1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Газоснабжение от газгольдера нарушается при переходе температуры через 0 С ?

Тема в разделе "Оборудование и эксплуатация систем", создана пользователем kovalyov, 28.03.19.

  1. kovalyov
    Регистрация:
    27.03.19
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0

    kovalyov

    Участник

    kovalyov

    Участник

    Регистрация:
    27.03.19
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Московская область, Солнечногорский район
    Газоснабжение от газгольдера нарушается при переходе температуры через 0 С ?
    (Задал вопрос в ветке про котлы, но возможно виноват газгольдер) В феврале 2019 установили: газгольдер 4600 л Реал-Инвест, редуктор GOK тип 052 37 мбар, котёл Baxi Eco5 Compact 1.24F, бесперебойник Teplocom 250+. Месяц всё проработало как часы... а потом начались суточные колебания температуры наружного воздуха с переходом через 0 С. И вот каждый день, когда температура на улице переходит с положительной на отрицательную, котёл уходит в ошибку E01 (нет розжига). Ошибка устраняется путём кратковременного перекрытия вентиля на газовой трубе в котельной (за 2 м до котла), и последующего нажатия кнопки R на котле.
    В газгольдере сейчас 60% и 2.2 атм. Фазировка подключения котла к электросети правильная.
    Заменили редуктор по гарантии - не помогло.
    Проблема выглядит так, как будто при охлаждении до 0 С где-то по пути на горелку что-то подмерзает/залипает и перекрывает подвод газа. А небольшое избыточное давление, созданное перекрытием вентиля, "сбивает" это что-то, и поток газа восстанавливается, и стабильно поступает в т. ч. при отрицательной температуре (поэтому вряд ли проблема в избытке воды и других примесей в газе).
    Подскажите пожалуйста, как исправить проблему?
     
  2. mbl
    Регистрация:
    05.05.09
    Сообщения:
    5.780
    Благодарности:
    1.510

    mbl

    Живу здесь

    mbl

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.05.09
    Сообщения:
    5.780
    Благодарности:
    1.510
    Адрес:
    Москва, Чехов
    Кто монтировал газгольдер ? Судя по дате монтажа - газгольдер на гарантии, в него нельзя лезть ! Либо лезет тот, кто давал гарантию. почему эту проблему не решает тот, кто ставил газгольдер ?

    Манометр низкого давления по газу в котельной ? Ставьте его.

    Кто и как запускал котел ?
    Кто настраивал газовый клапан котла ?
    На какой глубине закопан газопровод ?
    Есть конденсатосборник ?

    Рекомендую сразу установить манометр перед котлом. Можете сами установить, можете разместить заказ на бирже форума.
    Перед котлом - всякие сигнализаторы газа и терморазрывные клапаны - все убрать.

     
  3. kovalyov
    Регистрация:
    27.03.19
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0

    kovalyov

    Участник

    kovalyov

    Участник

    Регистрация:
    27.03.19
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Московская область, Солнечногорский район
    Установщики газгольдера (в т. ч. имеющиеся у них настройщики котлов) не отказываются устранять проблему по гарантии, но не знают, чтО конкретно делать - говорят, что у других клиентов таких проблем нет. Когда у меня проблема только появилась, они приехали, повторно опрессовали трубопровод 3 атм, открыли конденсатосборник (он был пустой). Проверили настройки котла, косяков не обнаружили. Затем редуктор заменили по гарантии, бесплатно и без вопросов. Но на этом их арсенал идей по устранению проблемы увы иссяк :( Поэтому я вышел на этот форум.

    Трубопровод закопан под землю на глубину ~1.5 м. Конденсатосборник есть.
    Перед котлом никаких сигнализаторов газа и терморазрывных клапанов нет. Есть только вентиль перед гибкой подводкой (2 м, 3/4"), подключённой к котлу.

    Манометр видимо придётся покупать и ставить. Можете ли подсказать марку с хорошим соотношением цена/качество? Спасибо.
     
  4. mbl
    Регистрация:
    05.05.09
    Сообщения:
    5.780
    Благодарности:
    1.510

    mbl

    Живу здесь

    mbl

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.05.09
    Сообщения:
    5.780
    Благодарности:
    1.510
    Адрес:
    Москва, Чехов
    Хороший манометр фирмы watts, диаметр корпуса 50 мм.

    Установите его и наблюдайте пока котел не уйдет в ошибку..я бы еще плиту газовую включил и смотрел как себя ведет ее пламя...
    На всякий случай снимите редуктор и просушите его. Просто поставьте на радиатор на 2-3 часа.

    И еще рекомендую проверить настройки газового клапана. можно давление на минимальной мощности сделать чуть больше паспортного... К примеру надо 3 миллибара, выставляем 4-5 ..
     
    Последнее редактирование: 29.03.19