Ввод на два счетчика и другие вопросы по электрике

Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем MAKALYNI, 30.03.19.

  1. MAKALYNI
    Регистрация:
    18.02.18
    Сообщения:
    467
    Благодарности:
    67

    MAKALYNI

    Живу здесь

    MAKALYNI

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.02.18
    Сообщения:
    467
    Благодарности:
    67
    Ввод на два счетчика и другие вопросы по электрике
    Представляю на суд устройство щита с вводным автоматом. Нюанс в том что нужно один автомат раздвоить на 2 счетчика. Возможно ли это и как это выполнить технически и законодательно? 1 фазный ввод. Щит будет на стене дома. счетчики внутри жилого помещения щит1.JPG
     
  2. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    15.562
    Благодарности:
    6.618

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    15.562
    Благодарности:
    6.618
    Адрес:
    Рязань
    Дом оформлен на двоих?
     
  3. MAKALYNI
    Регистрация:
    18.02.18
    Сообщения:
    467
    Благодарности:
    67

    MAKALYNI

    Живу здесь

    MAKALYNI

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.02.18
    Сообщения:
    467
    Благодарности:
    67
    Долевая собственность. 2 человека
     
  4. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    15.562
    Благодарности:
    6.618

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    15.562
    Благодарности:
    6.618
    Адрес:
    Рязань
    Во всех смыслах лучше два отдельных ввода.
    И дом лучше переоформить в индивидуальную собственность, все равно к этому придете.
     
  5. MAKALYNI
    Регистрация:
    18.02.18
    Сообщения:
    467
    Благодарности:
    67

    MAKALYNI

    Живу здесь

    MAKALYNI

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.02.18
    Сообщения:
    467
    Благодарности:
    67
    не придем в ближайшие лет 15. 2 ввода это я так понимаю 2 отдельных щита с 2 кабелями от опоры? а почему не так как я предложил? щит один и после АВ на 2 счетчика
     
  6. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    15.562
    Благодарности:
    6.618

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    15.562
    Благодарности:
    6.618
    Адрес:
    Рязань
    Заблуждаетесь. Поверьте, я знаю, о чем говорю.
    Для начала попробуйте согласовать с СО.
     
  7. Джипер
    Регистрация:
    01.05.11
    Сообщения:
    47.945
    Благодарности:
    41.550

    Джипер

    Заблокирован

    Джипер

    Заблокирован

    Регистрация:
    01.05.11
    Сообщения:
    47.945
    Благодарности:
    41.550
    Адрес:
    пригород г. Голицыно
  8. Eugene47
    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.731
    Благодарности:
    7.669

    Eugene47

    Живу здесь

    Eugene47

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.731
    Благодарности:
    7.669
    Адрес:
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Потому, что при неоплате по одному из лицевых счетов отключат оба. Или не отключат, зная законы, а просто не примут такой ввод.
    А по схеме некоторая её альтернативность в следующих моментах.
    1. С63 имеет серьёзный шанс не отработать КЗ.
    2. При утечке в одной половине УЗО отключит весь дом.
    3. Качество работ и их приёмы при токах под 100 ампер должно быть соответствующим, а то сгорите.
    Ваш вопрос же намекает на поверхностное знакомство с предметом.
    4. 6 квадратов под 63 А автоматом тоже могут гореть невозбранно.
    5. Весь колхоз до счётчиков должен пломбироваться, за сохранность пломб отвечает хозяин. Как будете делить ответственность?
     
