1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Несущая стена, Как выйти из положения?

Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем SeleZznEvA, 27.02.19.

  1. Voloday
    Регистрация:
    11.02.12
    Сообщения:
    1.667
    Благодарности:
    1.405

    Voloday

    Живу здесь

    Voloday

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.02.12
    Сообщения:
    1.667
    Благодарности:
    1.405
    Адрес:
    Москва
    не для всех, девушку в начале только что не убеждали фундамент снести, а так копайте, доливайте и бабки платите.
     
  2. demetrodon
    Регистрация:
    09.12.11
    Сообщения:
    1.679
    Благодарности:
    1.040

    demetrodon

    Живу здесь

    demetrodon

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.12.11
    Сообщения:
    1.679
    Благодарности:
    1.040
    Адрес:
    Новосибирск
    @SeleZznEvA, от кого и что спасать собрались? ну если только стройку от строителей :) Потому как:

    Усилить проём колоннами для опирания перекрытий- возможно и придется, но это совсем другая история...

    Краснодар... Сейсмика. Каркас не несущий, но нужен/желателен, а со стеной в 250...
     
    Последнее редактирование: 28.02.19
  3. demetrodon
    Регистрация:
    09.12.11
    Сообщения:
    1.679
    Благодарности:
    1.040

    demetrodon

    Живу здесь

    demetrodon

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.12.11
    Сообщения:
    1.679
    Благодарности:
    1.040
    Адрес:
    Новосибирск
    Имеет место быть-в толщине стен, обратной засыпке глиной, в плите перекрытия со стеклопластиком (либо непонимании отличия Плиты от пола по грунту)... ну а то на чем вы зациклились- совершенно не критично сейчас.

    АТР БГБ 3.1-2015
    «Альбом технических решений по проектированию и возведению зданий в районах строительства сейсмичностью 7, 8, 9 баллов этажностью до 3 этажей включительно, с несущими стенами из блоков стеновых неармированных из ячеистого бетона автоклавного твердения B3.5 D600»
    http://gazo-beton.org/dokumenty-po-yab/normativnye-dokumenty

    5.8.4. Толщина наружных стен должна приниматься по теплотехническому расче-
    ту согласно СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция
    СНиП 23-02-2003», но не менее 400 мм.
     
    Последнее редактирование: 28.02.19