    Падает до нуля на манометре и в кране. При открытом кране ддавление не набирается.
     
  2. ВодоУслуги
    Регистрация:
    05.03.13
    Сообщения:
    22.662
    Благодарности:
    18.950

    ВодоУслуги

    Делаем "мокрую работу"

    ВодоУслуги

    Делаем "мокрую работу"

    Регистрация:
    05.03.13
    Сообщения:
    22.662
    Благодарности:
    18.950
    Адрес:
    Москва
    Значит производительность насоса настолько мала, что он не может обеспечить нормальным напором даже одну точку. Точно насос менять надо.
     
  3. Evgen1986v
    Регистрация:
    29.05.19
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    1

    Evgen1986v

    Участник

    Evgen1986v

    Участник

    Регистрация:
    29.05.19
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    1
    ВодоУслуги, а обратный клапан может давление тормозить, читал тут на форуме у него тоже насос качал до 2атм потом поменял его и стал насос давить 3атм?(вы в этой беседе вроде участвовали) он у меня тоже какой то туговатый показался когда проверял его.
    И из насосов какой посоветуете: вихрь сн 100 или водолей бпрце? Они примерно в одной ценовой категории и производительность похожая.
    У самого стоит вихрь сн 50 впринципе устраивал по качеству (четвертый год работает а с виду как новый не намеку на ржавчину, доставал неделю назад); корпус нержавейка голова латунь болты нержакейка и у вихр сн100 вроде такое же исполнение судя по фоткам ток производительность больше
     
  4. Protasevich
    Регистрация:
    08.07.08
    Сообщения:
    11.652
    Благодарности:
    15.097

    Protasevich

    консультирую помаленьку

    Protasevich

    консультирую помаленьку

    Регистрация:
    08.07.08
    Сообщения:
    11.652
    Благодарности:
    15.097
    Адрес:
    Орел
    Насос нагнал в систему давление и отключился.
    Вы открыли кран.
    Давление в системе потихоньку снижается.
    При достижении (стандартная настройка РД) 1,5 Атм реле давления включает насос. Это и есть НИЖНЕЕ ДАВЛЕНИЕ, или давление ВКЛючения, или нижний предел.
    Как только насос нагонит в систему 3 Атм реле его отключает. Это давление ОТКЛючения, или верхнее давление, или верхний предел.
    Давление включения задается положением большой пружины, она противостоит давлению воды в системе. Чем сильнее мы её затягивает, тем сильнее она противостоит давлению воды, тем выше давление включения.
    За дельту (разницу между включением и выключением) отвечает жесткость большой пружины. Чем она жестче - тем больше разница между давлением включения и отключения. Чем она мягче - тем соот-но разница меньше. Дополнительно увеличить дельту/разницу нам позволяет меленькая пружина. Чем сильнее мы её затягивает, тем выше жесткость связки пружин, тем выше порог отключения.
    https://www.forumhouse.ru/threads/236515/
    Соот-но Вам нужно не закручивать/зажимать большую пружину, а наоборот - ослаблять её. Хотя в Вашем случае это не поможет, даже если Вы добьётесь регулировкой включения и отключения насоса, то на таких величинах это будет происходить нестабильно, т. к. реле конструктивно не предназначено для работы на таких низких давлениях. Да и Вам с таким давлением пользоваться водой будет не комфортно.

    Насос подбирается по номинальным, или по средним параметрам, но никак не по максимальным - как и любая техника он не должен работать на пределе. Или менять насос на "правильный", или добавлять давления поверхностным насосом - https://www.forumhouse.ru/posts/2536373/
     
  5. ВодоУслуги
    Регистрация:
    05.03.13
    Сообщения:
    22.662
    Благодарности:
    18.950

    ВодоУслуги

    Делаем "мокрую работу"

    ВодоУслуги

    Делаем "мокрую работу"

    Регистрация:
    05.03.13
    Сообщения:
    22.662
    Благодарности:
    18.950
    Адрес:
    Москва
    Каждый уголок, сужение, фильтр, обратный клапан, лишний метр трубы уменьшает пропускную способность трубопровода. Если насос подобран правильно, он продавит.
    Обратный клапан ведь остался, значит дело было не в нем, а в слабом насосе.
    Однозначно Водолей.

    У скважины какой дебит?
    Это не заслуга насоса. Все зависит от воды. Иногда достаем насосы в качестве которых даже не сомневаемся, но они выглядят ужасно.
     
