дачу Простой и дешевый фундамент

    Покажем и расскажем, как сделать простой копеечный вариант фундамента из канализационных труб и пескобетона.

    Смотреть все уроки
  7. AndreyPo
    Регистрация:
    14.05.12
    Сообщения:
    740
    Благодарности:
    788

    AndreyPo

    Живу здесь

    AndreyPo

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.12
    Сообщения:
    740
    Благодарности:
    788
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Если трещины появились сверху плиты в пролётах, то при условии отапливания дома есть только один вариант - Ваши сваи пошли вниз.
     
  8. 123Dmitry123
    Регистрация:
    09.04.19
    Сообщения:
    46
    Благодарности:
    0

    123Dmitry123

    Новичок

    123Dmitry123

    Новичок

    Регистрация:
    09.04.19
    Сообщения:
    46
    Благодарности:
    0
    Сваи забивались в скалу, сваибой пробить глубже не мог. сосед говорит, что все сваи уперлись (наблюдал за забивкой). в некоторых местах есть и в местах опирания на ростверк
     
  9. 123Dmitry123
    Регистрация:
    09.04.19
    Сообщения:
    46
    Благодарности:
    0

    123Dmitry123

    Новичок

    123Dmitry123

    Новичок

    Регистрация:
    09.04.19
    Сообщения:
    46
    Благодарности:
    0
    Насколько опасны эти трещины и что теперь делать?
     
  10. AndreyPo
    Регистрация:
    14.05.12
    Сообщения:
    740
    Благодарности:
    788

    AndreyPo

    Живу здесь

    AndreyPo

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.12
    Сообщения:
    740
    Благодарности:
    788
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Если трещины появились сверху плиты в пролётах, то при условии отапливания дома есть только один вариант - Ваши сваи пошли вниз, то есть не держат нагрузку.
    Без понимания конструктива никто Вам здесь не поможет. Сваи-спички (150*150*3000?), скорее всего, бились без расчёта несущей способности, ИГИ не проводились. Ростверк монстроидальный, только под наружными стенами он весит 45 тонн. Армирование ростверка непонятно. Плита как плита точно не работает, даже при наличии перемычки по центру.
    Ищите трещины в стенах, выкладывайте фотографии, расспросите продавца с пристрастием.

    Между "в скалу" и "пробить глубже не мог" нет прямой связи.

    Эти трещины не самое главное, что должно Вас сейчас волновать.

    Дайте ответы на вопросы выше.
     
  11. 123Dmitry123
    Регистрация:
    09.04.19
    Сообщения:
    46
    Благодарности:
    0

    123Dmitry123

    Новичок

    123Dmitry123

    Новичок

    Регистрация:
    09.04.19
    Сообщения:
    46
    Благодарности:
    0
    Сваи 300х300 6м на глубину примерно 4 метров. была геология и проект фундамента, там только плита самостоятельно была добавлена ну и внутренняя засыпка.
    а что если не трещины должно волновать?
     
  12. 123Dmitry123
    Регистрация:
    09.04.19
    Сообщения:
    46
    Благодарности:
    0

    123Dmitry123

    Новичок

    123Dmitry123

    Новичок

    Регистрация:
    09.04.19
    Сообщения:
    46
    Благодарности:
    0
    Забивка прошла точно как геолог и говорил) 6 метров брали на всякий случай чтобы перестраховаться
     
  13. 123Dmitry123
    Регистрация:
    09.04.19
    Сообщения:
    46
    Благодарности:
    0

    123Dmitry123

    Новичок

    123Dmitry123

    Новичок

    Регистрация:
    09.04.19
    Сообщения:
    46
    Благодарности:
    0
    Армирование ростверка. только высоту изменили и средней перемычки нет
     

    Вложения:

    • армирование.jpg
  14. 123Dmitry123
    Регистрация:
    09.04.19
    Сообщения:
    46
    Благодарности:
    0

    123Dmitry123

    Новичок

    123Dmitry123

    Новичок

    Регистрация:
    09.04.19
    Сообщения:
    46
    Благодарности:
    0
    Свайное поле
     

    Вложения:

    • Новый план свайного поля1.jpg
  15. 123Dmitry123
    Регистрация:
    09.04.19
    Сообщения:
    46
    Благодарности:
    0

    123Dmitry123

    Новичок

    123Dmitry123

    Новичок

    Регистрация:
    09.04.19
    Сообщения:
    46
    Благодарности:
    0
    Армирование плиты
     

    Вложения:

    • IMG_3005.JPG
  16. AndreyPo
    Регистрация:
    14.05.12
    Сообщения:
    740
    Благодарности:
    788

    AndreyPo

    Живу здесь

    AndreyPo

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.12
    Сообщения:
    740
    Благодарности:
    788
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Сваи 300*300 должны были бить "хорошим" молотом с расчётной энергией удара. Если была геология и проект фундамента, то почему шестиметровые сваи погрузили только на четыре метра? Какая перестраховка при наличии скалы? Здесь концы не сходятся. Может быть сваи упёрлись в песок в процессе забивки, а после отдыха пошли вниз? То есть грубо говоря сваи не дошли до проектной отметки.

    Выкладывайте все документы: результаты ИГИ, проект фундамента, отчет по забивке свай (с информацией по типу молота, энергии удара и отказам), проект дома, нагрузку по осям.

    Если трещины появились в центре пролётов сверху плиты, то это означает, что грунт под плитой давит на неё снизу, то есть сваи дают осадку. Если это так, то дальше могут затрещать стены. Весь вопрос в том, когда процесс осадки свай прекратится.
     

Смотрите также: