1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 1

Подбираю фильтр умягчения воды для дома

Тема в разделе "Очистка воды из колодца", создана пользователем optik64, 04.03.19.

  1. Килби
    Регистрация:
    02.09.08
    Сообщения:
    12.190
    Благодарности:
    5.762

    Килби

    Модератор

    Килби

    Модератор

    Регистрация:
    02.09.08
    Сообщения:
    12.190
    Благодарности:
    5.762
    Адрес:
    Москва
    Ага, справится на первое время. Никаких дополнительных плюшек, типа реагент для отмывки смолы, к экотару не предлагали?
    В Тарасово (слева поле до Мостовское) ставили водоподготовку. Железо, марганец, сероводород, алес-капут.
    Не знаю, на что вы рассчитываете с одним экотаром? Ну не годится ионообменник для постоянного проживания на высокое содержание марганца. Особым фанатам решения "всё в одном" Гейзер обычно предлагает 1465 или 1665 и 100-130 л. экотара.
     
  2. elen737
    Регистрация:
    01.10.10
    Сообщения:
    576
    Благодарности:
    272

    elen737

    Живу здесь

    elen737

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.10.10
    Сообщения:
    576
    Благодарности:
    272
    Адрес:
    Москва
    Дополнительных плюшек кроме 1 мешка соли не предлагали.
    Я сюда и обращась, потому что ничего в водоподготовке не понимаю и понимаю, что продавцам лишь бы продать.
    Готова поставить, что посоветуете, но одного баллона для QUANTUM DMI не хватит, а сколько и чего хватит?
     
  3. Lmv16
    Регистрация:
    17.05.12
    Сообщения:
    23.299
    Благодарности:
    6.835

    Lmv16

    Консультант

    Lmv16

    Консультант

    Регистрация:
    17.05.12
    Сообщения:
    23.299
    Благодарности:
    6.835
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Как минимум два, потом уголь, потом смола. Там система совсем не простая выходит.
     
  4. elen737
    Регистрация:
    01.10.10
    Сообщения:
    576
    Благодарности:
    272

    elen737

    Живу здесь

    elen737

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.10.10
    Сообщения:
    576
    Благодарности:
    272
    Адрес:
    Москва
    Решила завтра заехать в МГУ в Медэкотест купить и сделать тесты.
    5 анализов на следующие компоненты: жесткость, железо общ., марганец стоит 1320 руб.
    Сама сделаю анализ на марганец
     
  5. elen737
    Регистрация:
    01.10.10
    Сообщения:
    576
    Благодарности:
    272

    elen737

    Живу здесь

    elen737

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.10.10
    Сообщения:
    576
    Благодарности:
    272
    Адрес:
    Москва
    Оказывается Медэкотест работает только с юрлицами и сами тесты делает 2-3 недели.
    Рыночная экономика
     
  6. elen737
    Регистрация:
    01.10.10
    Сообщения:
    576
    Благодарности:
    272

    elen737

    Живу здесь

    elen737

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.10.10
    Сообщения:
    576
    Благодарности:
    272
    Адрес:
    Москва
    В общем дурная голова ногам покоя не дает.
    Тест на воду я сделала, но колодец до этого у меня не эксплуатировался 1 год, а я спустила воду из одного крана в течении часа и набрала воду в тестовую посуду и сдала.
    Надо было мне хоть как-то колодец перед этим почистить.
    В общем что у меня показал тест наверное можно выбросить на помойку.
    Вчера решила воду из-под крана вскипятить- при кипячении осадок не выпал, но присутствовала какая-то мало заметная цветность.
    При добавлении в 1 литр воды столовой ложки белизны получила такие результаты.
    После 12 часов отстаивания вода приобрела цвет компота, а после 24 часов чуть просветлела, появился осадок, но так же не прозрачна.
    Вот и встает вопрос, а как ее чистить?
     

    Вложения:

    • белизна 12.jpg
    • Белизна 24.jpg
  7. Lmv16
    Регистрация:
    17.05.12
    Сообщения:
    23.299
    Благодарности:
    6.835

    Lmv16

    Консультант

    Lmv16

    Консультант

    Регистрация:
    17.05.12
    Сообщения:
    23.299
    Благодарности:
    6.835
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    @elen737, прокачайте колодец в штатном режиме эксплуатации хотя бы раза 3 - 4, а потом делайте анализ.
     
  8. Uttagal
    Регистрация:
    17.05.13
    Сообщения:
    1.201
    Благодарности:
    2.872

    Uttagal

    Живу здесь

    Uttagal

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.05.13
    Сообщения:
    1.201
    Благодарности:
    2.872
    Адрес:
    Москва
    Добрый день!

    3.2.1. Дом ПМЖ
    3.2.2. Источник воды: колодец.
    3.2.3. Место для размещения водоочистного оборудования: котельная
    3.2.4. Глубина скважины (колодца), дебет, статический, динамический уровень (м.): 8 колец, уровень неольшой, но хороший дебет
    3.2.5. Тип (марка/модель) установленного насоса: погружной UNIPUMP ECO- 1
    3.2.6. Характеристики насоса: max подача 4,8 м3/час, max напор 52м
    3.2.7. Имеется ли гидроаккумулятор, если имеется, то какого объема (л) 100 л
    3.2.8. Пиковый расход воды (м3/час) 2м3/час (теоретически)
    3.2.9. Номинальное потребление воды в сутки (м3/сут.) ?
    3.2.10. Число и тип точек водоразбора: 4 раковины, 2 унитаза, душ, ванна, посудомойка и стиралка
    3.2.11. Количество человек, проживающих в доме постоянно (периодически): 3
    3.2.12. Тип канализации и её характеристика: центральная
    3.2.13. Ограничения по залповому сбросу воды: нет

    анализ.jpg

    Хотелось бы избавиться от разводов на сантехнике), питьевая вода очищается фильтром обратного осмоса на кухне.

