    Постоянно выбивает УЗО
    На входе трехфазный автомат на 32А и УЗО с отсечкой 30ма. Два года строительства питались по временному проводу подключенным к УЗО ни разу не выбивало. Осенью заложили бронированный кабель 4*4 кв. мм до дома получилось около 30 метров. На том конце одна розетка подключена к одой из фаз и нолю. Весной без какой либо нагрузки выбивает УЗО сразу после включения. Местные электрики посетовали что УЗО сильно чувствительное и мы поставили УЗО с отсечкой 300ма. Напряжение пошло в дом, подключили обогреватель типа ветерок 2кВт все работает. Но тут мне надо было доски по пилить дисковой пилой 800 Вт и тут начались пляски с бубном. Пила с обогревателем отрубает УЗО сразу после ее пуска. Отключили обогреватель и работали только пилой за день еще пару раз отубало УЗО. По моим предположениям может что то с кабелем да и слабоват он на таком удалении от ввода.
     
  2. muai2
    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    15.659
    Благодарности:
    6.707

    muai2

    Живу здесь

    muai2

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    15.659
    Благодарности:
    6.707
    Адрес:
    Россия
    А узо какой фирмы?
    Скорее всего. Тем более что

    По какой технологии кабель прокладывали в земле?
     
  3. sansann
    Регистрация:
    17.09.13
    Сообщения:
    2.059
    Благодарности:
    1.351

    sansann

    Живу здесь

    sansann

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.09.13
    Сообщения:
    2.059
    Благодарности:
    1.351
    Адрес:
    Нижний Тагил
    Выкопали траншею 30 см 1 метр глубиной, грунт суглинок без камней поэтому подсыпку делать не стали. Уложили горизонтальными зигзагами. Только засыпали траншею начались дожди так и ушло все в зиму, ну а весной имеем что имеем .
     
    Последнее редактирование: 06.04.19
  4. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    24.850
    Благодарности:
    27.292

    Avs7153

    естественный интеллект

    Avs7153

    естественный интеллект

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    24.850
    Благодарности:
    27.292
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Попробуйте использовать другие жилы кабеля. А вообще, его всё равно менять на 6мм2.
     
  5. sansann
    Регистрация:
    17.09.13
    Сообщения:
    2.059
    Благодарности:
    1.351

    sansann

    Живу здесь

    sansann

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.09.13
    Сообщения:
    2.059
    Благодарности:
    1.351
    Адрес:
    Нижний Тагил
    6 точно хватит на 32 а или все таки 10 кв мм
     
  6. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    24.850
    Благодарности:
    27.292

    Avs7153

    естественный интеллект

    Avs7153

    естественный интеллект

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    24.850
    Благодарности:
    27.292
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    https://allcalc.ru/node/635 Считайте как наихудший вариант - для однофазного подключения 8000Вт 230В. Норма потерь 5%. В любом случае - 6мм2 минимум для 32А.
     
    Последнее редактирование: 07.04.19
  7. sansann
    Регистрация:
    17.09.13
    Сообщения:
    2.059
    Благодарности:
    1.351

    sansann

    Живу здесь

    sansann

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.09.13
    Сообщения:
    2.059
    Благодарности:
    1.351
    Адрес:
    Нижний Тагил
    Ок
     
  8. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    24.959
    Благодарности:
    24.742

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    24.959
    Благодарности:
    24.742
    @sansann, броня на кабеле - это стальные полосы.
    Если кабель сильно согнуть, то полоса своим краем может продавить изоляцию жилы.

    Не знаю, как укладывался кабель 4 мм2, но при укладке нового учтите этот нюанс. Кабель должен плавно поворачивать.
     
    Последнее редактирование модератором: 07.04.19
  9. sansann
    Регистрация:
    17.09.13
    Сообщения:
    2.059
    Благодарности:
    1.351

    sansann

    Живу здесь

    sansann

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.09.13
    Сообщения:
    2.059
    Благодарности:
    1.351
    Адрес:
    Нижний Тагил
    Хорошо, сейчас все равно там болото раз по осени копали, подсохнет кабель и поменяем

    Надо будет и остальные кабеля прозвонить) к калитке домофон, к септику, к скважине. Скорее всего пластины пробили изоляцию потому что в одном месте силовой кабель с своей траншеи переходил в общую под острым углом 45-50 градусов.

