    Добрый день !
    Помогите грамотно сбалансировать отовление в бане.
    Проблема в том, что в Спальне всегда существенно прохладнее чем в Зале. Судя по всему, даже "придушенные" радиаторе в Зале нагревают до установленной температуры и после котел выключается. При этом в спальне батарея отключается тоже.
    Котел: Baxi Nuvola-3 comfort 240 fi с выносной проводной панелью, установка панели отмечена на рисунке.

    Мысли:
    1) можно ли котел тупо поставить по температуре носителя и просто регулировать температуру термостатами на батареях ? (как в обычной многоэтажке)
    2) поставить дополнительный датчик в спальне, но вопрос какой. И не получится ли тогда наоборот.
    3) уличный датчик ?

    upload_2019-2-26_11-4-13.png
     
  2. Юрген72
    Регистрация:
    21.02.12
    Сообщения:
    8.798
    Благодарности:
    11.754

    Юрген72

    Живу здесь

    Юрген72

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.02.12
    Сообщения:
    8.798
    Благодарности:
    11.754
    Адрес:
    Пермь
    А если еще сильнее придушить радиаторы в зале?
     
  3. Евгений Юричъ
    Регистрация:
    23.12.11
    Сообщения:
    1.668
    Благодарности:
    1.478

    Евгений Юричъ

    Живу здесь

    Евгений Юричъ

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.12.11
    Сообщения:
    1.668
    Благодарности:
    1.478
    Адрес:
    Москва
    Пробовал разные варианты. в какой то момент термостаты их просто душать до конца и все. Может если совсем тонко настраивать.
     
  4. Юрген72
    Регистрация:
    21.02.12
    Сообщения:
    8.798
    Благодарности:
    11.754

    Юрген72

    Живу здесь

    Юрген72

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.02.12
    Сообщения:
    8.798
    Благодарности:
    11.754
    Адрес:
    Пермь
    А чем вы их регулируете?
     
  5. SL.
    Регистрация:
    11.11.09
    Сообщения:
    1.991
    Благодарности:
    1.179

    SL.

    Инженер

    SL.

    Инженер

    Регистрация:
    11.11.09
    Сообщения:
    1.991
    Благодарности:
    1.179
    Адрес:
    МО, Щелковский р-н, Огуднево
    Вам поможет ZONT H-1 (или H-2) с адаптером ОТ + нужное количество термодатчиков. С ним вы сможете задавать температуру теплоносителя по контрольному помещению (например - спальне), удаленно менять эти помещения: как вручную, так и по графику (если в течении дня условия меняются - например, солнышко переехало на другую сторону дома после обеда), и много других вкусняшек, вроде возможности узнавать о выпадении котла в "ошибку" сразу, по факту, а не тогда, когда дом начал остывать :)

    А на радиаторы в перегретых помещениях - термоголовки.
     
  6. Евгений Юричъ
    Регистрация:
    23.12.11
    Сообщения:
    1.668
    Благодарности:
    1.478

    Евгений Юричъ

    Живу здесь

    Евгений Юричъ

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.12.11
    Сообщения:
    1.668
    Благодарности:
    1.478
    Адрес:
    Москва
    вот этим
    upload_2019-2-26_12-15-32.png
     
  7. Евгений Юричъ
    Регистрация:
    23.12.11
    Сообщения:
    1.668
    Благодарности:
    1.478

    Евгений Юричъ

    Живу здесь

    Евгений Юричъ

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.12.11
    Сообщения:
    1.668
    Благодарности:
    1.478
    Адрес:
    Москва
    Думал уже и над этим, но подключив Зонт я лишаюсь штатной панели котла.
     
  8. SL.
    Регистрация:
    11.11.09
    Сообщения:
    1.991
    Благодарности:
    1.179

    SL.

    Инженер

    SL.

    Инженер

    Регистрация:
    11.11.09
    Сообщения:
    1.991
    Благодарности:
    1.179
    Адрес:
    МО, Щелковский р-н, Огуднево
    Ничуть - лечится установкой переключателя между зонтом и штатной панелью управления котла... Мы так уже штук 10 котлов подключили из серии "луна"-"нувола"...
     
