Если под обрешетку не положили гидроизоляцию?

Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем Andrew22br, 13.03.19.

  1. Andrew22br
    Регистрация:
    18.02.17
    Сообщения:
    58
    Благодарности:
    26

    Andrew22br

    Живу здесь

    Andrew22br

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.02.17
    Сообщения:
    58
    Благодарности:
    26
    Если под обрешетку не положили гидроизоляцию?
    Добрый день, господа-строители!
    Прошу помощи в таком вопросе: имеется крыша Судейкина на доме 11.7х11.7 уже обрешечена, подшиты короба, ветровые и... Пленка оказалась сверху обрешетки на зимнее хранение. Да, понимаю, неправильно. Надо было через контробрешетку и всё было бы как положено. Но, перебивать обрешетку сейчас в одиночку, максимум с одним помощником - никто не будет.
    Вопрос в том что если гибкая черепица будет, можно ли потом обжить мансарду (сделать теплой) если нет этой самой бедовой пленки которую не положили.
    Дело в том что делали крышу гуртом с друзьями, опыт есть в чем-то, а в этом - упустили.
    Будет ли мокнуть утеплитель от конденсата или нет если так останется без пленки (ее срывать после зимы придется)?
    Или можно ли как вариант в качестве утеплителя испрользовать опилки?
    Только не кидайтесь тапками что опилки это старо и несовременно, тут вопрос принципа, мне без разницы что там будет, хоть синтепон, хоть перья, лишь бы толк был.
     
  2. id26331709
    Регистрация:
    16.12.18
    Сообщения:
    26
    Благодарности:
    6

    id26331709

    Участник

    id26331709

    Участник

    Регистрация:
    16.12.18
    Сообщения:
    26
    Благодарности:
    6
    Под стропильной системой набейте доску с низу стропильной системы сделате продых, с верхней части выход пара условно говоря в самом верху продых вырезать и уплотнить от попадания воды. далее ветрозащитная мембрана на текущую стропильную систему, далее в стропильную систему вкручиваете доску, тем самым стропилина уже идет 300 мм если клали 150*50. утеплитель кладете как в нарощенную стропилину так и под листовой паропроницаемый материал (на рисунке не указан) далее закрепляете как хотите утеплитель к листовому материалу после утеплителя кладете паронепроницаемый материал (желательно влагостойкий всяко быть может) и потом уже кладете пароизоляцию обязательно проклеивая ОБЯЗАТЕЛЬНО! Далее на пароизоляцию для помещений с резким перепадом температуры или аварийным отключением тепла 50мм зазор и можно по системе каркаса делать потолок (как вариант гипсокартон с зазором 50 мм влагостойкий) В случае если помещение постоянно отапливается слои листового материала и пароизоляции можно поменять.
    Я НЕ ЯВЛЯЮСЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ СТРОИТЕЛЕМ И ВСЕ ЧТО НАПИСАНО ОСНОВАНО ЛИШЬ НА МОЕМ ОПЫТЕ И ДОБЫЧИ ИНФОРМАЦИИ ИЗ ИНТЕРНЕТА.
     

    Вложения:

    • Безымянный.jpg
    Последнее редактирование: 13.03.19
  3. diimon69
    Регистрация:
    09.06.10
    Сообщения:
    3.429
    Благодарности:
    2.291

    diimon69

    сижу примус починяю...

    diimon69

    сижу примус починяю...

    Регистрация:
    09.06.10
    Сообщения:
    3.429
    Благодарности:
    2.291
    Адрес:
    Балашиха
    @Andrew22br, не ищите приключений, делайте как положено, перебить обрешетку -это еще малая кровь. Я делал ревизию кровли с заменой пленки и утеплителя с сохранением свесов в одну каску, правда на односкатке. Принцип поэтапность на ширину полотнища, заменяете начиная со второго-разобрали захватку-висит фронтон на старой обрешетке, сделали что надо, пошли дальше, фронтон висит на старой и частично новой обрешетке. и так до победного. Долго, геморно, даже где то обидно, но возможно. Альтернатива у вас вернуться к этому же. но с попадосом на все навешиваемые слои-кровля,утепление и отделка.