    Монтаж проводки в панельке (бракоделы)
    Доброго времени суток! Прошу консультативной помощи у форумчан, сразу прошу извинений у модераторов если залез не в ту ветку.

    Итак, в доме котором я живу, а это старая хрущёвка (5 этажей 4 подъезда) затеяли капитально поменять электропроводку. Ту что общая в подъездных щитках. Выбрали фирму и процесс пошёл, кстати уже почти полгода. Что в итоге:
    [​IMG]
    фото№1.

    Это так сделано заземление щита (даже внешне страшно) на наши претензии, что здесь надо применить наконечник медный лужёный ТМЛ, главный инженер этой конторы сказал, что ПУЭ допускает такое (болтовое соединение с шайбой).
    [​IMG]
    фото№2.

    Неплохо бы многожилу в автомате загильзовать! Гл. инж: В автомате надёжное болтовое соединение.
    [​IMG]
    Фото№3

    Это вообще песня! Нулевая шина. Из подвала магистраль заходит на колодку и дальше из колодки по этажам. От колодки на счётчики. Вопрос: Почему нет наконечника НШП на многожилу цена вопроса 15руб. Гл. инж нет в смете, такое соединение надёжней больше проводов контачит. Вопрос: зачем эта колодка вообще нужна почему сразу с магистрали в счётчики не завести, вразумительного ответа не получено.
    [​IMG]
    фото№4

    От счётчиков на колодку почему-то идут по два провода синий и жёлто зелёный. Гл. инж. -так надёжней. Под один винт два провода нельзя. Гл. инж: в ПУЭ такого нет.

    [​IMG]
    фото №5.

    Второй этаж тут чуть аккуратней, вместо синих проводов жёлто-зелёные. Синие идут с магистрали на колодку, далее с колодки ж/з на счётчики. Вопрос зачем колодка? Гл. инж: для измерений, а провода какие были.

    [​IMG]
    Фото№6

    Земля второй этаж. Гл. инж.: Такое ПУЭ допускает.

    Наверное, долго, путано и утомительно. Отсюда просьба: написать какие нарушения, какие пункты ПУЭ нарушены, что бы заставить бракодела всё переделать. Заранее спасибо буду рад любым ответам.

    P. S. колодок на землю нет нигде. Гл. инж.: пусть к болту прикручивают.
     

    Вложения:

    • IMG_20190318_180937.jpg
    • IMG_20190318_180941.jpg
    • IMG_20190319_015727.jpg
    • IMG_20190318_180953.jpg
    • IMG_20190319_023201.jpg
    • IMG_20190319_023133.jpg
  2. GBS electrik
    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    16.421
    Благодарности:
    11.758

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    16.421
    Благодарности:
    11.758
    Адрес:
    Россия, Челябинск
    По фото 1 и 6. Сечение проводника?
    По фото 2. Читаем внимательно даташиты на автоматы
     
  3. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    24.852
    Благодарности:
    27.292

    Avs7153

    естественный интеллект

    Avs7153

    естественный интеллект

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    24.852
    Благодарности:
    27.292
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    К сожалению, в ПУЭ нет пункта "Выполнение работ с глубоким отвращением к профессии не допускается"...:mad:
     
  4. dimon752
    Регистрация:
    04.06.11
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    3

    dimon752

    Участник

    dimon752

    Участник

    Регистрация:
    04.06.11
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Курск
    GBS electrik
    Сечение 16мм2, второй вопрос не понял.
     
    Последнее редактирование модератором: 19.03.19
  5. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    15.562
    Благодарности:
    6.618

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    15.562
    Благодарности:
    6.618
    Адрес:
    Рязань
    Отвечу за Константина.
    Клеммы модульных АВ вполне допускают присоединения многопроволочных жил без какого-либо оконцевания или облуживания, тем более, что на фотках, если я сослепу правильно разглядел, класс 2.
     
    Последнее редактирование модератором: 19.03.19
  6. dimon752
    Регистрация:
    04.06.11
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    3

    dimon752

    Участник

    dimon752

    Участник

    Регистрация:
    04.06.11
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Курск
    4.2 Подключение соответствующих гибких проводников или шин осуществляется с помощью наконечников и крепежа, входящих в комплект поставки.
    Это из инструкции к автомату. Но раз в комплекте нет то соглашусь.
    Главной вопрос про фото 1 и фото 3
     
  7. GBS electrik
    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    16.421
    Благодарности:
    11.758

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    16.421
    Благодарности:
    11.758
    Адрес:
    Россия, Челябинск
    До 10 квадрат присоединение при помощи кольца разрешается. 16 квадрат разрешается при некоторых условиях. Каких именно не помню
     
    Последнее редактирование модератором: 19.03.19