  9. Евгений Юричъ
    Регистрация:
    23.12.11
    Сообщения:
    1.668
    Благодарности:
    1.478

    Евгений Юричъ

    Живу здесь

    Евгений Юричъ

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.12.11
    Сообщения:
    1.668
    Благодарности:
    1.478
    Адрес:
    Москва
    ну это неудобно (хотя может быть это только мне так кажется
     
  10. Юрген72
    Регистрация:
    21.02.12
    Сообщения:
    8.798
    Благодарности:
    11.754

    Юрген72

    Живу здесь

    Юрген72

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.02.12
    Сообщения:
    8.798
    Благодарности:
    11.754
    Адрес:
    Пермь
    А кроме термоголовки еще что то есть? Что под ней? Какие радиаторы? Что на обратке радиаторов?
     
  11. Евгений Юричъ
    Регистрация:
    23.12.11
    Сообщения:
    1.668
    Благодарности:
    1.478

    Евгений Юричъ

    Живу здесь

    Евгений Юричъ

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.12.11
    Сообщения:
    1.668
    Благодарности:
    1.478
    Адрес:
    Москва
    радиаторы:
    Радиатор Elsen ventil 220512
    Радиатор Elsen ventil 220510
    Радиатор Elsen ventil 220904

    больше ничего вроде нету.
     
  12. Юрген72
    Регистрация:
    21.02.12
    Сообщения:
    8.798
    Благодарности:
    11.754

    Юрген72

    Живу здесь

    Юрген72

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.02.12
    Сообщения:
    8.798
    Благодарности:
    11.754
    Адрес:
    Пермь
    Снимите термоголовку и под ней должна находиться поворотная втулка с цифрами, вот еею и можно от балансировать радиаторы повернув в сторону с меньшей цифрой (где то на корпусе должна быть метка).
     
  13. Евгений Юричъ
    Регистрация:
    23.12.11
    Сообщения:
    1.668
    Благодарности:
    1.478

    Евгений Юричъ

    Живу здесь

    Евгений Юричъ

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.12.11
    Сообщения:
    1.668
    Благодарности:
    1.478
    Адрес:
    Москва
    а чем это отличается от того, что я кручу термоголовкой ?
    Я вот думал может датчик еще какой то поставить baxi
     
  14. Юрген72
    Регистрация:
    21.02.12
    Сообщения:
    8.798
    Благодарности:
    11.754

    Юрген72

    Живу здесь

    Юрген72

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.02.12
    Сообщения:
    8.798
    Благодарности:
    11.754
    Адрес:
    Пермь
    Отличается тем изменяется производительность радиатора даже без термоголовки, а термоголовка уже более тонкая настройка будет.
     
  15. Firemuster
    Регистрация:
    15.11.15
    Сообщения:
    1.506
    Благодарности:
    772

    Firemuster

    Живу здесь

    Firemuster

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.11.15
    Сообщения:
    1.506
    Благодарности:
    772
    @Евгений Юричъ
    Добрый день.
    Основная причина Вашего недоумения в том, что неправильно выбрано помещение для установки панели. Панель устанавливается либо в самом важном помещении (спальня/детская) либо в самом прохладном (например холл с двойным светом, у Вас в доме такого помещения нет) При этом если в помещении где установлен датчик есть батареи, на них термоголовок быть не должно, они искажают алгоритм регулирования.
    На выбор два решения проблемы.
    1. Перенести панель в спальню, термоголовку с батареи снять либо выставить на 5 (открыто), перевести панель в режим модуляции, в настройках MODUL=1, котел не будет выключаться, а будет модулировать пламенем, изменяя температуру теплоносителя. Можно присоединить к котлу уличный датчик, точность регулирования возрастет.
    2. Отказаться от комнатного регулирования, перейти на погодозависимое, оставить панель на месте, присоединить уличный датчик, настроить правильную кривую, остальное доделают термоголовки.
    В обоих случаях надо отбалансировать систему, для чего снять термоголовки, выставить постоянную температуру на котле и с помощью гаек перенастройки о которых писал коллега @Юрген72 добиться равномерной по всему дому температуры +- 2 градуса. Без этого все впустую.
    Устанавливать Зонт можно, и даже сохранить часть функционала штатной панели, но это нужно только если Вы покидаете дом надолго и желаете управлять издалека, результата как такового можно добиться и тем что у Вас есть.
    С уважением.