    Остальные кабеля мы ложили в рыжей гофре. Под интернет положили просто гофру т. к. хрен его знает что будет то ли витая пара то ли оптика.
     
    Последнее редактирование модератором: 07.04.19
  10. sansann
    Регистрация:
    17.09.13
    Сообщения:
    2.059
    Благодарности:
    1.351

    sansann

    Живу здесь

    sansann

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.09.13
    Сообщения:
    2.059
    Благодарности:
    1.351
    Адрес:
    Нижний Тагил
    Могла ли нарушится изоляция у кабеля если его свернули бухту маленького диаметра ну скажем в диаметром 450 мм. Может быть даже что кабель был уже испорчен еще до того как его в землю закопали. Покупку кабеля и автоматов возложили на электриков с ип. По их словам его закупили с какой то торговой базы. Но почему они купили сечением 4 хотя надо минимум 6 при входном автомате в 32 А. Автоматы тоже у меня вызвали сомнения царапинами не соответствующим новым. Поэтому автоматы купил новые. Учетный входной щит собирал сам его приняли к учету без замечаний. В общем если надо чтобы было хорошо все надо делать самому.)
     
  11. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    24.850
    Благодарности:
    27.292

    Avs7153

    естественный интеллект

    Avs7153

    естественный интеллект

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    24.850
    Благодарности:
    27.292
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Минимальный радиус изгиба порядка 10 диаметров кабеля (смотреть в описании кабеля).
    Легко! Главное - дёшево.
    ПУЭ начитались. А оно немного про другое.
    Я когда что-то выкидываю на помойку, разбиваю молотком.
     
  12. sansann
    Регистрация:
    17.09.13
    Сообщения:
    2.059
    Благодарности:
    1.351

    sansann

    Живу здесь

    sansann

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.09.13
    Сообщения:
    2.059
    Благодарности:
    1.351
    Адрес:
    Нижний Тагил
    Думаю у господ электриков завалялись неликвиды которые и впарили нам.
     
  13. elektromonstr
    Регистрация:
    23.04.14
    Сообщения:
    372
    Благодарности:
    213

    elektromonstr

    Живу здесь

    elektromonstr

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.04.14
    Сообщения:
    372
    Благодарности:
    213
    Адрес:
    Череповец
    Перед тем как менять кабель проверяйте его мегоометром между каждой жилой и контуром заземления. Возможно у вас только одна жила повреждена. Используете ее как нейтральный проводник.
     
  14. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    24.959
    Благодарности:
    24.742

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    24.959
    Благодарности:
    24.742
    Всякие непонятные ситуации в жизни бывают.
    У меня один заказчик сам купил кабель, сам закопал, сам подключил.
    Потом сам же откопал и проложил новый кабель.

    Когда я приехал, старый кабель лежал в гараже.

    Заказчик просит - проверь кабель...что-то автомат стал выбивать.
    Даже мегометр доставать не пришлось...начал осматривать и нашел пробой в изоляции.

    И стоит заказчик и затылок чешет...откуда пробой?
    Прикинул по длине...пробой был в том месте, где никто не копал и ничего в землю не забивал.

    Так и не смогли понять причину возникновения пробоя.
    Версии можно было придумать разные, но нельзя было их проверить.
    И ведь претензии предьявить некому...сам все делал.
     
  15. sansann
    Регистрация:
    17.09.13
    Сообщения:
    2.059
    Благодарности:
    1.351

    sansann

    Живу здесь

    sansann

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.09.13
    Сообщения:
    2.059
    Благодарности:
    1.351
    Адрес:
    Нижний Тагил
    Проверить и собрался. Уже и приборчик принес. В понедельник займусь. Ноль на пробитый провод тоже наверно не получится т. к. ноль идет тоже через узо и тоже будет срабатывать .
     