    Оцените безопасность квартирной электросхемы
    Добрый день! Въехали в квартиру с готовым ремонтом и новой разводкой электричества. И обнаружили, что не срабатывает тест при нажатии кнопки на УЗО. Отвинтили щиток и увидели, вот такую разводку (фото прилагаю) и смущает, что желтый кабель "Земля" никуда не подключен. Думаю купить новый УЗО, аналогичный старому, а что делать с желтым проводом? И вообще, как вы оцениваете схему подключения автоматов: сделана "профи" или "любителями"?
     

    Вложения:

    • IMG-20190325-WA0008.jpg
    • IMG-20190325-WA0009.jpg
    • IMG-20190325-WA0010.jpg
    • IMG-20190325-WA0011.jpg
    • IMG-20190325-WA0012.jpg
    • IMG-20190325-WA0013.jpg
    • IMG-20190326-WA0009.jpg
  2. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    15.562
    Благодарности:
    6.618

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    15.562
    Благодарности:
    6.618
    Адрес:
    Рязань
    Щиток собран совершенно безграмотно, внешние подключения ужасны.
    С жёлто-зелёным проводом ничего не надо делать до реконструкции стояков. Ракурс фото этажного щита довольно неудачный, но стояковых проводников, похоже, четыре.
    Какое именно УЗО не срабатывает по кнопке "Тест"?
     
  3. 100лет
    Регистрация:
    13.07.17
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    0

    100лет

    Участник

    100лет

    Участник

    Регистрация:
    13.07.17
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    0
    УЗО, которое не срабатывает обвел красным контуром.
    У нас на этаже 4 квартиры, обвел наши провода.
    Получается, что нужно перебирать щиток? Чем грозит если этого не сделать?
     

    Вложения:

    • IMG-2.jpg
    • IMG-8.jpg
  4. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    15.562
    Благодарности:
    6.618

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    15.562
    Благодарности:
    6.618
    Адрес:
    Рязань
    При такой схеме включения Ваше 4П УЗО по кнопке "Тест" срабатывать и не должно.
    Помеченный кабель в ЩЭ - это новый вводной кабель?
     
  5. 100лет
    Регистрация:
    13.07.17
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    0

    100лет

    Участник

    100лет

    Участник

    Регистрация:
    13.07.17
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    0
    Наше предположение, что прежние хозяева протянули от квартиры до щитка новый кабель и подключили не отворачивая старый. Сантехник при замене кранов в стояке сказал, что у нас может быть утечка электричества, его пару раз щипало. Предположил, что может быть и не от нас, а от соседей. Внутри стояка вмонтирован накопительный водонагреватель, соответственно возле стояка розетка.
    Скажите, а почему наше 4П УЗО по кнопке "Тест" срабатывать и не должно?
     
  6. Sl116
    Регистрация:
    08.02.13
    Сообщения:
    291
    Благодарности:
    155

    Sl116

    Живу здесь

    Sl116

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.02.13
    Сообщения:
    291
    Благодарности:
    155
    Адрес:
    Москва - Заокский р-н
    Посмотрите на схему на корпусе УЗО. Там резистор для имитации утечки включен между фазами, а они у вас объединены перемычками. При нажатии кнопки "тест" никакого тока не будет. Под "фазами" я подразумеваю в данном случае входы-выходы фазных проводников на УЗО.
     
  7. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    15.562
    Благодарности:
    6.618

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    15.562
    Благодарности:
    6.618
    Адрес:
    Рязань
    А куда подключен старый (старые, судя по ЩЭ, их 2)?
     
  8. 100лет
    Регистрация:
    13.07.17
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    0

    100лет

    Участник

    100лет

    Участник

    Регистрация:
    13.07.17
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    0
    Что бы Вы порекомендовали: оставить все как есть или перебрать щиток, или заменить на диф. автоматы нынешнее УЗО? В квартире из мощных электропотребителей: 3 кондиционера, электроплита, накопительный водонагреватель, стиральная машинка, ПММ, теплый пол в ванной, коридоре и на кухне.
     
