    Всем привет! По причинам различного характера мне пришлось срочно слить отопление частного дома. Система комбинированная: радиаторы + ТП.
    В результате, при запуске обнаружились следующие повреждения:
    1. Лопнувшие алюминиевые радиаторы числом 4 - недостаточно хорошо слил воду из батарей. P_20190311_151148_p.jpg
    2. Лопнул кусок трубы ППР
    P_20190311_131018_p.jpg P_20190311_131031_p.jpg
    3. Разорвало воздухоотводчики на коллекторе ТП
    P_20190310_150348_p.jpg
    4. Лопнул корпус насоса ТП (не открутил сливную пробку)
    P_20190310_150358_p.jpg
    5. И самое страшное - лопнули трубы двух контуров ТП. Одно повреждение рядом с гребенкой, второе в комнате, под плиткой, пришлось снять около 1 м2 кафеля (хорошо вообще, что нашлось!)
    P_20190313_130953_p.jpg
    Уважаемые форумчане, не повторяйте моих ошибок!
     
  2. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    44.458
    Благодарности:
    35.163

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    44.458
    Благодарности:
    35.163
    Адрес:
    Касимов
    @маточкина1950,
    Скорбим... А что помешало слить всю воду? Тот кто делал эту систему, должен был подсказать все проблемные места.
     
  3. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    63.988
    Благодарности:
    33.318

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    63.988
    Благодарности:
    33.318
    Адрес:
    Калуга
    А ошибки в чем ?
    фото - это хорошо. но что-то привело к этим поломкам.
     
  4. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    63.988
    Благодарности:
    33.318

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    63.988
    Благодарности:
    33.318
    Адрес:
    Калуга
    Видимо, в доме, не предназначенного изначально для постоянного проживания, без возможности дистанционного наблюдения и доступа в течении дня, в СО залили воду. а надо было незамерзайку.
     
  5. Firemuster
    Регистрация:
    15.11.15
    Сообщения:
    1.506
    Благодарности:
    772

    Firemuster

    Живу здесь

    Firemuster

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.11.15
    Сообщения:
    1.506
    Благодарности:
    772
    В современной системе с теплыми полами и скрытой прокладкой труб слив теплоносителя возможен только с помощью компрессора, и то если есть специально предусмотренные входы/выходы для слива по веткам. В радиаторах и насосах вода все равно остается, их надо демонтировать и опорожнять.
     
  6. Хортэк СПб
    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    17.426
    Благодарности:
    10.376

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    17.426
    Благодарности:
    10.376
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Да, компрессор наше всё + знания.
    там еще смесители есть и унитазы :))