1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Как просушить только построeнный дом из газоблока?

Тема в разделе "Вентиляция и кондиционирование", создана пользователем ZHASHKOVA, 13.03.19.

  1. 3484070
    Регистрация:
    27.01.09
    Сообщения:
    17.182
    Благодарности:
    7.001

    3484070

    Уже не новичок

    3484070

    Уже не новичок

    Регистрация:
    27.01.09
    Сообщения:
    17.182
    Благодарности:
    7.001
    Адрес:
    ---
    @4Rockfire, естественную вентиляцию сделали. Допустим. А позволяете ей работать? Что делаете/как она устроена, чтобы она работала?
    И в чем смысл топика?
     
  2. 4Rockfire
    Регистрация:
    30.04.18
    Сообщения:
    576
    Благодарности:
    210

    4Rockfire

    Живу здесь

    4Rockfire

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.04.18
    Сообщения:
    576
    Благодарности:
    210
    В каждой комнате стоит сейчас по 2 вент клапана КИВ-125. Всего 8 на дом, все открыты,
    На крыше 2 вентшахты, без принудительной вентиляции.
    IMG_9582.jpeg

    Топик про то как все делятся тем, как просушивают дом и сроками.

    Я смог включить временное отопление конвекторами только сейчас (общая мощность конвекторов 12 кВт). Спустя год после возведения стен у меня еще очень влажно в доме.

    Сижу мониторю по датчику, интересно когда станет 40%)

    Параллельно ведутся работы, скоро сантехника инженерная будет и теплые полы, перейдем на электрокотел, потом газовый.
    Договор с Мособлгаз - следующий год.
     
  3. 3484070
    Регистрация:
    27.01.09
    Сообщения:
    17.182
    Благодарности:
    7.001

    3484070

    Уже не новичок

    3484070

    Уже не новичок

    Регистрация:
    27.01.09
    Сообщения:
    17.182
    Благодарности:
    7.001
    Адрес:
    ---
    @4Rockfire, без интенсивного проветривания вкупе с интенсивным обогревом, буквально "отапливать улицу", снизить влажность сложно, почти невозможно.
    Я не могу оценить воздухообмен в вашей вентиляции в цифрах, думаю, на период авральной необходимости большого воздухообмена без частого открытия окон никак. Сквознячное залповое проветривание. Только учитывать моменты, когда оно запрещено, по типу момента оклейки обоев и т п.
     
  4. Gaser
    Регистрация:
    19.01.11
    Сообщения:
    15.606
    Благодарности:
    14.298

    Gaser

    Консультант про вентиляцию

    Gaser

    Консультант про вентиляцию

    Регистрация:
    19.01.11
    Сообщения:
    15.606
    Благодарности:
    14.298
    Адрес:
    Москва
    Интересно, когда станет 40%?
    Сначала поинтересуйтесь характеристиками (производительность в м3/ч при каком сопротивлении?) своих конкретных КИВ-125 ПРИ ЧИСТЫХ ФИЛЬТРАХ. Поинтересуйтесь, какой напор в Па может дать канал ВЕ при конкретной для Ваших услови дельте Т. Посчитайте, сколько реально воздуха все 8 Ваших КИВов в реальности могут дать...

    А то, что Вы написали - очень хорошо. Иллюстрация, как не надо делать. Не надо делать без применения головы подготовленной. Я не наезжаю и не пытаюсь обидеть или возвратиться, печатаю про то, что перед тем как что-то купить и сделать, надо думать, желательно - подготовленных и опытным мозгом. И интересоваться не потом, когда уже сделано, а заранее. Можно после проекта системы поинтересоваться, а насколько хорошо этот проект сделан. И даже перед закупкой железа по сдеоанной в проекте смете можно поинтересоваться, а с какой эффективностью спроектированное будет работать в обычном режиме эксплуатации дома, и с какой эффективност оно "просушит дом, переполненный водой от дождей, снегов и от продолжающихся отделочных, в том числе и мокрых, работ".

