1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Обвязка котла, есть вопросы

Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Merigyan, 19.03.19.

  1. Merigyan
    Регистрация:
    29.08.11
    Сообщения:
    45
    Благодарности:
    4

    Merigyan

    Участник

    Merigyan

    Участник

    Регистрация:
    29.08.11
    Сообщения:
    45
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Вологда
    Вы советуете поставить насосы на каждый контур? 25/40 хватит? Просто видел систему правда в 2а контура которая работает нормально.
    Руками это понятно, можно конечно на крышке и отверстие сделать. Я его ещё не приобрел надо посмотреть может с задней стороны как то можно, придётся только бкн подальше от стены поставить.
    Еще на схеме не начертил, подпитку надо поставить на обратку котла перед фильтром от обратки гвс?
     
  2. Firemuster
    Регистрация:
    15.11.15
    Сообщения:
    1.506
    Благодарности:
    766

    Firemuster

    Живу здесь

    Firemuster

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.11.15
    Сообщения:
    1.506
    Благодарности:
    766
    @Merigyan
    Кольцо это вид гидравлического разделителя между котлом и насосными контурами, для последовательного использования температуры теплоносителя, например вентиляция/ро/тп, Вам это однозначно не нужно. Котел и его насос рассчитаны на реализацию мощности в радиаторную сеть, тем более котел переразмерный.
    Стаут это труба аналог Рехау, соединяется натяжными гильзами и в любом случае надежнее чем любой МП. А Г-фитинги очень сильно поднимают срок службы системы, т. к. нет участка трубы торчащего из стены или пола, который страдает от света и агрессивных отделочных материалов.
     
  3. Firemuster
    Регистрация:
    15.11.15
    Сообщения:
    1.506
    Благодарности:
    766

    Firemuster

    Живу здесь

    Firemuster

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.11.15
    Сообщения:
    1.506
    Благодарности:
    766
    О каком отверстии в какой крышке Вы говорите? Между входом холодной воды в бойлер и группой безопасности бойлера ставится тройник, к нему трубой присоединяется расширительный бак бойлера.
     
  4. Merigyan
    Регистрация:
    29.08.11
    Сообщения:
    45
    Благодарности:
    4

    Merigyan

    Участник

    Merigyan

    Участник

    Регистрация:
    29.08.11
    Сообщения:
    45
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Вологда
    Вы это имеете ввиду? Картинку приложил.
    По поводу трубы stout я имею ввиду что сшитый полиэтилен не рассчитан на долгую службу при температуре 80°.
    И по бойлеру, там идет верхнее подключение, и для эстетического вида всё это закрывается крышкой. РБ надо подключить Где то сзади бойлера. Ну да ладно не будем про бкн, может я и не вайлант возьму.
     

    Вложения:

    • 32369.jpg
    • kak-pravilno-ustanovit-trehhodovoj-klapan-na-teplyj-pol_16.jpg
    Последнее редактирование модератором: 21.03.19
  5. Merigyan
    Регистрация:
    29.08.11
    Сообщения:
    45
    Благодарности:
    4

    Merigyan

    Участник

    Merigyan

    Участник

    Регистрация:
    29.08.11
    Сообщения:
    45
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Вологда
    Вот этот пункт меня смущает. Это кстати рехау, у stout тех. не нашел.
     

    Вложения:

    • 20190320_020426.jpg
  6. Firemuster
    Регистрация:
    15.11.15
    Сообщения:
    1.506
    Благодарности:
    766

    Firemuster

    Живу здесь

    Firemuster

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.11.15
    Сообщения:
    1.506
    Благодарности:
    766
    @Merigyan
    По поводу температуры. Во-первых на этом рисунке условия 8 атмосфер, во-вторых 80 градусов в течении 10ти лет непрерывно, 24/7. А в доме радиаторы считают под температуру 75/65 на самую холодную пятидневку, и справедливо считается, что в остальные дни температура котловой воды снижается, автоматически или руками. Так что не переживайте, все уже прокурено давно. Pex-A с натяжными гильзами лучшая система труб.
    Брать родной бойлер Vaillant смысла нет, переплата за бренд большая. Возьмите Drazice, и не усердствуйте с объемом, 125 с таким котлом более чем.
    Узел теплого пола можно и такой, это тоже самое по сути, для соединения непосредственно к радиаторной гребенке.
    Погодозависимая автоматика важна, но родная Multimatic 700 очень дорогая. Можно применить Zont h-1B с адаптером e-bus, заодно будет удаленный контроль за домом.
     
  7. Хортэк СПб
    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    16.442
    Благодарности:
    9.764

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    16.442
    Благодарности:
    9.764
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Зонт не самое лучше предложение в настоящее время.
     
