Необходимое сечение кабеля вводного в квартиру

Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем Аннабел, 06.03.19.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Аннабел
    Регистрация:
    13.10.16
    Сообщения:
    109
    Благодарности:
    17

    Аннабел

    Живу здесь

    Аннабел

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.10.16
    Сообщения:
    109
    Благодарности:
    17
    В этой квартире большой ремонт не планировался, хотели откапиталить санузлы, кухню, в жилых комнатах - косметика. Поэтому в 4 комнатах осталась al проводка на 3 автомата- жалко резать и вырезать дыры и полосы в Гипсокартоне на потолке. Понятно, что в 4 комнатной квартире ящик на 24 модуля маловато будет, но задачу такую себе поставили, вот и обращаюсь за помощью к уважаемым профи.
     
  2. Аннабел
    Регистрация:
    13.10.16
    Сообщения:
    109
    Благодарности:
    17

    Аннабел

    Живу здесь

    Аннабел

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.10.16
    Сообщения:
    109
    Благодарности:
    17
    Прилагаю фото:
    1. Наш щиток в квартире действующий.
    2. Щиток в под’езде.
    Со слов электрика: в квартиру заходит 6 мм, под’ездный кабель 10 мм. Все алюминий.
     

    Вложения:

    • E34CEAC7-7958-4E78-9155-7DA0B9DF5E64.jpeg
    • 2958EAB6-1BC9-4475-A926-E8E7CB15EC1D.jpeg
  3. Джипер
    Регистрация:
    01.05.11
    Сообщения:
    44.721
    Благодарности:
    37.896

    Джипер

    Заблокирован

    Джипер

    Заблокирован

    Регистрация:
    01.05.11
    Сообщения:
    44.721
    Благодарности:
    37.896
    Адрес:
    пригород г.Голицыно
    Похоже. Но по фото уверенности нет.
    С номиналами автоматов, сечением кабеля и материала кабеля (алюм. и медь) вы разобрались - теперь разбираемся дальше.
    Определяемся с переделкой (не оставляйте себе мину замедленного действия на потом, и не ужимайте себя в электрооснащении квартиры) и рисуем электросхему.
     
  4. Аннабел
    Регистрация:
    13.10.16
    Сообщения:
    109
    Благодарности:
    17

    Аннабел

    Живу здесь

    Аннабел

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.10.16
    Сообщения:
    109
    Благодарности:
    17
    Добрый вечер. Пытаюсь определиться. Зависимость номинала автомата от сечения кабеля понятна. Но возможно ли менять вводной кабель al 6мм при общеподъездном кабеле al 10 мм на больший по сечению хотя бы до меди 6 мм. Разве нет каких-либо установок, что если общеподъездный кабель, например, сечением 10 мм, то от него в квартиры должны отходить кабели меньшего сечения, те же 6 мм? Квартир то 3 на лестничной площадке. Тем более разве можно, чтобы в квартиру заходил кабель большего сечения, чем кабель общеподъездный в стояке? Хочу обсудить с УК замену вводного кабеля на медный и хотя бы сечением 6 мм. Как выяснилось, вводной кабель - это мой и замена его на мне. Но все равно с УК хочу обсудить.
     
  5. Arsenij d
    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.153
    Благодарности:
    5.499

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.153
    Благодарности:
    5.499
    Адрес:
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Хотите обсуждать - обсуждайте. Простите за откровенность, но можно еще с УК обсудить цвет плитки в Вашей ванной - а вдруг им покажется, что он не гармонирует с цветом стен подъезда. Вот именно на этом уровне и пойдет обсуждение.
    Вы имеете право (и обязанность) делать все, что вам угодно в своей зоне ответственности. Причем, за исключением счетчика, как угодно.
    А УК обязана делать то же самое в своей зоне. Но в соответствии с СП, ПУЭ и так далее. И вы можете потребовать от них сделать, например, стояк в соответствии с этими нормативами. Ну, например, не 10 кв. мм., а 16. Или 25. Не знаю, сколько там у вас надо.
    Именно потребовать, опираясь на нормы.
    А поговорить... О чем разговаривать?
    А, да...
    Нет таких норм. Есть нормы по допустимым токам кабеля, по устройствам автоматического отключения. Но таких норм нет.
     
  6. Аннабел
    Регистрация:
    13.10.16
    Сообщения:
    109
    Благодарности:
    17

    Аннабел

    Живу здесь

    Аннабел

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.10.16
    Сообщения:
    109
    Благодарности:
    17
    Вводный кабель, как я сегодня выяснила, это моя зона ответственности, но не у меня на балансе. А с УК должна пообщаться, так как вводный кабель будет подключен к общеподъездному кабелю, находящемуся в зоне ответственности и на балансе УК. В общем, подвожу итог: правил и инструкций по поводу подключения вводного кабеля к общеподъездному нет, могу подключить того же сечения и даже больше.
     