  9. MAKALYNI
    Регистрация:
    18.02.18
    Сообщения:
    467
    Благодарности:
    67

    MAKALYNI

    Живу здесь

    MAKALYNI

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.02.18
    Сообщения:
    467
    Благодарности:
    67
    1. Тогда каким автоматом защищать 15 кВт вводный кабель? ставить меньше номинал? тогда не 15 кВт будет в дом заходить, а меньше. А у меня только варочная панель 7 кВт будет.
    2. УЗО меньшего номинала будут стоять перед группами АВ в щитах после счетчиков, так что они раньше сработают. На вводе будет селективное УЗО-оно я так понимаю с некоторой задержкой срабатывает. Да и вообще это так называемое противопожарное УЗО для меня под вопросом.
    3. знакомство поверхностное, согласен, поэтому активно читаю инет. На счет качества монтажа... учесть сечение кабеля в зависимости от мощности приемников и номинал АВ, исключить скрутки-только НШВИ, закопать 3 штыря в землю в качестве заземления, ... в конце концов я инженер - физик, а не юрист.
    4. На ВВГ 3*6 не будет вешаться варочная панель. на этой ветке не больше 5 кВт будет даже если одномоментно - чайник, холодильник, стиралка, освещение... Хотя можно и с запасом 10 квадратов поставить - не велика разница по деньгам.
    5. ответственность общая - на одном счетчике теща, на другом я с женой, проблем не возникнет.
     
  10. Eugene47
    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.731
    Благодарности:
    7.669

    Eugene47

    Живу здесь

    Eugene47

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.731
    Благодарности:
    7.669
    Адрес:
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Нет. Использовать на вводе СИП в 25 кв. мм или (при разных собственниках) подключить ещё один ввод 3 фазы 15 кВт.
    При замыкании ноль-земля сработают одновременно.
    Да.
    Особых вопросов нет. При двухпроводке бессмысленно.
    Почему 3? В системе ТТ хватает в большинстве случаев одного, а при грамотном TN-C-S контур вокруг дома не помешает, со штырями через каждые 3 метра.
    Хотя можно... 6 квадратов - вышестоящий автомат 32 А. Не 63.
    Проще поставить перед этим кабелем автомат С32. Да и другому кабелю автомат не помешает, для обесточивания половины дома отдельно от другой.
     
    Последнее редактирование модератором: 07.04.19
  11. MAKALYNI
    Регистрация:
    18.02.18
    Сообщения:
    467
    Благодарности:
    67

    MAKALYNI

    Живу здесь

    MAKALYNI

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.02.18
    Сообщения:
    467
    Благодарности:
    67
    учитывая что УЗО на 100 мА не будет, сработает какое то одно из группы.
    читаю инет, везде 3 уголка по треугольнику. лучше перебздеть. я ж не электрик с дипломом.
    конечно далее в щитах перед счетчиком будут еще по одному АВ.
    А что на счет качества работ можете добавить?
     
  12. Eugene47
    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.731
    Благодарности:
    7.669

    Eugene47

    Живу здесь

    Eugene47

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.731
    Благодарности:
    7.669
    Адрес:
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Не читайте недоучек. Это один из вариантов, не самый удобный в исполнении и не лучший по характеристикам. Просто наиболее компактный.
    Не стал бы уже совать 25 СИП в автомат, перешёл бы на медь гильзой ГАМ 25-16. Ну и наконечники, да.
     
  13. MAKALYNI
    Регистрация:
    18.02.18
    Сообщения:
    467
    Благодарности:
    67

    MAKALYNI

    Живу здесь

    MAKALYNI

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.02.18
    Сообщения:
    467
    Благодарности:
    67
    а какой вариант заземления предложить можете?
    в автомат конечно не СИП вести буду. хочу через прокалывающий зажим на медный адекватного сечения переход перед автоматом. 06-si-6.jpg
     
  14. Eugene47
    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.731
    Благодарности:
    7.669

    Eugene47

    Живу здесь

    Eugene47

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.731
    Благодарности:
    7.669
    Адрес:
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    От топологии участка многое зависит, и от выбранной системы заземления.
    Про треугольник - попробуйте обварить уголок полосой, и всё поймёте. Чаще использую линейное расположение заземлителей.
    Картинка хорошая. Главное не полениться так сделать.
     
  15. MAKALYNI
    Регистрация:
    18.02.18
    Сообщения:
    467
    Благодарности:
    67

    MAKALYNI

    Живу здесь

    MAKALYNI

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.02.18
    Сообщения:
    467
    Благодарности:
    67
    и при отваливании полосы между 1 и 2 уголком 2 и 3 уголки выключаются из системы