  8. Firemuster
    Регистрация:
    15.11.15
    Сообщения:
    1.506
    Благодарности:
    766

    Firemuster

    Живу здесь

    Firemuster

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.11.15
    Сообщения:
    1.506
    Благодарности:
    766
    А что с Зонтом не так?
     
  9. Merigyan
    Регистрация:
    29.08.11
    Сообщения:
    45
    Благодарности:
    4

    Merigyan

    Участник

    Merigyan

    Участник

    Регистрация:
    29.08.11
    Сообщения:
    45
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Вологда
    Спасибо по трубам вроде убедили) А вот такой вопрос если делать как Вы говорите, т. е. от котла труба на гребенку РО потом на гребенку ТП. От коллектора трубы должны идти к радиатору каждому отдельно или так же можно сделать (одна труба на один этаж к радиаторам)? По двухтрубной тупиковой системе. И я так понимаю обойдусь котловым насосом. И ещё при рециркуляции ГВС на полотенцесушители тоже надо приделать термостат?
    Блин с телефона идёт подчеркивание текста, извините.
    Тщательнее надо тщательнее.
     
    Последнее редактирование модератором: 21.03.19
  10. Firemuster
    Регистрация:
    15.11.15
    Сообщения:
    1.506
    Благодарности:
    766

    Firemuster

    Живу здесь

    Firemuster

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.11.15
    Сообщения:
    1.506
    Благодарности:
    766
    Лучевая разводка, когда пара труб на каждый радиатор это слишком жирно. Можно либо полностью тройниковую систему, либо коллекторно-тройниковую, разбить радиаторы на группы по 2-3 штуки. Надо по планировке решать, что удобнее.
     
  11. Хортэк СПб
    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    16.442
    Благодарности:
    9.764

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    16.442
    Благодарности:
    9.764
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    всё.
    есть системы проще, дешевле, удобней, красивей и т. д и тп.
    зонт остался жигулями в мире термостатов, но он относительно наш. этим можно гордится.
     
  12. Merigyan
    Регистрация:
    29.08.11
    Сообщения:
    45
    Благодарности:
    4

    Merigyan

    Участник

    Merigyan

    Участник

    Регистрация:
    29.08.11
    Сообщения:
    45
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Вологда
    Ладно приеду домой набросаю схемы выложу поглядите если не сложно будет.
    А по диаметрам труб что нибудь можете сказать? НА пол понятно 16. К радиаторам я так понимаю 20, а до коллекторов лучше 25. И ещё если применить коллекторную систему как вы описали, на весну осень как быть чтобы оставить только пол. Понятно на радиаторы кран, перед коллектором ТП надо байпасную линию поставить? Извините, если я правильно выразился.
     
  13. Юрген72
    Регистрация:
    21.02.12
    Сообщения:
    8.660
    Благодарности:
    11.651

    Юрген72

    Живу здесь

    Юрген72

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.02.12
    Сообщения:
    8.660
    Благодарности:
    11.651
    Адрес:
    Пермь
    А не подскажете парочку моделей по лучше, и по дешевле:), причем одновременно:)].
     
  14. Merigyan
    Регистрация:
    29.08.11
    Сообщения:
    45
    Благодарности:
    4

    Merigyan

    Участник

    Merigyan

    Участник

    Регистрация:
    29.08.11
    Сообщения:
    45
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Вологда
    Вот быстренько накидал с коллекторами, и первую немного изменил, что скажите?
    Всего получается 7 РО на первом и 6 на втором, если делить на четыре контура, то получается на три РО (20 метров трубы) и на 4 РО 18 метров. Второй этаж 3 РО 22 метра трубы и 19 м еще 3 РО.
    ТП 350 метров 7 контуров.
    Еще посмотрел в радиаторе метровом 5 литров воды.
     

    Вложения:

    • 11.png
    • 22.png
    Последнее редактирование: 21.03.19
  15. Firemuster
    Регистрация:
    15.11.15
    Сообщения:
    1.506
    Благодарности:
    766

    Firemuster

    Живу здесь

    Firemuster

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.11.15
    Сообщения:
    1.506
    Благодарности:
    766
    Посчитайте сперва теплопотери, Вам на первом радиаторы нужны только для самоуспокоения, и то самые тонкие, тип 11. А на втором наоборот маловато.
    Пересчитайте поверхности стен в каждой комнате, стены 20вт/м2, окна 120вт/м2, кровлю 60вт/м2 приведенный к полу (т.е. я уже учел что кровля под углом). Все это с запасом. Теплый пол вычитайте 50вт/м2 и считайте радиаторы.
    Я не вижу полностью размеры, но на глаз первый этаж в целом 6кВт, второй 13кВт.