1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Постоянно выбивает УЗО

Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем sansann, 06.04.19.

Статус темы:
Закрыта.
  1. GBS electrik
    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    16.421
    Благодарности:
    11.758

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    GBS electrik

    Заблокирован

    Я - частное лицо-иностранный агент

    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    16.421
    Благодарности:
    11.758
    Адрес:
    Россия, Челябинск
    Вредный совет
     
  2. sansann
    Регистрация:
    17.09.13
    Сообщения:
    2.059
    Благодарности:
    1.351

    sansann

    Живу здесь

    sansann

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.09.13
    Сообщения:
    2.059
    Благодарности:
    1.351
    Адрес:
    Нижний Тагил
    Не одно так другое).Прозвонил мегомметром кабель, фазные жилы в бесконечность, а жила ноль пробивает на броню. Броня заземлена. Отсюда наверно и срабатывания УЗО. Но на этом еще не закончилась эпопея. Один фазный провод подключил к нолю ну и пошел в дом встречать две фазы (две лучше чем ни одной) в доме повесил сегодня щит ШУ, на нем есть три реле напряжения из них только на одном показывает напряжение. В общем с помощью мультиметра выяснилось что виновником пропажи фазы стало пожарное УЗО которое две недели назад купил. Приходит на УЗО три фазы, а на выходе только две. Респект магазину Русский свет поменяли УЗО без разговоров.(предъявил чек и заполнил бланк претензии).Завтра поставим УЗО на место. (марка УЗО IEK 80А с отсечкой 300мА других производителей нету в продаже)
     
  3. Arsenij d
    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.152
    Благодарности:
    5.506

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.152
    Благодарности:
    5.506
    Адрес:
    Обнинск - Серпухов, Москва
    @sansann, да уж, бывает же, что неприятности случаются все сразу...
     
  4. sansann
    Регистрация:
    17.09.13
    Сообщения:
    2.059
    Благодарности:
    1.351

    sansann

    Живу здесь

    sansann

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.09.13
    Сообщения:
    2.059
    Благодарности:
    1.351
    Адрес:
    Нижний Тагил
    Поменял УЗО дома теперь две фазы из трех. Можно уж чем то заниматься сейчас. Дождемся пока земля высохнет и поменяем кабель ближе к лету.
     
  5. влад00
    Регистрация:
    20.11.17
    Сообщения:
    974
    Благодарности:
    90

    влад00

    НЕ РЕКЛАМЩИК , а простой обыватель

    влад00

    НЕ РЕКЛАМЩИК , а простой обыватель

    Регистрация:
    20.11.17
    Сообщения:
    974
    Благодарности:
    90
    Адрес:
    г Бородино Красноярский край
    Всем здравствуйте !
    у меня стоит бойлер, уже 4 года греет воду, на конце кабеля (возле вилки, втыкающейся в розетку) предусмотрено УЗО, начались проблемы:
    включу, через некоторое время отключится
    сейчас уже не включается
    может заменить или без УЗО эксплуатировать можно ?
     
  6. Arsenij d
    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.152
    Благодарности:
    5.506

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.152
    Благодарности:
    5.506
    Адрес:
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Если УЗО на эту линию в доме стоит, то можно и без УЗО на шнуре. Заодно и поймете, что именно случилось.
    Потому что скорее всего не УЗО вышло из строя, а ТЭН пробило и водонагревателем пользоваться нельзя.
     
  7. sansann
    Регистрация:
    17.09.13
    Сообщения:
    2.059
    Благодарности:
    1.351

    sansann

    Живу здесь

    sansann

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.09.13
    Сообщения:
    2.059
    Благодарности:
    1.351
    Адрес:
    Нижний Тагил
    Если вам ваша безопасность безразлично почему и нет. Пойдешь в душик и отойдешь в мир иной чистенький. Ну а если серьезно то надо и проводку на косячки проверить да бойлер тоже.
     
  8. влад00
    Регистрация:
    20.11.17
    Сообщения:
    974
    Благодарности:
    90

    влад00

    НЕ РЕКЛАМЩИК , а простой обыватель

    влад00

    НЕ РЕКЛАМЩИК , а простой обыватель

    Регистрация:
    20.11.17
    Сообщения:
    974
    Благодарности:
    90
    Адрес:
    г Бородино Красноярский край
    замкнул узо в наглую (вставил зубочистку под подвижный контакт), бойлер греет, током не кусается
    при предыдущем сгоревшем тэне (прошло меньше года) пощипывало от воды, но тогда не было в проводке заземления, сейчас новая проводка, всё нормально, не щиплет
    проверю на всякий случай тэн
     
  9. влад00
    Регистрация:
    20.11.17
    Сообщения:
    974
    Благодарности:
    90

    влад00

    НЕ РЕКЛАМЩИК , а простой обыватель

    влад00

    НЕ РЕКЛАМЩИК , а простой обыватель

    Регистрация:
    20.11.17
    Сообщения:
    974
    Благодарности:
    90
    Адрес:
    г Бородино Красноярский край
    проводка свежая, идёт отдельно на бойлерную розетку
    как её проверить ? подключить бойлер через другую розетку и сделать выводы ?
     