  6. Evgen1986v
    Регистрация:
    29.05.19
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    1

    Evgen1986v

    Участник

    Evgen1986v

    Участник

    Регистрация:
    29.05.19
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    1
    Дебит точно не замеряли но он большой так как производительность насоса 2.5т. Когда скважину раскачивали насос стоял ручеек так он вообще на уровень не как не мог повлиять вода в столбе вообще не уходила (как была в пяти метрах от поверхности так и оставалась на месте) но ручеек гнал песок с фильтра поэтому купили вихрь сн 50 с целю раскачать скважину, он работал сутками не выключаясь и откачиаал с водяного столба скважины метра 3-6 остальной уровень стоял неизменым, тоесть насосу не хватало производительности ее откачать. У нас месность болотистая воды много терроториально Омская область.
    Сейчас ездил в бауцентр смотрел-вертел обратные клапаны и пришел к выводу что все какие не смотрел открываются они намного легче чем тот который я поставил себе купленый из лера мерлен неизвесного производителя, однозначно на выходных поменяю обратный клапан, а дальше уже с насосом буду решать.
    Можете что-нибудь сказать об обратных клапанах фирмы Вальтек? Как они живут или китайщина?
    И по насосу лично из вашего опыта; почему от вихря так шарахаются и жалуются? Не пойму. Читал отзывы восновном все негативные отзывы идут от вихрей модели которых выполнены с болтами из чернухи либо аллюминивой головы которые снивают в скважине, это модели сн 90в 100в и тд. А вот сн 50 и сн100 выполнены как уже писал из нержавейки латуни и болты шпильки из нержавейки. У самого вихрь сн50 не каких проблем не было, а в вихрь сн100 там вообще высота подьема 100метров и производительность 3куба, а выполнен он так же как и сн50. Обьясните или я что то не так понимаю по поводу отого насоса?
    А вода в наших краях кстати с примесю сероводорода и железа
     
  7. ВодоУслуги
    Регистрация:
    05.03.13
    Сообщения:
    22.662
    Благодарности:
    18.950

    ВодоУслуги

    Делаем "мокрую работу"

    ВодоУслуги

    Делаем "мокрую работу"

    Регистрация:
    05.03.13
    Сообщения:
    22.662
    Благодарности:
    18.950
    Адрес:
    Москва
    Устанавливаю, правда только одну модель VT. 151. N. 06 Нормальные клапана.
    Еще хороши Itap EUROPA 100
    Но больше всего мне нравятся испанские клапана Arco.
    Данные модели насосов Вихрь являются шнековыми/винтовыми. В сравнение с центробежными, шнековые больше боятся песка и быстрее теряют мощность из-за стирания резинового кожуха. На простой излив, без создания давления они возможно работают годами, а вот с автоматикой и баком примерно год. Эта статистика форумчан.
     
  8. pih222
    Регистрация:
    12.12.15
    Сообщения:
    114
    Благодарности:
    7

    pih222

    Живу здесь

    pih222

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.12.15
    Сообщения:
    114
    Благодарности:
    7
    Добрый день!
    Подскажите пожалуйста: Водозабор выполнен из скважины "игла" насосной станцией установленной в колодце на глубине 2м. Напор воды слабый, так как воды в скважине на песок мало (воды то много, но напор маленький), т. е если открыть кран, то вода течёт струёй с мизинец. Станция 650вт накачивает 2атм моментально, а до 2,5атм качает 30-40 сек 10л ГА. Если я поставлю в доме ГА на 50л можно ли будет комфортно пользоваться водопроводом или она его вообще закачать не сможет?
     
  9. ВодоУслуги
    Регистрация:
    05.03.13
    Сообщения:
    22.662
    Благодарности:
    18.950

    ВодоУслуги

    Делаем "мокрую работу"

    ВодоУслуги

    Делаем "мокрую работу"

    Регистрация:
    05.03.13
    Сообщения:
    22.662
    Благодарности:
    18.950
    Адрес:
    Москва
    Нет. Первые 3-4 минуты будет нормальное давление. Как только ГА опустошится, из крана будет капать как сейчас. Решит проблему промежуточная емкость на 500-700 л.
     
  10. Evgen1986v
    Регистрация:
    29.05.19
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    1

    Evgen1986v

    Участник

    Evgen1986v

    Участник

    Регистрация:
    29.05.19
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    1
    ВодоУслуги хочу вернутся к вопросу по поводу давления в системе, напомню у меня насос вихрь СН 50 верхнее давление в системе 1,9 по манометру насос находился на глубине 24 метра сегодня поднял насос на высоту 15 метров, а давление как накачивалось 1,9 так и накачивается 1,9 и постоянно качает форумчане выручайте что делать? У соседа такой же насос находится на глубине 16 метров у него верхнее давление 2,7. уже всю голову сломал что может быть все проверил утечек нет.
     
