1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Прошу покритиковать электросхему. Одноэтажный дом 110м, 3 фазы 15квт

Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Dim_K, 26.03.19.

  1. Im Tsu
    Регистрация:
    28.08.13
    Сообщения:
    1.801
    Благодарности:
    8.062

    Im Tsu

    лентяй

    Im Tsu

    лентяй

    Регистрация:
    28.08.13
    Сообщения:
    1.801
    Благодарности:
    8.062
    Адрес:
    Йошкар-Ола
    Смотрю вашу схему и понять не могу.
    У Вас два прибора - ВП (2фазы) и ДШ (1фаза) и кабель 5х4
    Где будете делить ноль и землю?
     
  2. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.533
    Благодарности:
    29.803

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.533
    Благодарности:
    29.803
    Адрес:
    пригород Звенигорода
    Хмммм.
    Если нужно делить ЗЕМЛЮ, то это уже вопрос к землемерам. :)]
    Ноль при таком подключении тоже делить необязательно, если конечно вся диф. защита организована и подключена правильно. ;)
     
  3. Manjey73
    Регистрация:
    13.02.13
    Сообщения:
    510
    Благодарности:
    172

    Manjey73

    Живу здесь

    Manjey73

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.02.13
    Сообщения:
    510
    Благодарности:
    172
    Адрес:
    Краснодар
    Тут даже не в дележе земли или в чем-то еще дело, а провода 3х2,5 просто удобнее.
    1. можно установить обычные розетки для каждой линии ВП и ДШ, оконечив подключение вилками.
    2. можно разделить питание на до генератора и после в частном доме. например ДШ и одну половину ВП посадить на генератор.
    3. и не всегда общая мощность уложиться в 3х4, может потребоваться 3х6, зато как правило отдельные линии укладываются в 3х2,5

    опять же, мы покупаем 3х1,5 и 3х2,5 как правило бухтами для разводки электрики в доме а не кусками.
     
  4. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    15.191
    Благодарности:
    6.531

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    15.191
    Благодарности:
    6.531
    Адрес:
    Рязань
    При 2-фазном подключении?
     
  5. Manjey73
    Регистрация:
    13.02.13
    Сообщения:
    510
    Благодарности:
    172

    Manjey73

    Живу здесь

    Manjey73

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.02.13
    Сообщения:
    510
    Благодарности:
    172
    Адрес:
    Краснодар
    А что не так если ВП это допускает ?
     
  6. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    15.191
    Благодарности:
    6.531

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    15.191
    Благодарности:
    6.531
    Адрес:
    Рязань
    Как-то не вяжется 2-фазное подключение с обычной розеткой и 3-жильным кабелем.
     
  7. Manjey73
    Регистрация:
    13.02.13
    Сообщения:
    510
    Благодарности:
    172

    Manjey73

    Живу здесь

    Manjey73

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.02.13
    Сообщения:
    510
    Благодарности:
    172
    Адрес:
    Краснодар
    С двумя обычными розетками и двумя 3-х жильными кабелями предположим, не считая духовки
     
  8. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    15.191
    Благодарности:
    6.531

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    15.191
    Благодарности:
    6.531
    Адрес:
    Рязань
    PE этих кабелей будете сажать на один зажим клеммника ВП?
     
  9. Manjey73
    Регистрация:
    13.02.13
    Сообщения:
    510
    Благодарности:
    172

    Manjey73

    Живу здесь

    Manjey73

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.02.13
    Сообщения:
    510
    Благодарности:
    172
    Адрес:
    Краснодар
    А что, это такой ужас ужас ?
     
  10. Dim_K
    Регистрация:
    05.12.18
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    6

    Dim_K

    Участник

    Dim_K

    Участник

    Регистрация:
    05.12.18
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    6
    "кабель 5х4" 5 проводов по 4 квадрата. 3 фазы, ноль, земля - все уже разделено.
    Или Вы про физическое подключение спрашивали? Там ноль и земля параллельно подключаются между ВП и ДШ (УЗО перед этим, соответственно, 3-х фазное стоит).
     
  11. home2017
    Регистрация:
    02.10.17
    Сообщения:
    479
    Благодарности:
    47

    home2017

    Живу здесь

    home2017

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.10.17
    Сообщения:
    479
    Благодарности:
    47
    Dim_K, раскажите к чему пришли по щиту.
     
  12. AlexeyL
    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.699
    Благодарности:
    6.988

    AlexeyL

    Живу здесь

    AlexeyL

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.699
    Благодарности:
    6.988
    Адрес:
    Укрепрайон Суммакюля
    Вот эту фразу разъясните, пожалуйста. Она странная.
    Любые соединения нуля и земли ниже УЗО, во-первых, прямо запрещены правилами. Во-вторых, приводят к срабатыванию УЗО от тока уравнивания.