1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

160 дм труба для канализации

Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем Ingahmham, 26.03.19.

  1. Ingahmham
    Регистрация:
    24.01.19
    Сообщения:
    83
    Благодарности:
    16

    Ingahmham

    Живу здесь

    Ingahmham

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.01.19
    Сообщения:
    83
    Благодарности:
    16
    160 дм труба для канализации
    Подскажите пожалуйста. Сделал я канализацию в своём доме, труба 160. Протяженность трубы около 50 метров, когда воду заливаю, выходит нормально, когда я закидываю твердые предметы и заливаю одно ведро воды, только вода выходит, когда заливаю одним разом два ведра, тогда выходят все твердые предметы, всё время по 20 литров воды заливать же не вариант, одним словом пожалуйста если кто то, хоть немного разбирается в этом, дайте совет что делать, а то я уже замучался с этой канализацией.
     

    Вложения:

    • C36E24C0-9D0F-4D1C-B239-6A1AA1838718.jpeg
    • D8A17766-F48E-4A6C-9982-176A3D825D9F.jpeg
  2. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    3.907
    Благодарности:
    1.294

    Roaroma

    Живу здесь

    Roaroma

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    3.907
    Благодарности:
    1.294
    Адрес:
    Калуга
    А зачем Вы твердые предметы туда бросаете - это мусоропровод разве ?
     
  3. Ingahmham
    Регистрация:
    24.01.19
    Сообщения:
    83
    Благодарности:
    16

    Ingahmham

    Живу здесь

    Ingahmham

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.01.19
    Сообщения:
    83
    Благодарности:
    16
    Это тоже верно. Но я подумал, может я что то с уклоном не правильно сделал.
     
  4. fgor09
    Регистрация:
    27.04.14
    Сообщения:
    5.177
    Благодарности:
    5.095

    fgor09

    Живу здесь

    fgor09

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.04.14
    Сообщения:
    5.177
    Благодарности:
    5.095
    Адрес:
    Голицыно
    В лабораториях сосисками проверяют!
    Ну и сардельками можно, если вы больших габаритов ;)
     
  5. free_lancer
    Регистрация:
    06.10.15
    Сообщения:
    478
    Благодарности:
    231

    free_lancer

    редко, но метко

    free_lancer

    редко, но метко

    Регистрация:
    06.10.15
    Сообщения:
    478
    Благодарности:
    231
    Адрес:
    Москва
    В канализации не работает правило "чем больше диаметр, тем лучше".
    Для успешной работы трубы должно выполняться условие: расход/наполнение/скорость потока/уклон
    А также контроль за зонами разряжения и избыточного давления.

    Скорее всего у вас скорость потока не обеспечивает самосмыв. Для этого отбивайте высоты по лотку, открывайте таблицу Лукиных и смотрите что выйдет по скоростям и наполнению.
     