    Добрый день, форумчани!

    Помогите решить проблему с продуванием/промерзанием верхней петли в фурнитуре Roto Nt.

    С проблемой столкнулся первый раз когда включил принудительную вытяжку в доме и обнаружил свист из верхней петли во всех окнах. Далее проблему подтвердила тепловидионная съёмка, через петли заходит холод.

    Пробовали по гарантии с заводом Intelio в Спб решить проблему, но при очередном морозе в -16 но уже с выключенной вентиляцией все петли и подоконники были мокрые.

    Понимаю что это нарушение СанПиН норм и что надо решать вопрос в суде, к чему сейчас изготовляюсь, но верю в светлый ум форумчан которые помогут решить вопрос.

    Для информации, профиль ПВХ Шуко.
     
    Последнее редактирование модератором: 06.08.19
  2. технологСПК
    Регистрация:
    17.07.17
    Сообщения:
    14.687
    Благодарности:
    6.183

    технологСПК

    Живу здесь

    технологСПК

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.07.17
    Сообщения:
    14.687
    Благодарности:
    6.183
    А что Вы в суде предъявить хотите? Окна не герметичные и не могут быть, им разрешена определённая воздухопроницаемость, даже по классам разделена. Верхняя петля проблемная во всех фурнитурах, уплотнение пережимается. Производители прижимную точку к петлевой группе ставят. Можно фото вообще.
     
  3. технологСПК
    Регистрация:
    17.07.17
    Сообщения:
    14.687
    Благодарности:
    6.183

    технологСПК

    Живу здесь

    технологСПК

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.07.17
    Сообщения:
    14.687
    Благодарности:
    6.183
    А прижим не регулировали представители завода?
     
  4. vgrabovoy
    Регистрация:
    23.07.18
    Сообщения:
    30
    Благодарности:
    2

    vgrabovoy

    Участник

    vgrabovoy

    Участник

    Регистрация:
    23.07.18
    Сообщения:
    30
    Благодарности:
    2
    Производили регулировку в районе ножниц, я их и просил после изучения документации фурнитуры.

    Фото пришлю, но что конкретно надо выслать?

    Что касается суда, у меня нарушены СНиП, разница в температуре почти 10 грудусов. Согласитесь это не нормально когда на петле образуются капли воды.
     
  5. Alenyshkaa
    Регистрация:
    07.02.19
    Сообщения:
    85
    Благодарности:
    56

    Alenyshkaa

    Живу здесь

    Alenyshkaa

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.02.19
    Сообщения:
    85
    Благодарности:
    56
    Капли воды на петле могут быть следствием чего угодно. В том числе и проблем с вентиляцией. А на фото хочется посмотреть - есть ли у вас какой - нибудь дополнительный прижимной элемент в районе верхней петли (на вертикальной петлевой стороне створки).
     
  6. технологСПК
    Регистрация:
    17.07.17
    Сообщения:
    14.687
    Благодарности:
    6.183

    технологСПК

    Живу здесь

    технологСПК

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.07.17
    Сообщения:
    14.687
    Благодарности:
    6.183
    Створку открываете и внутри фотографирует около верхней петли в фальце створки и рамы.
    СНиП это хорошо конечно, вот только окна не являются источником отопления.
    Это не нормально конечно, капли влаги, показывает проблему микроклимата, комплексную проблему. Вытяжка есть, приток какой? Батареи под окнами?
     
  7. vgrabovoy
    Регистрация:
    23.07.18
    Сообщения:
    30
    Благодарности:
    2

    vgrabovoy

    Участник

    vgrabovoy

    Участник

    Регистрация:
    23.07.18
    Сообщения:
    30
    Благодарности:
    2
    Под окнами конвектора находятся, приток посредством микро проветривания, метеостанция показывает влажность 45-50%.

    Фото пришлю как приеду в дом.
    У меня есть подозрение что конденсат собирается из-за того что петля холодная, это и тепловизионное обследование показало. Те рама и стекло имеют температуру гораздо выше чем верхняя петля.
     
