1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Заземление в теплице

Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем goustrol, 20.03.19.

  1. goustrol
    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    69
    Благодарности:
    73

    goustrol

    Живу здесь

    goustrol

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    69
    Благодарности:
    73
    Адрес:
    Москва
    Заземление в теплице
    Доброго дня.
    Опишу ситуацию. Есть дом в котором фаза 220, ноль и земля. Есть 60 метров бронированного трехжильного кабеля. Есть теплица в которой будет нагрузка постоянная порядка 50-100Вт и по весне 3-5кВт. Фундамент теплицы представляет собой 17 уголков 40*40*4 забитых перфоратором на глубину 1,2м. На выходе из дома дифф автомат С32 30ма, в щите теплицы на входе В25 10ма.

    Вопрос в следующем. Как правильно сделать. Землю в доме соединить с одной жилой кабеля и щитком в теплице? Надо ли (можно ли) соединить эту землю с каркасом теплицы? Куда и нужно ли подсоединить броню? Кабель будет прикопан по песчаной подушке, но без защитной трубы.

    Заранее спасибо
     
  2. Rumato
    Регистрация:
    13.02.14
    Сообщения:
    7.832
    Благодарности:
    4.110

    Rumato

    Живу здесь

    Rumato

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.02.14
    Сообщения:
    7.832
    Благодарности:
    4.110
    Адрес:
    Москва
    Броня крепится на шины РЕ.
    Глубина промерзания земли?
     
  3. SergGrebnev
    Регистрация:
    29.12.11
    Сообщения:
    1.172
    Благодарности:
    1.061

    SergGrebnev

    Живу здесь

    SergGrebnev

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.12.11
    Сообщения:
    1.172
    Благодарности:
    1.061
    Адрес:
    Новосибирск
    Имхо. Щит в теплице поставить пластиковый. Провод РЕ и броню кабеля подключить к шине РЕ в щите дома. Каркас теплицы к РЕ не подключать.
     
  4. muai2
    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    15.662
    Благодарности:
    6.708

    muai2

    Живу здесь

    muai2

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    15.662
    Благодарности:
    6.708
    Адрес:
    Россия
    Вопрос о заземлении хозпостроек, значительно удаленных от основного дома, неоднократно поднимался на форуме. Правильно привести из дома фазу и ноль, а РЕ организовать местный - путем устройства заземлителя в самой теплице. Возможно, хватит естественного заземлителя из ее фундамента, но даже если и не хватит - этот фундамент в любом случае нужно присоединить к местному РЕ с целью уравнивания потенциалов в теплице.

    Броню питающего кабеля присоединить к РЕ в доме и НЕ присоединять к РЕ в теплице. То есть РЕ в доме и РЕ в теплице не должны быть соединены между собой.
     
  5. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    15.562
    Благодарности:
    6.618

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    15.562
    Благодарности:
    6.618
    Адрес:
    Рязань
    Какой тип заземления в доме? И кабель каким сечением?
     
  6. muai2
    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    15.662
    Благодарности:
    6.708

    muai2

    Живу здесь

    muai2

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    15.662
    Благодарности:
    6.708
    Адрес:
    Россия
    В любом случае на теплице нужно делать ТТ.
     
    Последнее редактирование: 20.03.19
  7. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    15.562
    Благодарности:
    6.618

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    15.562
    Благодарности:
    6.618
    Адрес:
    Рязань
    В принципе, согласен. Вопрос был для лучшего представления ситуации.
     
  8. goustrol
    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    69
    Благодарности:
    73

    goustrol

    Живу здесь

    goustrol

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    69
    Благодарности:
    73
    Адрес:
    Москва
    - Заземление в доме трегольником со стороной 3м, штыри забиты на 3 м.
    - кабель в теплицу 2,5мм2., чтоб для сварки хватило.

    немного запутался. прозвучало два варианта:
    1, "...Щит в теплице поставить пластиковый. Провод РЕ и броню кабеля подключить к шине РЕ в щите дома. Каркас теплицы к РЕ не подключать..."
    2. "... Правильно привести из дома фазу и ноль, а РЕ организовать местный...Броню питающего кабеля присоединить к РЕ в доме и НЕ присоединять к РЕ в теплице. То есть РЕ в доме и РЕ в теплице не должны быть соединены между собой..."

    Броню подключу к РЕ дома. Все семнадцать уголков связаны профильной трубой, глубина промерзания теоретическая 1,2м. Использование только в теплый период естественно. Получаем локальный РЕ. Это вроде и есть ТТ? Делать отдельный серьезный контур земли для теплицы ну очень не хочется, только если без вариантов.

    Третью жилу оставить не подключенной или к РЕ дома?
     
  9. muai2
    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    15.662
    Благодарности:
    6.708

    muai2

    Живу здесь

    muai2

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    15.662
    Благодарности:
    6.708
    Адрес:
    Россия
    @goustrol, вы мой пост выше читали?
     
  10. goustrol
    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    69
    Благодарности:
    73

    goustrol

    Живу здесь

    goustrol

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    69
    Благодарности:
    73
    Адрес:
    Москва
    Читал. Броню к РЕ дома.
    Сорри, но про третью жилу ничего) Запараллелить с броней или оставить не подключенной?
     
  11. muai2
    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    15.662
    Благодарности:
    6.708

    muai2

    Живу здесь

    muai2

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    15.662
    Благодарности:
    6.708
    Адрес:
    Россия
    Подключите так же как броню. Если что случится с кабелем внутри, сработает УЗО в доме.

    Еще такой момент. Вы использовали следующую терминологию:

    Что такое "прикопан"? Прикапывают саженцы на зиму.
     
  12. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    15.562
    Благодарности:
    6.618

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    15.562
    Благодарности:
    6.618
    Адрес:
    Рязань
    Я не про заземлитель, а про тип заземления - TT или TN-C-S?
    С32 для 2,5мм2 многовато.
     
  13. goustrol
    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    69
    Благодарности:
    73

    goustrol

    Живу здесь

    goustrol

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    69
    Благодарности:
    73
    Адрес:
    Москва
    ок. спасибо.

    Канавка 30см. засыпать 10см песка, пролить, уложить кабель, насыпать 10см песка, пролить, и 10см грунта, посеять траву.

     
  14. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    15.562
    Благодарности:
    6.618

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    15.562
    Благодарности:
    6.618
    Адрес:
    Рязань
    Не больше.
    В теплице ТТ однозначно.
    Через пару лет забыли, где кабель, ненароком лопатой шмяк, и трындец кабелю.
     
  15. muai2
    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    15.662
    Благодарности:
    6.708

    muai2

    Живу здесь

    muai2

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    15.662
    Благодарности:
    6.708
    Адрес:
    Россия
    Это несерьезно. Делайте как положено. Немного помучаетесь с копкой траншеи, зато потом спасибо скажете. Хотя, скорее всего не скажете - люди обычно не ценят положительные исходы, зато крепко досадуют в случае неудачи, но будет уже поздно.