    Правильно ли я понимаю, что мне нужно:

    Корпус фильтра Canature 1252
    Солевой бак на 70 л
    Управляющий клапан Runxin F116Q3
    Смола Dowex HCR-S/S
    Перед ? колонной фильтр 20BB

    Баканализ делали, правда, больше года назад, там все нормально
     
  9. Килби
    Регистрация:
    02.09.08
    Сообщения:
    12.190
    Благодарности:
    5.762

    Килби

    Модератор

    Килби

    Модератор

    Регистрация:
    02.09.08
    Сообщения:
    12.190
    Благодарности:
    5.762
    Адрес:
    Москва
    Это самая дешёвая модель клапанов Runxin. Лучше рассмотрите F65B3 (3/4") или F63B3 (1"). Ещё лучше поставить Clack WS1CI или RR, в последующем меньше будет проблем с обслуживанием.
    Для 3 человек вполне достаточно 1044 (4 м3) или 1054 (6 м3). Для 1252 (8 м3) ну явный перебор.
     
  10. Uttagal
    Регистрация:
    17.05.13
    Сообщения:
    1.201
    Благодарности:
    2.872

    Uttagal

    Живу здесь

    Uttagal

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.05.13
    Сообщения:
    1.201
    Благодарности:
    2.872
    Адрес:
    Москва
    Подскажите, пожалуйста, а какой объем воды для промывки 1044 и 1054?
    И что это за параметр, 4 и 6 м3? Не могу найти в характеристиках.
     
  11. Килби
    Регистрация:
    02.09.08
    Сообщения:
    12.190
    Благодарности:
    5.762

    Килби

    Модератор

    Килби

    Модератор

    Регистрация:
    02.09.08
    Сообщения:
    12.190
    Благодарности:
    5.762
    Адрес:
    Москва
    Фильтроцикл - 4 куба до регенерации, 6 кубов до регенерации.
    1044 - 300 литров и 1054 - 450-500 л.
     
  12. elen737
    Регистрация:
    01.10.10
    Сообщения:
    576
    Благодарности:
    272

    elen737

    Живу здесь

    elen737

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.10.10
    Сообщения:
    576
    Благодарности:
    272
    Адрес:
    Москва
    На днях все-таки я смонтировала систему на базе колонны 1252 и с засыпкой экотаром-В (Fe-2,17, Mg -3,75 на память).
    Работает 4-ый день. Пока полет отличный.
    Если Экотар умрет через 2-3 недели, то это будет самая дорогая вода в моей жизни.
    Хотя даже если засыпка не умрет, то сброс 5 кг. соли на участок через каждые 3,5 м3 расхода воды-это еще то счастье.
     
  13. Lmv16
    Регистрация:
    17.05.12
    Сообщения:
    23.299
    Благодарности:
    6.835

    Lmv16

    Консультант

    Lmv16

    Консультант

    Регистрация:
    17.05.12
    Сообщения:
    23.299
    Благодарности:
    6.835
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Держите в курсе событий.
     
  14. Gertich
    Регистрация:
    15.02.20
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0

    Gertich

    Участник

    Gertich

    Участник

    Регистрация:
    15.02.20
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0
    Уважаемые форумчане, добрый день!

    У меня колодец на участке, хочу из него наладить подачу воды в дом.

    Прилагаю анализ воды.
    До забора воды колодцем полгода никто не пользовался.

    Прилагаю КП Аквафор, Барьер, Гейзер.

    Что бы я хотел:
    1. Наладить подачу "технической воды" для ремонта в доме (не знаю, есть ли на это ГОСТ и/или САНПИН, т. о. называю так). Надеюсь, на этом этапе нет необходимости тратить ресурс всех фильтров и можно сэкономить.
    2. После заселения подключить все фильтры для получения воды, годной для бытового использования.

    Прошу поделиться опытом и рекомендациями
     

    Вложения:

    • Аквафор.png
    • Анализ.png
    • Барьер.png
    • Гейзер.png
  15. chaser13
    Регистрация:
    08.11.17
    Сообщения:
    357
    Благодарности:
    287

    chaser13

    Живу здесь

    chaser13

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.11.17
    Сообщения:
    357
    Благодарности:
    287
    Доброго времени суток!
    - Дом ПМЖ
    - Источник воды: колодец.
    - Место для размещения водоочистного оборудования: котельная
    - Глубина колодца - 5 колец, постоянно 2 кольца воды, приток хороший.
    Насос Водолей 0.5-63, работает в паре с частотником.
    - Характеристики насоса 3.6 куба/85 м
    - Пиковый расход воды (м3/час) 2м3/час (теоретически)
    - Количество человек, проживающих в доме постоянно (периодически): 4 (6)
    - Тип канализации и её характеристика: Юнилос Астра 8 Лонг
    - Ограничения по залповому сбросу воды: 350 л.
    Анализ воды 20200115_145336.jpg
    В общем проблемы с жесткостью и с тем, что это не глубокий колодец. Было "насоветовано" поставить 2 колонны 1354. Расход планируется большой - основной, гостевой дом-баня, гараж на 2 машины с частой мойкой. Одна колонна с Ecoferox по задумке должна для страховки нивелировать появляющиеся в колодце загрязнения и продлевать жизнь второй колонне умягчения с загрузкой 2/3 Альфасофт + 1/3 Ferosoft L. Клапана Clack WS CI V1 DMF-03 (оба одинаковые пятикнопочные - моя хотелка). Мешки распаковать еще не успел! Зашел на форум - начитался про Alfasoft! Что посоветуете?
    По поводу Ecoferox какие мысли?
     
    Последнее редактирование: 16.02.20