1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Не работает теплый пол! А когда-то работал

Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем кир1917, 26.02.19.

  1. кир1917
    Регистрация:
    31.01.17
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    3

    кир1917

    Участник

    кир1917

    Участник

    Регистрация:
    31.01.17
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    3
    Не работает теплый пол! А когда-то работал
    Уважаемые соседи, помогите разобраться.
    В доме есть теплый пол, его включали когда-то для пробы, стало очень жарко и его выключили на несколько лет. Узел есть на фото. Хотел этой зимой запустить одну ветку, работать отказалась. Трогаю рукой - обе гребенки горячие, а пол холодный. К этой гребенке подключен насос (стоит в котельной), он всегда работает (если включить автомат) подает теплоноситель от большой гребенки котла с температурой 60-70 гр. Начал читать про теплые полы (собирали систему 10 лет назад не при мне) и засомневался может ли вообще это работать! Вопрос к знатокам: это работать может? и если может - почему не работает, ведь работало точно несколько лет назад! Помогите разобраться! Спасибо заранее за время и мысли!
     

    Вложения:

    • теплый пол.jpg
  2. гонжо
    Регистрация:
    14.11.17
    Сообщения:
    313
    Благодарности:
    133

    гонжо

    Живу здесь

    гонжо

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.11.17
    Сообщения:
    313
    Благодарности:
    133
    @кир1917,
    ..'стало очень жарко и его выключили на несколько лет'..

    1) закис циркуляционный насос, надо снять и прокрутить крыльчатку
    2) завоздушивание, надо прокачать, например "малышом"
     
    Последнее редактирование: 26.02.19
  3. кир1917
    Регистрация:
    31.01.17
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    3

    кир1917

    Участник

    кир1917

    Участник

    Регистрация:
    31.01.17
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    3
    насос грундфос жужжит, из него течет вода если шайбу сбоку открутить слегка, воздух при этом не выходит. и при этом узел нагревается, т. е. насос в узел воду подает. если кран приоткрыть справа на гребенке тоже сразу течет вода.
    а вообще система рабочая?
     
  4. гонжо
    Регистрация:
    14.11.17
    Сообщения:
    313
    Благодарности:
    133

    гонжо

    Живу здесь

    гонжо

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.11.17
    Сообщения:
    313
    Благодарности:
    133
    А может вы ждёте мало? Пол нагревается спустя часы/дни в зависимости от конструкции.

    Вообще мало информации.
    Как запитан хотя бы?
     
  5. кир1917
    Регистрация:
    31.01.17
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    3

    кир1917

    Участник

    кир1917

    Участник

    Регистрация:
    31.01.17
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    3
    ждал пару дней. плитка лежит, не мог не заметить.
    Запитан кто?
     
  6. Firemuster
    Регистрация:
    15.11.15
    Сообщения:
    1.506
    Благодарности:
    772

    Firemuster

    Живу здесь

    Firemuster

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.11.15
    Сообщения:
    1.506
    Благодарности:
    772
    Схема не рабочая, насос должен стоять на узле с гребенкой, между трехходовым и гребенкой подачи.
     
  7. Юрген72
    Регистрация:
    21.02.12
    Сообщения:
    8.798
    Благодарности:
    11.754

    Юрген72

    Живу здесь

    Юрген72

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.02.12
    Сообщения:
    8.798
    Благодарности:
    11.754
    Адрес:
    Пермь
    :hndshk:Поддерживаю. А заработала просто потому что был полностью перекрыт байпас и в полы шел теплоноситель без подмеса, с той температурой которую котел выдавал. :(
    Кстати, насос можно поставить и на байпас, тоже работать будет:)
     
  8. кир1917
    Регистрация:
    31.01.17
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    3

    кир1917

    Участник

    кир1917

    Участник

    Регистрация:
    31.01.17
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    3
    да, этот Ваш вариант понятный. т. е. это даже работать не должно? а как же работало?
     
  9. Юрген72
    Регистрация:
    21.02.12
    Сообщения:
    8.798
    Благодарности:
    11.754

    Юрген72

    Живу здесь

    Юрген72

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.02.12
    Сообщения:
    8.798
    Благодарности:
    11.754
    Адрес:
    Пермь
    Прочитайте пост выше.
     
  10. wwwesty25
    Регистрация:
    16.01.19
    Сообщения:
    343
    Благодарности:
    155

    wwwesty25

    Живу здесь

    wwwesty25

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.01.19
    Сообщения:
    343
    Благодарности:
    155
    Ну если трехходовой типа валтековского mr03 работать оно могло если насос продавлива, правда через ж... некорректно. А сейчас больше похоже на завоздушивание петель.
     
  11. Юрген72
    Регистрация:
    21.02.12
    Сообщения:
    8.798
    Благодарности:
    11.754

    Юрген72

    Живу здесь

    Юрген72

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.02.12
    Сообщения:
    8.798
    Благодарности:
    11.754
    Адрес:
    Пермь
    А разве я писал что корректно работал? :) Если термоголовку полностью закрутить байпас трехходового перекроется и котловой насос петли продавит своей температурой теплоносителя. Топик ведь написал, что попробовали стало очень жарко (что естественно) и выключили:)
     
  12. wwwesty25
    Регистрация:
    16.01.19
    Сообщения:
    343
    Благодарности:
    155

    wwwesty25

    Живу здесь

    wwwesty25

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.01.19
    Сообщения:
    343
    Благодарности:
    155
    Года два назад звонит клиент со словами "Можешь приехать, у соседа ТП настроить надо?". Приезжаю. Стоит также mr03 (насоса после нет). Мне объясняют первый раз запустили пол не работал, потом строители (4 узбека) тут что то переделали пол заработал. Со строителями расчитались они уехали, а в доме жарко. Головка стоит на 35-40 по обратке. На котле температура задана 50. И вот все бы ничего нл клапан стоит на оборот там где "м" подача теплоносителя с котла, а там где "+" подключен колектор ТП. Обратка холодная байпас закрыт насос гонит 50 через полы. Обратка нагревается головка срабатывает открывается байпас закрывая подачу на полы. Теплосъем пропадает котел отключается, насос котла на выбеге температура падает байпас закрывается и все по новой. Во как у людей бывает.
     
  13. кир1917
    Регистрация:
    31.01.17
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    3

    кир1917

    Участник

    кир1917

    Участник

    Регистрация:
    31.01.17
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    3
    Да. Похоже так и было, Вы правы. А тогда еще вопрос. А можно это как-то исправить с минимальными затратами? Еще и места в шкафу мало, все вокруг уже закрыто.
     
  14. Юрген72
    Регистрация:
    21.02.12
    Сообщения:
    8.798
    Благодарности:
    11.754

    Юрген72

    Живу здесь

    Юрген72

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.02.12
    Сообщения:
    8.798
    Благодарности:
    11.754
    Адрес:
    Пермь
    Поставить насос. Можно на байпас трехходового, только насос длиной 130 мм. Должно заработать.
     
  15. wwwesty25
    Регистрация:
    16.01.19
    Сообщения:
    343
    Благодарности:
    155

    wwwesty25

    Живу здесь

    wwwesty25

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.01.19
    Сообщения:
    343
    Благодарности:
    155
    Только выяснить что за клапан, если с перерываемым байпасом может и не заработать. Еще вариант на байпас после колекторов насос, только на обратку балансировочный надо тогда