1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Система отопления выделяет взрывоопасный газ

Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Профессур, 02.04.19.

  1. oleg21au6
    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    9.846
    Благодарности:
    5.101

    oleg21au6

    Живу здесь

    oleg21au6

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    9.846
    Благодарности:
    5.101
    Адрес:
    Россия
    Непопадалась в стальных радиаторах нержавеющая сталь..;)
    да в общем то понятным..Вы просто в него не хотите верить...;)
     
  2. Профессур
    Регистрация:
    02.04.19
    Сообщения:
    153
    Благодарности:
    18

    Профессур

    Живу здесь

    Профессур

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.04.19
    Сообщения:
    153
    Благодарности:
    18
    Вы имеете в виду, что ранее в воде были остатки антифриза, поэтому они и вызывали коррозию чугуна? Затем воду поменяли и проблема ушла? Если так - не согласен! У меня радиаторы - все чугунные! Я же писал об этом. И не дают такой эффект. В том числе и с новыми медными обменниками.
     
  3. igor28111966
    Регистрация:
    07.12.17
    Сообщения:
    15.508
    Благодарности:
    25.952

    igor28111966

    Живу здесь

    igor28111966

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.12.17
    Сообщения:
    15.508
    Благодарности:
    25.952
    Адрес:
    Москва
    а второй котел в системе жив? который не проедался.
     
  4. Профессур
    Регистрация:
    02.04.19
    Сообщения:
    153
    Благодарности:
    18

    Профессур

    Живу здесь

    Профессур

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.04.19
    Сообщения:
    153
    Благодарности:
    18
    Тут не так. Промыли систему от антифриза водой. Поставили 1-ый чугунный котел. Проело через 2 года полностью (потек). Промыли СО еще раз. Наступив на грабли, поставили 2-ой чугунный котел. Проело через 1,5 года (т.е. даже раньше, поэтому грешить на остатки антифриза грешно). Далее поставили 2 (два) медных котла. Подходит к концу 2-ой год. Все ОК.
     
  5. igor28111966
    Регистрация:
    07.12.17
    Сообщения:
    15.508
    Благодарности:
    25.952

    igor28111966

    Живу здесь

    igor28111966

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.12.17
    Сообщения:
    15.508
    Благодарности:
    25.952
    Адрес:
    Москва
    про него. этот вторым в системе обозвал.
     
  6. Natura
    Регистрация:
    15.10.12
    Сообщения:
    6.211
    Благодарности:
    9.888

    Natura

    Живу здесь

    Natura

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.10.12
    Сообщения:
    6.211
    Благодарности:
    9.888
    Адрес:
    Москва
    Можете сформулировать, что Вам понятно, в чём была проблема?
     
  7. Профессур
    Регистрация:
    02.04.19
    Сообщения:
    153
    Благодарности:
    18

    Профессур

    Живу здесь

    Профессур

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.04.19
    Сообщения:
    153
    Благодарности:
    18
    Извините, сначала не понял. Да, указанный твердотопливный поставили именно тогда еще. При этом, когда не эксплуатировался газовый, а работал только твердотопливный (пару раз отключали электричество и ТТ котел работал около суток), все было нормально, никаких выделений и завоздушиваний. Собственно, на этом этапе и сделали первый вывод о том, что виноват именно чугун теплообменника газового котла...
     
  8. Профессур
    Регистрация:
    02.04.19
    Сообщения:
    153
    Благодарности:
    18

    Профессур

    Живу здесь

    Профессур

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.04.19
    Сообщения:
    153
    Благодарности:
    18
    Я считаю, что проблема была в качестве чугунного теплообменника. Может, партия бракованная попалась... Они, по-моему, как раз из одной партии и были... В свое время я поставлял металл с Круппа на АвтоВАЗ (в 90-х). И тогда немцы поставили металл на нижем пределе ISO, который совсем немного разнится с ГОСТ, и мы подумали, что "проскочим", но при формовке он начал рваться... Это говорит о том, что немецкое качество поддерживается не с запасом, а на минимуме, но все же оно есть. А тут, возможно, была какая-то проблема. Но, вероятно, единичная, раз больше никто не жалуется. По большому счету, в СО после замены котлов на медные была добавлена только гидрострелка и еще раз промыта СО. Поскольку стоят чугунные радиаторы, я и сделал вывод, что проблема была в чугуне котла.
     
