1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 1

Подбираю фильтр умягчения воды для дома

Тема в разделе "Очистка воды из колодца", создана пользователем optik64, 04.03.19.

  1. Килби
    Регистрация:
    02.09.08
    Сообщения:
    12.023
    Благодарности:
    5.669

    Килби

    Модератор

    Килби

    Модератор

    Регистрация:
    02.09.08
    Сообщения:
    12.023
    Благодарности:
    5.669
    Адрес:
    Москва
    В Москве есть лаборатории с аккредитацией.
    https://www.forumhouse.ru/threads/1698/
     
  2. chaser13
    Регистрация:
    08.11.17
    Сообщения:
    357
    Благодарности:
    287

    chaser13

    Живу здесь

    chaser13

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.11.17
    Сообщения:
    357
    Благодарности:
    287
    Подскажите в таком моменте - на сколько сильно будет зависеть реальная обменная емкость смолы, если на регенерацию рассчитывать 120 г. соли на литр смолы (минимально рекомендуемая производителем дозировка) и 320 г. соли на литр смолы (максимально рекомендуемая производителем дозировка)? Полная емкость смолы в паспорте - 2,0 г/эв-л - Пюролайт С100. Уверяют, что при 150 г соли на литр смолы, реальная емкость смолы будет находиться в пределах 1-1,2 г/эв-л.
     
  3. Килби
    Регистрация:
    02.09.08
    Сообщения:
    12.023
    Благодарности:
    5.669

    Килби

    Модератор

    Килби

    Модератор

    Регистрация:
    02.09.08
    Сообщения:
    12.023
    Благодарности:
    5.669
    Адрес:
    Москва
    Рабочая обменная ёмкость смолы зависит от количества соли на регенерацию и анализа воды, т. е. жёсткости, натрия.
     
  4. Fedor191
    Регистрация:
    27.12.21
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    1

    Fedor191

    Новичок

    Fedor191

    Новичок

    Регистрация:
    27.12.21
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    1
    Всем доброго дня. Есть такая проблема. Переехал в частный дом на ПМЖ. Была скважина с превышением по железу в 6-8 раз. Выкопали колодец 5 месяцев назад, сначала в копали в суглинке, потом чистая глина. Вода прозрачная, ничем не пахнет, стоит в банке неделю, остаётся прозрачной. Анализ показал превышение общей жёсткости 13.7. Остальные показатели вроде норм.

    IMG-20211130-WA0002~2.jpg

    Но при кипячении мутнеет, вернее белеет, потом отстаивается. На дне посуды остаётся белый осадок. Кто то сталкивался с таким? Чем бороться? Ставить ионообменные фильтра?
     
  5. Электролиз
    Регистрация:
    25.08.12
    Сообщения:
    10.308
    Благодарности:
    5.380

    Электролиз

    Живу здесь

    Электролиз

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.08.12
    Сообщения:
    10.308
    Благодарности:
    5.380
    Адрес:
    Краснодар
    Это нормально при такой жёсткости. Ионы кальция и магния в исходной воде находятся в растворённой форме - вода прозрачная. При кипячении воды кальций и магний переходят в не растворённую форму, образуется взвесь - вода мутнеет. При отстаивании воды взвесь оседает на дно посуды.
    Собственно, кипячение является одним из способов уменьшения жёсткости воды. Но энергозатратным, неэкономичным.
    Да. Для технических нужд. Для питья необходимо дополнительно очищать воду обратным осмосом.
     
  6. Kao-13
    Регистрация:
    30.05.18
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0

    Kao-13

    Новичок

    Kao-13

    Новичок

    Регистрация:
    30.05.18
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0
    Добрый день. Подскажите достались два мешка смолы T-42 в Н-форме, можно ее перевести в Na форму?
     
  7. Килби
    Регистрация:
    02.09.08
    Сообщения:
    12.023
    Благодарности:
    5.669

    Килби

    Модератор

    Килби

    Модератор

    Регистрация:
    02.09.08
    Сообщения:
    12.023
    Благодарности:
    5.669
    Адрес:
    Москва
    Легко, делаете обычную регенерацию солью. Портативным рН-метром для подстраховки можете проверить водородный показатель воды после умягчителя. Для подстраховки можете сделать вторую регенерацию.
     
  8. pasha-nel
    Регистрация:
    22.05.19
    Сообщения:
    102
    Благодарности:
    22

    pasha-nel

    Живу здесь

    pasha-nel

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.05.19
    Сообщения:
    102
    Благодарности:
    22
    Адрес:
    Уфа г
    Добрый день
    Исходные данные
    колодец глубиной 8 метров, почва глинистая
    в Доме:
    2 санузла и кухня.
    3 смесителя,
    1 душ, посудомойка стиралка.
    проживать будет 3 человека в пике с гостями до 8-10
    насос на воду 3,5 куба в час. трубы дюймовые.
    по расходу не скажу точно не живем еще.