    Я переведу с моего на более-менее доступный: КИВы (приточные клапаны с фильтрами любыми) из-за сопротивления этих самых фильтров при малоэтажной ВЕ есть бессмысленная трата денег потому что ВЕ малоэтажная даже при плюс 5гр С за бортом (чем меньше градиент Т между улицей и хатой, тем меньше) даже самая правильно сделанная имеет считанные Па "напора". Один реальный КИВ с даже чистым фильтром в Вашем доме может пропускать сейчас считанные куб в час воздуха.
    А для сушки дома за малое время необходимы два условия: активное испарение воды из слоев внутренних и внешних (для активного испарения НЕОБХОДИМО много энергии, поинтересуйтесь энтальпией парообразоания воды) и удаление воздуха с испарившейся водой (чтоб было куда воде из слоев испаряться), активное и эффективное замещение насыщенного водяным паром из слоев дома воздуха на воздух уличный, если в этом уличной воздухе вдруг мало пара. Опять переведу: сушка насквозь промоченного дома БЕЗ ПОДОГРЕВА СЛОЕВ или воздуха уличного даже летом, но при влажности забортной около 70%, может продолжаться годами с примерно сегодняшним вами уже полученным результатом.
     
  5. 4Rockfire
    Регистрация:
    30.04.18
    Сообщения:
    576
    Благодарности:
    210

    4Rockfire

    Живу здесь

    4Rockfire

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.04.18
    Сообщения:
    576
    Благодарности:
    210
    КИВ установлены не все, половина просто лежит в коробке, а в стенах просто сквозной утепленный вентиляционный канал.
    Но совет понял, сниму все.
    В итоге у меня будет 8 каналов с внутренним диаметром 100 мм напрямую с улицы без фильтров и задвижек.
    Градиент температур поддерживается отоплением, высота шахты над землей около 6 метров.
     
  6. 4Rockfire
    Регистрация:
    30.04.18
    Сообщения:
    576
    Благодарности:
    210

    4Rockfire

    Живу здесь

    4Rockfire

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.04.18
    Сообщения:
    576
    Благодарности:
    210
    Если перевести на нормальный язык:
    - снять со всех приточных вентканалов фильтры
    - включить + 35
    - добавить в веншахты канальные вентиляторы
    ?
     
  7. 3484070
    Регистрация:
    27.01.09
    Сообщения:
    17.182
    Благодарности:
    7.001

    3484070

    Уже не новичок

    3484070

    Уже не новичок

    Регистрация:
    27.01.09
    Сообщения:
    17.182
    Благодарности:
    7.001
    Адрес:
    ---
    Это, наверное, на период вашего отсутствия. А когда вы на месте, то окна нараспашку.
     
  8. Gaser
    Регистрация:
    19.01.11
    Сообщения:
    15.606
    Благодарности:
    14.298

    Gaser

    Консультант про вентиляцию

    Gaser

    Консультант про вентиляцию

    Регистрация:
    19.01.11
    Сообщения:
    15.606
    Благодарности:
    14.298
    Адрес:
    Москва
    Какая разница, на какой отметке шахта НАД ЗЕМЛЕЙ? На 17м (верхнем) этаже многоэтажки высота шахты примерно 50 с хреном метров, а проблемы "тяги" примерно как у Вас в хате и при прочих равных также долго сохло все там...
    А у Вас банальные около 3-4м перепад высоты канала ВЕ (между входом воздуза внутри дома в канал и выходом из канала в атмосферу), которые тянут хрен да маленько. Опять же кроме разницы высотных отметок на производительность "системы вентиляции" влияет сечение канала, потом его прямизна и шероховатость влияют, потом как каналы завершены над кровлей, какой над каналами зонт стоит, и даже степень утепления чуток, но влияет.
    Выдернете фильтры, говорите, и не будете КИВы монтировать? Решение!
     
  9. 4Rockfire
    Регистрация:
    30.04.18
    Сообщения:
    576
    Благодарности:
    210

    4Rockfire

    Живу здесь

    4Rockfire

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.04.18
    Сообщения:
    576
    Благодарности:
    210
    Ну сейчас в КИВах смысла нет, я делал 8 отверстий как раз для вентиляции, потом после отделки поставлю в них или рекуператоры или бризеры.