  9. oleg21au6
    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    9.846
    Благодарности:
    5.101

    oleg21au6

    Живу здесь

    oleg21au6

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    9.846
    Благодарности:
    5.101
    Адрес:
    Россия
    Потом промыли ещё раз и поставили котел с медным теплообменником. Тщательная промывка с первого раза и проверка электрических наводок обычно убирает эту проблему без смены котелка.
    Можно поверить что чугунные радиаторы у топикстартера суперпупер высокого качества и у них не образуется раковины за счёт температуры "за счет температуры образовалась раковина, где обнажились зерна железа" ..но лично я в это слабо верю..от слова совсем.
     
  10. Petrovich 32
    Регистрация:
    02.10.11
    Сообщения:
    6.959
    Благодарности:
    3.132

    Petrovich 32

    Живу здесь

    Petrovich 32

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.10.11
    Сообщения:
    6.959
    Благодарности:
    3.132
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    А в каких температурных режимах эксплуатировались котлы?
    Чем дальше в лес, тем больше дров...
    Уже и гидрострелка появилась...
     
  11. Natura
    Регистрация:
    15.10.12
    Сообщения:
    6.211
    Благодарности:
    9.888

    Natura

    Живу здесь

    Natura

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.10.12
    Сообщения:
    6.211
    Благодарности:
    9.888
    Адрес:
    Москва
    Профессур решил проблему и получил спокойствие. Молодец.
    Читая тему, поражался, сколько же там лишний болтовни, не желающих вникнуть в суть проблемы, "экспертов", дивился спокойствию топикстартера.
     
  12. Petrovich 32
    Регистрация:
    02.10.11
    Сообщения:
    6.959
    Благодарности:
    3.132

    Petrovich 32

    Живу здесь

    Petrovich 32

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.10.11
    Сообщения:
    6.959
    Благодарности:
    3.132
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Вы знаете, не соглашусь с Вами...
    Ибо, допустим, Олега я знаю на ФХ давно, он не из тех, кто будет трепаться...
    Да и мне многое не понятно.
    Если Вы в теме и Вам понятно-снимаю шляпу, но для меня многое не ясно. Хотя бы из того, что чугун не разлагается таким образом.
    Возможен ли брак по литью? Маловероятно, ибо его испытывают при давлении 6 бар. И за время эксплуатации он бы показал течь сразу-если что...
    То, что после замены на медные все нормально-хорошо,но с точки зрения сравнения, после чугуна были проведены промывка и изменения...
    И то, что Вы пишете, "поражаетесь спокойствию ТС"-звучит,как типа мы злорадствуем над ТС-Вы не правы...
     
  13. Natura
    Регистрация:
    15.10.12
    Сообщения:
    6.211
    Благодарности:
    9.888

    Natura

    Живу здесь

    Natura

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.10.12
    Сообщения:
    6.211
    Благодарности:
    9.888
    Адрес:
    Москва
    Ни к Олегу, ни к Вам, и ни к кому другому у меня вопросов нет.
    Просто оценил тему по соотношению изложеить факты/напустить туману.
     
  14. Владимир В
    Регистрация:
    16.01.08
    Сообщения:
    1.396
    Благодарности:
    504

    Владимир В

    Живу здесь

    Владимир В

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.01.08
    Сообщения:
    1.396
    Благодарности:
    504
    Адрес:
    Точка на карте
    Ни чего удивительного. Переделали обвязку котельной, устранили косяки. Вот и результат. А при правильной обвязке без разницы материал тела котла, да и вода. Она при первом же нагреве превратиться в хороший теплоноситель.
     
  15. Sstvov
    Регистрация:
    29.03.14
    Сообщения:
    919
    Благодарности:
    761

    Sstvov

    Живу здесь

    Sstvov

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.03.14
    Сообщения:
    919
    Благодарности:
    761
    Адрес:
    Ижевск
    Там вода разлагалась.