    Здравствуйте.
    Предлагают два варианта обвязки котельной:
    1. отопление - нержавейка, водоснабжение - ППР
    2. отопление и водоснабжение - ППР

    В чем реальное преимущество нержавейки? Я понимаю, что красивее и долговечнее, но на сколько большая разница по долговечности? Стоит ли переплачивать, тем более, что водоснабжение, все равно, ППР?
     
  2. DiJo
    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    29.510
    Благодарности:
    19.594

    DiJo

    Живу здесь

    DiJo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    29.510
    Благодарности:
    19.594
    Адрес:
    поселок городского типа Токсово
    @Route, смотря какой котел и смотря какая нержавейка.
     
  3. Route
    Регистрация:
    21.10.17
    Сообщения:
    128
    Благодарности:
    29

    Route

    Живу здесь

    Route

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.10.17
    Сообщения:
    128
    Благодарности:
    29
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Котел газовый одноконтурный Vaillant turboTEC 322/5-5.
    Какая нержавейка не знаю, уточню.
     
  4. DiJo
    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    29.510
    Благодарности:
    19.594

    DiJo

    Живу здесь

    DiJo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    29.510
    Благодарности:
    19.594
    Адрес:
    поселок городского типа Токсово
    Тогда можно ППР. Но только температуру теплоносителя не задавайте больше 70град.
     
  5. Route
    Регистрация:
    21.10.17
    Сообщения:
    128
    Благодарности:
    29

    Route

    Живу здесь

    Route

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.10.17
    Сообщения:
    128
    Благодарности:
    29
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    @DiJo, а из металлопластика делают обвязку котельных? Это же, наверное, лучше ППР? Будет ли вся обвязка из металопластика некой золотой серединой между нержавейкой и ППР ?
     
  6. DiJo
    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    29.510
    Благодарности:
    19.594

    DiJo

    Живу здесь

    DiJo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    29.510
    Благодарности:
    19.594
    Адрес:
    поселок городского типа Токсово
    @Route, у меня из МП. И вся обвязка котельной (кроме 4 кусков по 1м из нержавеющей гофры), и вся СО.
    5 лет - никаких проблем. Температуру спокойно выдерживает и 95град.
     
  7. id1770601
    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    21.688
    Благодарности:
    8.351

    id1770601

    Живу здесь

    id1770601

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    21.688
    Благодарности:
    8.351
    - 75 ,80,85 это рабочие температуры ППР .
     
  8. Навигатор6989
    Регистрация:
    12.05.12
    Сообщения:
    19.752
    Благодарности:
    24.971

    Навигатор6989

    Живу здесь

    Навигатор6989

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.05.12
    Сообщения:
    19.752
    Благодарности:
    24.971
    Адрес:
    Минск
    @Route, Обвязка ТТК металлом. газовых можно ППР и МП
     
  9. DiJo
    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    29.510
    Благодарности:
    19.594

    DiJo

    Живу здесь

    DiJo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    29.510
    Благодарности:
    19.594
    Адрес:
    поселок городского типа Токсово
    Вы в это искренне верите?
    Я не раз в этом и прошлом году выкладывал фото ПП фитингов, не выдержавших выше 60град, при давлении не выше 5бар. Отработавших в системе 4-:-4,5 года.
     
  10. id1770601
    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    21.688
    Благодарности:
    8.351

    id1770601

    Живу здесь

    id1770601

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    21.688
    Благодарности:
    8.351
    -я не использую ППР, типа вафлекс, мушарак и подобное гов... Нормальные производители прекрасно работают. И вопрос не веры, а техничек. Я тоже много видел МП который сыпется, как полное гов. это показатель его качества ?
     
  11. DiJo
    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    29.510
    Благодарности:
    19.594

    DiJo

    Живу здесь

    DiJo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    29.510
    Благодарности:
    19.594
    Адрес:
    поселок городского типа Токсово
    @plehan, у нас тоже не используется г...ый ПП. И - тем не менее ...
    На трубы, - многие "нормальные" производители указывают срок службы, при разных условиях Т/Р. На фитинги - никто! А обвязка или СО состоит не только из труб, но и из фитингов.
    Да и фитингов, армировынных Al или FG - попробуйте найти.
     
  12. id1770601
    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    21.688
    Благодарности:
    8.351

    id1770601

    Живу здесь

    id1770601

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    21.688
    Благодарности:
    8.351
    - с 2005 г. стоит у меня в квартире на цен. отоплении хар-ки системы зависимая, закрытая, параметры макс. 85 давление 5-6 бар. И какой вывод ?
    - хороший вопрос, было дело по тех. вопросам переписывался с чехом (русскоязычный) задам этот вопрос ему по поводу определения срока эксплуатации фитингов и, какой DIN это требует или это не требуется. Как будет ответ отпишусь .
     
  13. id1770601
    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    21.688
    Благодарности:
    8.351

    id1770601

    Живу здесь

    id1770601

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    21.688
    Благодарности:
    8.351
  14. DiJo
    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    29.510
    Благодарности:
    19.594

    DiJo

    Живу здесь

    DiJo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    29.510
    Благодарности:
    19.594
    Адрес:
    поселок городского типа Токсово
    Могу скинуть фотки "умерших" фитингов. Может он прокомментирует причину?
     
  15. id1770601
    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    21.688
    Благодарности:
    8.351

    id1770601

    Живу здесь

    id1770601

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    21.688
    Благодарности:
    8.351
    -для начала надо понять есть ли требования по выше вами изложенному. Возможно их исполнение не требует определения срока эксплуатации, так как хар-ки при производстве отвечают хар-кам предъявляемым к трубам.
    - второй момент, если скидывать фото, необходим проект, расчетные хар-ки системы давление, температурный график, кто проектировал, реальная защита если она требуется для системы. Например элеваторный узел не обеспечивает мак. Ттепл. в 95 грд как требует СП60, элеватор может подымать температуру до 110 С грд. Есть ли такая сопроводиловка к вашим фото ?