  11. Protasevich
    Регистрация:
    08.07.08
    Сообщения:
    11.652
    Благодарности:
    15.097

    Protasevich

    консультирую помаленьку

    Protasevich

    консультирую помаленьку

    Регистрация:
    08.07.08
    Сообщения:
    11.652
    Благодарности:
    15.097
    Адрес:
    Орел
    Сама по себе глубина установки под воду ничего не решает, отсчет ведется от зеркала воды.
    Износ.
    Поднимаете, ставите на самодельный стенд https://www.forumhouse.ru/posts/12670858/ снимаете параметры и делаете выводы.
     
  12. Den_74
    Регистрация:
    23.05.18
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    0

    Den_74

    Участник

    Den_74

    Участник

    Регистрация:
    23.05.18
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    0
    Добрый день всем! В частном доме в деревне стояла насосная станция прораб 8821 sch. Работала лет 5-7. С того момента как пробурили скважину в полисаднике и провели водоснабжение в дом.
    Работал насосная станция прораб 8821 sch практически без сбоев и на днях остановилась. Гудит насос и все. Я снял заднюю крышку с мотора и покрутил за крыльчатку. После чего насос заработал, но побежало между насосом и мотором. Видимо сальник. Сальник достать невозможно. Было принято решение покупать новую насосную станцию.
    Так получилось, что у моих родственников стояла новая насосная станция Джилекс Джамбо 50/28 Ч-14. Когда проводили воду в дом они ее купили, но местный мастер не смог запустить станцию и поставил вердикт - НЕИСПРАВНА. Причина неисправности неизвестна. Тогда и была приобретена насосная станция прораб 8821 sch и местный мастер ее установил и запустил.
    Я достал из коробки НЕИСПРАВНУЮ насосную станцию Джилекс Джамбо 50/28 Ч-14, подключил и действительно, воду не качает, давление не набирает. Но в месте присоединения трубопровода к станции подкапывало, подтянул и давление на манометре поднялось чуть выше 1 и станция стала работать без остановки. Воду качает, но не останавливается, так как не может набрать давление нужное. Если кран не открывать, давление чуть выше 1, может около 1.5
    Вот в принципе и все.
    Хотелось бы узнать у опытных людей, что делать? Менять на другую станцию? Может Джилекс Джамбо 50/28 Ч-14 слабее прораб 8821 sch, поэтому не набирает давление? Может дело в реле давления, в манометре или опять же в подсосе воздуха где-то?
    И еще, вчера набирал воду, выключил из розетки и заметил, что давление тут же на манометре упало до 0, затем через секунду встало медленно на 1
     
  13. Evgen1986v
    Регистрация:
    29.05.19
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    1

    Evgen1986v

    Участник

    Evgen1986v

    Участник

    Регистрация:
    29.05.19
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    1
    Посоветуйте какой насос взять: Водолей бцпэ 0,5-63у или водолей бцпэ 0,5-80у
    Скважина глубиной 26м насос будет висеть на 20 метрах, зеркало находится сейчас в двух метрах от поверхности. От скважины до входа в дом 10метров трубы. Количество товек водоразбора 5штук одновременно будут работать 2-3.
    Или какой другой насос, другого производителя посоветуйте не дорогой.
     
  14. Evgen1986v
    Регистрация:
    29.05.19
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    1

    Evgen1986v

    Участник

    Evgen1986v

    Участник

    Регистрация:
    29.05.19
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    1
    Други, посоветуйте насос под мои характеристики скважины и водоразбора. Склоняюсь к водолею так как бюджетно, но какой взять по напору? посоветуйте, очень надо
     
  15. LeoVZh
    Регистрация:
    30.03.12
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    2

    LeoVZh

    Участник

    LeoVZh

    Участник

    Регистрация:
    30.03.12
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Москва
    Извините, если вопрос кем-то задавался.
    Есть колодец на 7 метров и насосная станция Джамбо 70/50 H50. Шланг был опущен примерно на 6 метров. Все работало без проблем. На той неделе уровень воды в колодце упал ниже всасывающего клапана, станция была выключена. За несколько дней вода набралась, но когда станцию включил, то воду из колодца она качать отказывается:
    Если опустить шланг в бочку, стоящую около насосной станции, то все работает штатно - вода закачивает в гидроаккумулятор, как только давление достигает 3.5 атм, станция выключается и т. д.
    Но стоит опустить шланг в колодец, то давление по манометру достигает 2 атм и на этом останавливается, станция может работать и 10, и 15 мин без каких-либо изменений. При этом воздуха в системе нет, давление воды внутри того же шланга приличное (при попытке снять обратный клапан напор воды просто вырывает его из рук, тоже самое, если выкручивать заглушку из заливного отверстия).