  8. технологСПК
    Регистрация:
    17.07.17
    Сообщения:
    14.687
    Благодарности:
    6.183

    технологСПК

    Живу здесь

    технологСПК

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.07.17
    Сообщения:
    14.687
    Благодарности:
    6.183
    Конечно, петля холодней, я указывал, это техническая особенность, деталь ножниц петли переживает уплотнение, поэтому окна и не являются герметичными.
     
  9. технологСПК
    Регистрация:
    17.07.17
    Сообщения:
    14.687
    Благодарности:
    6.183

    технологСПК

    Живу здесь

    технологСПК

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.07.17
    Сообщения:
    14.687
    Благодарности:
    6.183
    Влажность большая, вытяжка мощная, поэтому свист и стоит. Лучше приток организовать через стендовой клапан.
     
  10. Dum2029
    Регистрация:
    17.02.19
    Сообщения:
    197
    Благодарности:
    88

    Dum2029

    Живу здесь

    Dum2029

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.02.19
    Сообщения:
    197
    Благодарности:
    88
    Сама верхняя петля и ножницы никак не контактируют с улицей. И если у Вас промерзание в районе петли, то просто отсутствует нормальный прижим створки к раме со стороны улицы. Холодный воздух проходит и через ножницы и петлю. Петля пережимает уплотнитель на раме со стороны помещения, а не со стороны улицы, где уплотнитель на коробке. Просто похоже нет прижимов сбоку и надо регулировать прижим створки
     

    Вложения:

    • image.jpg
    • image.jpg
    • image.jpg
  11. Alenyshkaa
    Регистрация:
    07.02.19
    Сообщения:
    85
    Благодарности:
    56

    Alenyshkaa

    Живу здесь

    Alenyshkaa

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.02.19
    Сообщения:
    85
    Благодарности:
    56
    Холодный воздух проходит через "дренажки" и "гуляет" внутри между профилем створки и коробки. А через деформированное уплотенение в районе верхней петли - попадает в помещение. Это конструктив петли, с ним "борются" - придумывают разные "канавки", чтоб деформация уплотнения была меньше. Но проблема все равно часто встречается. Самое простое решение - поставить дополнительный прижим, или понять, что пассивная вентиляция в окне происходит как раз через верхнюю петлю и "забить".
     
  12. Dum2029
    Регистрация:
    17.02.19
    Сообщения:
    197
    Благодарности:
    88

    Dum2029

    Живу здесь

    Dum2029

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.02.19
    Сообщения:
    197
    Благодарности:
    88
    Да никогда не будет конденсата на петле из за дренажных отверстий, что вы на самом деле! Тем более, когда приточка работает, то свист стоит, там уж щель посерьезней нужна« Тупо»- прижимов нет и вся проблема. Многие компании этим грешат, а новостройки - сплошь и рядом: должно 7 точек прижима, стоит 4см. фото
     

    Вложения:

    • image.jpg
    • image.jpg
    • image.jpg
  13. Dum2029
    Регистрация:
    17.02.19
    Сообщения:
    197
    Благодарности:
    88

    Dum2029

    Живу здесь

    Dum2029

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.02.19
    Сообщения:
    197
    Благодарности:
    88
    Вот на фото: сбоку у петли -0, вверху, внизу- 0, И будет сифонить мама не горюй- регулируй не регулируй
     
  14. технологСПК
    Регистрация:
    17.07.17
    Сообщения:
    14.687
    Благодарности:
    6.183

    технологСПК

    Живу здесь

    технологСПК

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.07.17
    Сообщения:
    14.687
    Благодарности:
    6.183
    Конденсат не будет из-за дренажек и прочего, а из-за того что влага в избытке в воздухе. А свист происходит потому что вытяжка мощная, а приток через петли самостоятельный узкий, вот воздух и засасывает со свистом.
     
  15. Dum2029
    Регистрация:
    17.02.19
    Сообщения:
    197
    Благодарности:
    88

    Dum2029

    Живу здесь

    Dum2029

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.02.19
    Сообщения:
    197
    Благодарности:
    88
    Но промерзать петля будет из-за доступа холодного воздуха с улицы, т е плохой прижим створки и отсутствие прижимных элементов. Да и 45-50% влажности, что то многовато.