  10. Arsenij d
    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.152
    Благодарности:
    5.506

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.152
    Благодарности:
    5.506
    Адрес:
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Еще раз - если в системе есть на ту розетку УЗО, то можно проводить такие эксперименты.
    Если другого УЗО нет, то сначала меняете это.
    Объясню просто - разница между "щиплет" и смертью человека очень небольшая. Просто Вы этого не понимаете.

    У меня только что была примерно такая же ситуация - "щиплет" вода, отключили какой-то автомат, прошло, меня позвали посмотреть. Там УЗО только одно стоит на 300 мА. Так я сказал, что ничего проверять не буду, пока не сможем поставить нормальное УЗО на 30 мА и что-то диагностировать. Потому что я не хочу выяснять своими руками, где "щиплет"... Мне жить хочется.
     
  11. влад00
    Регистрация:
    20.11.17
    Сообщения:
    974
    Благодарности:
    90

    влад00

    НЕ РЕКЛАМЩИК , а простой обыватель

    влад00

    НЕ РЕКЛАМЩИК , а простой обыватель

    Регистрация:
    20.11.17
    Сообщения:
    974
    Благодарности:
    90
    Адрес:
    г Бородино Красноярский край
    УЗО стоит не на розетку, а шло в комплекте на шнуре вилки бойлера
    я понял, надо искать новое УЗО и ставить на место этого, заодно и проверив тэн
     
  12. sansann
    Регистрация:
    17.09.13
    Сообщения:
    2.059
    Благодарности:
    1.351

    sansann

    Живу здесь

    sansann

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.09.13
    Сообщения:
    2.059
    Благодарности:
    1.351
    Адрес:
    Нижний Тагил
    По проводке после УЗО ноль не должен соединяться землей это приводит не работе УЗО но это не в твоем случае. УЗО отслеживает токи проходящие по проводнику фаза и ноль. Через пробитый изолятор или тэн часть тока может пойти на землю это и будет током утечки. При превышении утечки установленной отсечки УЗО обычно в 30 ма (но может быть и чувствительным в 10 ма) выбьет УЗО. Не бьет током только потому что бойлер заземлен. Тэн лучше проверять на месте с заполненным водой естественно отключенным из сети мегомметром которым проверяют кабель. Один провод мегомметра цепляют к корпусу тэна, а второй по очереди к фазному и нулевому выводу тэна заранее отключенных от схемы бойлера. Если покажет какое то сопротивление то тэн пробит, а если уйдет в бесконечность то еще рабочий.
     
  13. влад00
    Регистрация:
    20.11.17
    Сообщения:
    974
    Благодарности:
    90

    влад00

    НЕ РЕКЛАМЩИК , а простой обыватель

    влад00

    НЕ РЕКЛАМЩИК , а простой обыватель

    Регистрация:
    20.11.17
    Сообщения:
    974
    Благодарности:
    90
    Адрес:
    г Бородино Красноярский край
    т. е. проверить цэшкой
    понятие "уйдёт в бесконечность " - стрелка или цифровое табло не будет реагировать а стоять на ноле?
     
  14. Arsenij d
    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.152
    Благодарности:
    5.506

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.152
    Благодарности:
    5.506
    Адрес:
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Да, один из вариантов, если нет УЗО в щитке.
    Ага, чтобы еще и пришибить электронику бойлера, если она там есть, напряжением в 2500В?
    Мегоомметр всегда показывает какое-то сопротивление. Если он покажет 5 Гом, что, ТЭН выкидывать? :)
     
  15. влад00
    Регистрация:
    20.11.17
    Сообщения:
    974
    Благодарности:
    90

    влад00

    НЕ РЕКЛАМЩИК , а простой обыватель

    влад00

    НЕ РЕКЛАМЩИК , а простой обыватель

    Регистрация:
    20.11.17
    Сообщения:
    974
    Благодарности:
    90
    Адрес:
    г Бородино Красноярский край
    ну если терморегулятор - это электроника, то стоит
     
Статус темы:
Закрыта.