  7. GBS electrik
    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    15.781
    Благодарности:
    11.548

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    15.781
    Благодарности:
    11.548
    Адрес:
    Россия, Челябинск
    А где этот стояковый провод/кабель на фотографии? Что то меня терзают смутные сомнения что при наличии у всех жильцов электроплит он будет 10 квадрат
     
  8. Джипер
    Регистрация:
    01.05.11
    Сообщения:
    44.721
    Благодарности:
    37.896

    Джипер

    Заблокирован

    Джипер

    Заблокирован

    Регистрация:
    01.05.11
    Сообщения:
    44.721
    Благодарности:
    37.896
    Адрес:
    пригород г.Голицыно
    Обратите внимание-что вводной кабель в вашу квартиру подключается к вводному автомату (для вашей квартиры) в общеподъездном щитке -а не к общеподъездному кабелю (стояковый кабель).
     
  9. Аннабел
    Регистрация:
    13.10.16
    Сообщения:
    109
    Благодарности:
    17

    Аннабел

    Живу здесь

    Аннабел

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.10.16
    Сообщения:
    109
    Благодарности:
    17
    Да, конечно. Номиналом 50.
     
  10. Аннабел
    Регистрация:
    13.10.16
    Сообщения:
    109
    Благодарности:
    17

    Аннабел

    Живу здесь

    Аннабел

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.10.16
    Сообщения:
    109
    Благодарности:
    17
    Добрый день.
    Вот как выглядит общепод’ездный кабель в стояке.
     

    Вложения:

    • 6C73F74A-6126-43B7-817B-91BB3DC86C97.jpeg
  11. Aant78
    Регистрация:
    09.02.12
    Сообщения:
    10.952
    Благодарности:
    8.805

    Aant78

    Живу здесь

    Aant78

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.02.12
    Сообщения:
    10.952
    Благодарности:
    8.805
    Адрес:
    Серов
    25 квадратов
     
  12. GBS electrik
    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    15.781
    Благодарности:
    11.548

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    15.781
    Благодарности:
    11.548
    Адрес:
    Россия, Челябинск
    Аннабел, вам в другой теме советовали сменить электрика? Вот я подтверждаю. Гнать пинками
     
  13. Аннабел
    Регистрация:
    13.10.16
    Сообщения:
    109
    Благодарности:
    17

    Аннабел

    Живу здесь

    Аннабел

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.10.16
    Сообщения:
    109
    Благодарности:
    17
    Уважаемые электрики!
    Электрик из УК сообщил, что общепод’ездный кабель в стояке 16 мм алюминий, отводы от него до нашего автомата 50 А в под’ездном щитке - 4 мм алюминий, а вот от автомата в под’ездном щитке вводный кабель в квартиру-уже 6 мм алюминий. Такая конструкция. Сказал, что если будем менять вводный кабель в квартиру на 6 мм медь, желательно поменять и отвод от кабеля общепод’ездного до автомата в под’ездном щитке с 4 мм Al на 6 мм медь. Но для этого придётся отключать общепод’ездный кабель. Подскажите, пожалуйста, правильны ли рекомендации электрика УК? Заранее спасибо за ответ.
     

    Вложения:

    • C3AC81C3-ED55-4C0A-8C45-8942217640A1.jpeg
  14. АвтозаводСтрой
    Регистрация:
    10.12.14
    Сообщения:
    741
    Благодарности:
    2.434

    АвтозаводСтрой

    Живу здесь

    АвтозаводСтрой

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.12.14
    Сообщения:
    741
    Благодарности:
    2.434
    Адрес:
    Москва
    Как по мне - то вполне правильны. Отрезок там конечно короткий, но вешать 4 мм2 алюминия на 50А автомат - не дело. Лучше уж сразу поменять, чем потом сидеть без света в ожидании устранения аварии... И лучше не на 6, а сразу на 10 мм2.
     
  15. Arsenij d
    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.153
    Благодарности:
    5.499

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.153
    Благодарности:
    5.499
    Адрес:
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Тут такая штука. Если остается автомат на 50А, то и кабель к нему надо было бы не 6, а 10. Потому что для 6 кв. мм. меди 50А - предельный ток. А цена вопроса для такого метража не слишком большая.
    Но в главном электрик УК прав - провод должен быть заменен на всем расстоянии от магистрального и до щитка в квартире на одинаковый.
    И да, отключать магистраль надо. Но это проблемы УК. Потому что они изначально поставили не тот провод, который должны были до вашего вводного автомата.
     