1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Подскажите по щитку в подъезд и замене кабеля до квартиры

Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем kolik0550, 16.03.19.

  1. kolik0550
    Регистрация:
    13.08.15
    Сообщения:
    66
    Благодарности:
    39

    kolik0550

    Живу здесь

    kolik0550

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.08.15
    Сообщения:
    66
    Благодарности:
    39
    Адрес:
    МО г.Егорьевск
    Подскажите по щитку в подъезд и замене кабеля до квартиры
    В общем хочу поменять часть проводки в квартире. Делаю ремонт ванной и коридоре. Старая алюминий. Хочу кинуть ввг 4ку от щитка. В квартире поставить щиток в котором подключиться к старой проводке, защитить ее нормальным автоматом, также провести в ванную и в зал по розетке. Также поставив узо. Просто старые "сопли" не внушают доверия. А так появятся несколько розеток к которым можно будет спокойно подключить стиральную машину и пользоваться пылесосом не думая выдержит она или нет. И в дальнейшем будет к чему подключить новую проводку.
    Основные вопросы.
    1. Могу ли я самостоятельно произвести эту замену. Т. к. трогать то что до счетчика и сам счетчик я не буду.
    2. Провода что идут к счетчику явно толще тех что идут в квартиру. Это алюминий сечением 4мм?
    3. Правильно ли я понял что от стояка идут провода на пакетный выключатель, который общий для двух квартир? Затем в счетчики. А от них на автоматы (25А).А после автоматов на квартиры?
    4. Коричневый надо понимать фаза?
    5. Шина с практически отгоревшим проводом (как раз моим) нулевая?
     

    Вложения:

    • IMG_20190316_122146.jpg
    • IMG_20190316_122221.jpg
    • IMG_20190316_123108.jpg
    • IMG_20190316_123118.jpg
    • IMG_20190316_124605_HDR.jpg
    • IMG_20190316_124618_HDR.jpg
    • IMG_20190316_124631_HDR.jpg
    • IMG_20190316_124703_HDR.jpg
  2. kolik0550
    Регистрация:
    13.08.15
    Сообщения:
    66
    Благодарности:
    39

    kolik0550

    Живу здесь

    kolik0550

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.08.15
    Сообщения:
    66
    Благодарности:
    39
    Адрес:
    МО г.Егорьевск
    Дополнение.
     

    Вложения:

    • IMG_20190316_122221.jpg
    • IMG_20190316_123118.jpg
  3. Джипер
    Регистрация:
    01.05.11
    Сообщения:
    47.916
    Благодарности:
    41.502

    Джипер

    Заблокирован

    Джипер

    Заблокирован

    Регистрация:
    01.05.11
    Сообщения:
    47.916
    Благодарности:
    41.502
    Адрес:
    пригород г. Голицыно
    Вам нужно начинать с приведения внутренностей (по другому не скажешь) подъездного щитка в порядок.
    Лучше для этого вызвать специалиста.
    То что у вас там-это очень плохо.
    Дальше уже решать поставленные вопросы.
     
  4. kolik0550
    Регистрация:
    13.08.15
    Сообщения:
    66
    Благодарности:
    39

    kolik0550

    Живу здесь

    kolik0550

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.08.15
    Сообщения:
    66
    Благодарности:
    39
    Адрес:
    МО г.Егорьевск
    За чей счет это порядок наводится?
     
  5. Джипер
    Регистрация:
    01.05.11
    Сообщения:
    47.916
    Благодарности:
    41.502

    Джипер

    Заблокирован

    Джипер

    Заблокирован

    Регистрация:
    01.05.11
    Сообщения:
    47.916
    Благодарности:
    41.502
    Адрес:
    пригород г. Голицыно
    За ваш.
    Или, бесплатно (типа бесплатно,), если будет реконструкция или капремонт в доме.
     
  6. kolik0550
    Регистрация:
    13.08.15
    Сообщения:
    66
    Благодарности:
    39

    kolik0550

    Живу здесь

    kolik0550

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.08.15
    Сообщения:
    66
    Благодарности:
    39
    Адрес:
    МО г.Егорьевск
    Только что присмотрелся, соседские новые автоматы задом наперед чтоли подключили?
     
  7. Arsenij d
    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.152
    Благодарности:
    5.506

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.152
    Благодарности:
    5.506
    Адрес:
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Не стоит. Потому что общее отключение у вас поворотным рубильником, а его вообще трогать не надо. Он может развалиться с КЗ в любой момент.
    С печальными последствиями.

    Рекомендую сделать следующее - вызвать электрика УК, чтобы он поменял этот рубильник (с временным отключением стояка) на нормальный автомат, сделал бы нормальный подвод к этому автомату и счетчику медью на 6 кв. мм., вывод от счетчика тоже такой же медью.
    А вот потом делайте все, что душе угодно, когда ввод будет нормальным.
     
  8. kolik0550
    Регистрация:
    13.08.15
    Сообщения:
    66
    Благодарности:
    39

    kolik0550

    Живу здесь

    kolik0550

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.08.15
    Сообщения:
    66
    Благодарности:
    39
    Адрес:
    МО г.Егорьевск
    В общем вызвал электрика. Поменяли пакетик. Поставили иэк на 25а.Проводку использовали старую. Но она в нормальном состоянии алюминий 4 квадрата. После счётчика попросил их поставить мой двухполосный legrand естественно тоже на 25а.Далее ВВГ 4ка в квартиру. В принципе все ожидаемо. Автоматы большего наминала не разрешили. Подскажите как лучше теперь подсоединиться к алюминию в квартире? Я ваги купил с пастой беленькие. Кабель ВВГ 2,5 надо с алюминием 2,5 состыковать. Место соединения будет всегда доступно для осмотра. Думаю поставить автомат на старую линию на 10а.Или можно и на 16?
     
  9. rbyx
    Регистрация:
    17.07.11
    Сообщения:
    194
    Благодарности:
    74

    rbyx

    Живу здесь

    rbyx

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.07.11
    Сообщения:
    194
    Благодарности:
    74
    Адрес:
    Ростов-на-дону
    А кто может точно сказать чья зона ответственности от распределительного щита до счетчика (счетчик в квартире).
     
  10. _Хрум
    Регистрация:
    28.04.17
    Сообщения:
    5.529
    Благодарности:
    5.958

    _Хрум

    Живу здесь

    _Хрум

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.04.17
    Сообщения:
    5.529
    Благодарности:
    5.958
    Адрес:
    Москва
    Управляющей компании.
     
  11. rbyx
    Регистрация:
    17.07.11
    Сообщения:
    194
    Благодарности:
    74

    rbyx

    Живу здесь

    rbyx

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.07.11
    Сообщения:
    194
    Благодарности:
    74
    Адрес:
    Ростов-на-дону
    И какие могут быть последствия с точки зрения законодательства
     
  12. _Хрум
    Регистрация:
    28.04.17
    Сообщения:
    5.529
    Благодарности:
    5.958

    _Хрум

    Живу здесь

    _Хрум

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.04.17
    Сообщения:
    5.529
    Благодарности:
    5.958
    Адрес:
    Москва
    Могут принудить вернуть всё как было, дополнительно наложив взыскание через суд.

    Побочный эффект - любую проблему с электричеством могут свалить на вас, если вы что-то переделывали в зоне ответственности УК

    Вернее даже не могут свалить, а свалят совершенно точно.

    ПыСы дополню. Это касается не только электричества, а любых коммуникаций. Как только вы самовольно влезаете в зону УК, готовьтесь что теперь будете виноватым именно вы.