    перед умягчителем будет фильтр грубой отчистки, и магистральный ультрафильтационный PVDF фильтр чтоб понижать цветность и мутность. ну и бактериологию может задержит если не всю то часть
    для умягчения планируется (уже даже начал заказывать) оборудование
    Блок управления Гейзер RUNXIN ТМ. F63C3
    Корпус Canature засыпного фильтра 1252 для водоподготовки с ДРС
    Солевой бак BTS-70 (70 л)
    Соль пока не покупал - позже куплю
    смола Canature Resin NaFG 50л
    вопросы
    1) нужен кварц гравий (или песок?), какой фракции и объема ?
    2) такое оборудование приемлемо ничего не забыл?
    3) кто-нибудь сможет подсказать потом как настроить этот блок управления, монтажник у меня собирать умеет эти системы, но вот настраивать нет.
    я сам конечно почитаю первично настрою, но вот потом желательно меня поправить и проверить правильность (хоть даже за разумную плату).
    4) смолы 50 литров на такую колбу достаточно?
    5) я правильно понимаю что нужно делать байпас для подмеса воды чтоб достигать заданной жесткости ? подмес просто краном делать (приоткрывать) или редуктор или еще что ?
    гугл мне выдал Runxin F-70A вот такой байпас на ранксин, на мою модель он подойдет? или там по буквам есть градации какой мне лучше?
     

    Вложения:

    • water.jpeg
    Последнее редактирование: 25.05.22
  9. Килби
    Регистрация:
    02.09.08
    Сообщения:
    12.023
    Благодарности:
    5.669

    Килби

    Модератор

    Килби

    Модератор

    Регистрация:
    02.09.08
    Сообщения:
    12.023
    Благодарности:
    5.669
    Адрес:
    Москва
    Ультрафильтрация PVDF выдаёт 1000 л/ч и 0,01 микрон фильтрации. Не мало для 3 человек в пике с гостями до 8-10?
    Узел промывки + мойку реагентами так же предусмотрели?
    2-5 мм., 10-12 кг.
    достаточно. При желании можно ещё 5-10 л. добавить.
    нужен байпас подмес, можно штатный Байпас TMF70A
     
  10. pasha-nel
    Регистрация:
    22.05.19
    Сообщения:
    102
    Благодарности:
    22

    pasha-nel

    Живу здесь

    pasha-nel

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.05.19
    Сообщения:
    102
    Благодарности:
    22
    Адрес:
    Уфа г
    Спасибо за пояснения

    у меня тот что на 3,5 куба - сколько на практике он даст не знаю, есть данные?
    чисто теоретически можно в параллель будет и второй воткнуть если не хватит

    поясните что это? я так понял нужен только солевой бак для регенерации смолы, что еще промывать ?

    в колбе всего 87 литров если будет 60 смолы + 10 щебня останется место для взрыхления всего этого при регенерации?

    штатный как то удобнее мне показался, если его ставить, то обычный же не нужен (для обслуживания), штатный сам по себе надежен?
     
  11. Килби
    Регистрация:
    02.09.08
    Сообщения:
    12.023
    Благодарности:
    5.669

    Килби

    Модератор

    Килби

    Модератор

    Регистрация:
    02.09.08
    Сообщения:
    12.023
    Благодарности:
    5.669
    Адрес:
    Москва
    Мембрану конечно.
    У меня 1252 объём имеет 97 л.
    надёжен.
     
  12. pasha-nel
    Регистрация:
    22.05.19
    Сообщения:
    102
    Благодарности:
    22

    pasha-nel

    Живу здесь

    pasha-nel

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.05.19
    Сообщения:
    102
    Благодарности:
    22
    Адрес:
    Уфа г
    планировал перекрывать выход чистой воды и гнать воду на выход в дренаж, не промоется?
    upload_2022-5-25_15-32-46.png

    про реагенты я не знал, расскажите как улучшить мой вариант (в автоматическом виде).
    потому что в ручную то понятно как делать открутил помыл и вперед работать дальше

    upload_2022-5-25_15-47-37.png
    под этот объем я так понимаю 50 литров реагента + 8 гравия норм ?
     
    Последнее редактирование: 25.05.22
  13. Килби
    Регистрация:
    02.09.08
    Сообщения:
    12.023
    Благодарности:
    5.669

    Килби

    Модератор

    Килби

    Модератор

    Регистрация:
    02.09.08
    Сообщения:
    12.023
    Благодарности:
    5.669
    Адрес:
    Москва
    правильно.
    30 секундная обратная промывка повышенным в 2-3 раза расходом воды. Для этого нужен мощный насос и промежуточная ёмкость с чистой водой.
    При обратной промывке для дезинфекции можно дозировать гипохлорит натрия. Для удаления отложений, сильная кислота HCl, H2SO4 (рН-1) или щёлочь лимонная или NaOH (рН-13), в зависимости от типа осадков.
    К слову, абразив типа мелкого песка и глины могут повредить полые волокна мембраны. Поэтому должны быть удалены фильтром мех. очистки до мембраны.
     
  14. pasha-nel
    Регистрация:
    22.05.19
    Сообщения:
    102
    Благодарности:
    22

    pasha-nel

    Живу здесь

    pasha-nel

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.05.19
    Сообщения:
    102
    Благодарности:
    22
    Адрес:
    Уфа г
    в авто режиме это сложновато сделать, буду наблюдать как часто будет засорятся фильтр, возможно проще будет раз в пару недель снимать мыть его и замачивать в лимонной кислоте, если чаще то нужно будет уже думать над автоматизацией.
    самопромывного фильтра на 100мкм достаточно будет? глина может быть только если в колодце взбаломутить воду, в остальных случаях там чисто должно быть

    и еще вопрос Purolite C-100E он же получше будет чем Canature Resin NaFG или без разницы?
     
  15. Килби
    Регистрация:
    02.09.08
    Сообщения:
    12.023
    Благодарности:
    5.669

    Килби

    Модератор

    Килби

    Модератор

    Регистрация:
    02.09.08
    Сообщения:
    12.023
    Благодарности:
    5.669
    Адрес:
    Москва
    Без разницы.
    Вполне достаточно, лишь бы не резал расход воды.