    Можно-ли присоединять датчик наружной температуры к контроллеру ECL200 разнородным кабелем?
    Уважаемые форумчане, доброго времени суток!
    Подскажите, пожалуйста, можно-ли присоединять датчик наружной температуры ОВЕН ДТС3005-PT1000.B2 к контроллеру ECL200 разнородными кусками кабеля?

    Предполагается заменить часть старого кабеля от датчика температуры снаружи здания - до внутренних помещений (участок ~10м). В качестве нового кабеля собираемся использовать витую пару категории 5е (8 жил). А внутри здания срастить новый кабель с существующим, протянутым до теплоцентра (~ 25-30 м).

    Чем чревато наличие соединения между разными частями кабеля? И, будет-ли линия нормально работать, если она сама по себе выполнена не однородным кабелем?
     
    Последнее редактирование: 25.02.19
  2. Mijjgan
    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    29.986
    Благодарности:
    24.425

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    29.986
    Благодарности:
    24.425
    Адрес:
    Россия, Москва
    В общем случае - ничего страшного. Но для самоуспокоения можете "смоделировать" такое подключение до прокладки кабеля.
     
  3. urani4
    Регистрация:
    20.10.11
    Сообщения:
    1.284
    Благодарности:
    765

    urani4

    Живу здесь

    urani4

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.10.11
    Сообщения:
    1.284
    Благодарности:
    765
    Адрес:
    Москва
    PT1000/PT100 - обычное термосопротивление, работать будет, но на точность измерения оказывает влияние сопротивление самой кабельной линии (если линия двухпроводная), которая у вас довольно длинная.
     
  4. guest15
    Регистрация:
    28.01.15
    Сообщения:
    201
    Благодарности:
    42

    guest15

    Живу здесь

    guest15

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.01.15
    Сообщения:
    201
    Благодарности:
    42
    Линия двухпроводная. Допустим, смонтировать такую "составную" линию и, не подключая датчик, предварительно замерить мультиметром ее сопротивление. В контроллере ECL200 есть возможность скорректировать погрешность измерений датчика наружной температуры с учетом сопротивления и/или длины линии?
     
  5. Mijjgan
    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    29.986
    Благодарности:
    24.425

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    29.986
    Благодарности:
    24.425
    Адрес:
    Россия, Москва
    Можно и так, но я предполагал проще:) Взять кусок нового кабеля, отключить от датчика старый, прицепить новый к нему одним концом, другим - скоммутировать со старым (если его конечно мыши не погрызли) если всё гуд - то уже прокладывать на постоянку.
    Честно говоря не знаю, но можно же график подкорректировать, зная погрешность датчика наружной температуры.