  9. Sl116
    Регистрация:
    08.02.13
    Сообщения:
    291
    Благодарности:
    155

    Sl116

    Живу здесь

    Sl116

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.02.13
    Сообщения:
    291
    Благодарности:
    155
    Адрес:
    Москва - Заокский р-н
    Ну, трехфазное УЗО лучше заменить на однофазное. Работать-то оно будет и так, но проверить работоспособность без дополнительных приспособлений не получится. А в остальном здесь есть более опытные практикующие электрики, надеюсь, они подскажут. Я немного из другой области (электроника).
     
  10. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    15.562
    Благодарности:
    6.618

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    15.562
    Благодарности:
    6.618
    Адрес:
    Рязань
    В идеале перебрать щиток. Как есть работать будет. НО:
    1. Проверить работоспособность кнопкой "Тест" не получится.
    2. При замыкании на землю в какой-либо линии общее УЗО отключится и обесточит всю квартиру.
    3. Ни одно УЗО не защищено от перегрузки.
    4. 2П УЗО не защищены вообще.
     
  11. Электрощиты
    Регистрация:
    12.01.09
    Сообщения:
    632
    Благодарности:
    561

    Электрощиты

    Сборщик щитов всея Руси

    Электрощиты

    Сборщик щитов всея Руси

    Регистрация:
    12.01.09
    Сообщения:
    632
    Благодарности:
    561
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    А почему вводное УЗО трёхфазное? И почему у него на входе перемычки между фазными полюсами? В лестничном щите: сколько фазных проводов идёт в квартиру, от скольки автоматов (и каков ток этих автоматов)?
    Делали халтурщики. Гребенчатые шинки не применяли, номинальный ток автоматов завышен (16 и 25 ампер, вместо 10 и 16).
     
  12. 100лет
    Регистрация:
    13.07.17
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    0

    100лет

    Участник

    100лет

    Участник

    Регистрация:
    13.07.17
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    0
    Старого кабеля в квартире не видно, но на ЩЭ он не отвинчен (на фото видно), куда идет нам не известно. Скорее всего его изолировали. При чем ноль и земля старых проводов привинчены.

    Спасибо! А какие примерные расценки на переборку щитка, аналогичного нашему?
     

    Вложения:

    • IMG-20190327-WA0006.jpg
    Последнее редактирование модератором: 29.03.19
  13. 100лет
    Регистрация:
    13.07.17
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    0

    100лет

    Участник

    100лет

    Участник

    Регистрация:
    13.07.17
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    0
    Сечение провода 6 мм2
     
  14. 100лет
    Регистрация:
    13.07.17
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    0

    100лет

    Участник

    100лет

    Участник

    Регистрация:
    13.07.17
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    0
    Мы не знаем, въехали в квартиру с готовым ремонтом. Нас смутило наличие в квартире двух огнетушителей, поэтому пришли сюда за советом, что с этим всем делать. Думали справимся своими силами, а выходит попали на переборку щитка.
     
  15. Электрощиты
    Регистрация:
    12.01.09
    Сообщения:
    632
    Благодарности:
    561

    Электрощиты

    Сборщик щитов всея Руси

    Электрощиты

    Сборщик щитов всея Руси

    Регистрация:
    12.01.09
    Сообщения:
    632
    Благодарности:
    561
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    @100лет, из фоток вроде следует, что автоматы в этажном щите не задействованы совсем. С вводного зажима одного из этих автоматов синим проводом берётся фаза и заводится в квартиру, на трёхфазное вводное УЗО. Получается, что для начала нужно узнать, какой (на какой ток) вводной автомат можно поставить. После этого можно будет сделать вывод, защищены УЗО квартирного щита от перегрузки или нет (они на 40 и 25 ампер). Вводное УЗО не протестировать - это не трагедия. Но хорошо бы поменять на однофазное (его номинальный ток сейчас не назову, так как не решён вопрос с вводным автоматом).