    В многоэтажке у нас аж свистит и гудит на вытяжке.
     
  10. 4Rockfire
    Регистрация:
    30.04.18
    Сообщения:
    576
    Благодарности:
    210

    4Rockfire

    Живу здесь

    4Rockfire

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.04.18
    Сообщения:
    576
    Благодарности:
    210
    А инженерам работать там как зимой?
    Сейчас электрику делали больше месяца, к примеру, по ом сантехнику и воду еще месяц-два. Зимой с открытыми окнами?
     
  11. 3484070
    Регистрация:
    27.01.09
    Сообщения:
    17.182
    Благодарности:
    7.001

    3484070

    Уже не новичок

    3484070

    Уже не новичок

    Регистрация:
    27.01.09
    Сообщения:
    17.182
    Благодарности:
    7.001
    Адрес:
    ---
    Всегда можно найти решение. Если штиль и без сквозняка, то открытые окна не напрягают. Если немного сквозит, то открывать в тех комнатах, где нет никого. Во время перерыва, похода в туалет и т п открывать настежь. Входную дверь настежь... И т д. По обстоятельствам.
    Главное обеспечить большие проемы для входа холодного воздуха.
    Сквозняк поможет нивелировать слабую тягу в вентиляции.
     
  12. Ледитет
    Регистрация:
    28.04.13
    Сообщения:
    10.494
    Благодарности:
    22.033

    Ледитет

    Татьяна

    Ледитет

    Татьяна

    Регистрация:
    28.04.13
    Сообщения:
    10.494
    Благодарности:
    22.033
    Адрес:
    Мордовия
    Хорошо, я всего этого не знала… :|:Стены начали в марте, черновую отделку в апреле, крышу в мае. Готов дом был в ноябре. В декабре вселилась. Жила! Не замечала влажность, на позитиве, наверное. :aga:
    Заметила, что влажность в доме выше. Думала: на то он и дом :close:
    Плесени нет, душно не было. Теплый пол везде. Чердак холодный, аэраторы (или как их) стоят, подвал без вентиляции, продуха есть. Стены блок газосиликатный блок и кирпич облицовочный с вентзазором. Без пенопласта. Все в норме. Только новая кухня от Икеи не выдержала, пузырями пошла. И двери железные входные в самом низу поржавели.
    Ни трещин, ни другого плохого. И вам удачи!https://www.forumhouse.ru/threads/242153/
     
  13. kvnkvn1
    Регистрация:
    02.04.19
    Сообщения:
    12.920
    Благодарности:
    11.265

    kvnkvn1

    Живу здесь

    kvnkvn1

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.04.19
    Сообщения:
    12.920
    Благодарности:
    11.265
    Адрес:
    Пермь
    Летом построили. В конце лета/начало осени - отштукатурили. Окна давно стояли. Отопление с сентября, окна на микропроветривание. На подоконниках - тряпки для сбора конденсата. В ноябре - уже неплохо было.
     
  14. 4Rockfire
    Регистрация:
    30.04.18
    Сообщения:
    576
    Благодарности:
    210

    4Rockfire

    Живу здесь

    4Rockfire

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.04.18
    Сообщения:
    576
    Благодарности:
    210
    Снял все приточные клапана.
    Получилось вот так.
    Дует оттуда прилично, конечно.

    Влажность постепенно снижается, окна все сухие. На улице -4

    IMG_9868.jpeg
    IMG_9869.jpeg
     

    Вложения:

    • IMG_9870.jpeg
    Последнее редактирование: 11.12.24
  15. 4Rockfire
    Регистрация:
    30.04.18
    Сообщения:
    576
    Благодарности:
    210

    4Rockfire

    Живу здесь

    4Rockfire

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.04.18
    Сообщения:
    576
    Благодарности:
    210
    Короче, вывод проще:
    Надо брать осушители в прокат + вентиляторы, слил с осушителей 200 литров за неделю, влажность сейчас показывает 40-45%.

    Или купить несколько своих бытовых, а потом продать. Со своими спешить особо не нужно, пусть понемногу стоят, шуршат

    P. s вент отверстия все закрыл перед включением осушителей
     
    Последнее редактирование: 28.12.24