1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Возможность подключения к дифавтомату дополнительной розетки

Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Аннабел, 24.02.19.

  1. Аннабел
    Регистрация:
    13.10.16
    Сообщения:
    109
    Благодарности:
    17

    Аннабел

    Живу здесь

    Аннабел

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.10.16
    Сообщения:
    109
    Благодарности:
    17
    Возможность подключения к дифавтомату дополнительной розетки
    Доброго дня, уважаемые профи!
    С прошедшим праздником, уважаемые мужчины!
    Делаю разводку электрики в ванной. Хочу уложиться в щиток с 24 модулями. Будет отдельный дифавтомат (ДА) на СМ, отдельный ДА на водонагреватель. Кроме этого, в ванной будет подключён полотенцесушитель и будет розетка возле зеркала. Получается отдельный автомат на эти 2 линии. Хочу избавиться от этого автомата. Можно ли к ДА на СМ подключить ещё розетку возле зеркала, а к ДА на СМ подключить ещё провод на полотенцесушитель (будет подключён напрямую без розетки)? Если это возможно, то подключаться через распред. коробки ? Помогите определиться, пожалуйста, и сделать правильно.
     
  2. Arsenij d
    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.152
    Благодарности:
    5.506

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.152
    Благодарности:
    5.506
    Адрес:
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Еще раз, пожалуйста, попробуйте. А то получается как-то все одинаково.
    Но если я понял правильно, то вы хотите 4 потребителя подключить по двум линиям:
    1. СМ + розетка
    2. ВН + полотенцесушитель.
    В обоих случаях - да, можно. Номинал ДА 1 желателен 16А/10мА, номинал ДА 2 - 16А/30мА.
    Где соединять кабели - это уже вопрос к тому, кто будет делать. Но да, в распредкоробке. Возможно, вообще все в одной, это удобнее.
    И отдельно - весьма вероятно, что пользоваться одновременно стиральной машиной (в режиме нагрева) и феном не получится - может выбивать автомат.
     
  3. Rumato
    Регистрация:
    13.02.14
    Сообщения:
    7.832
    Благодарности:
    4.110

    Rumato

    Живу здесь

    Rumato

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.02.14
    Сообщения:
    7.832
    Благодарности:
    4.110
    Адрес:
    Москва
    Одна линия на водонагреватель, вторая на оставшиеся 3 розетки.
    Счастье наступает незамедлительно.
     
  4. Аннабел
    Регистрация:
    13.10.16
    Сообщения:
    109
    Благодарности:
    17

    Аннабел

    Живу здесь

    Аннабел

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.10.16
    Сообщения:
    109
    Благодарности:
    17
    Еще раз, пожалуйста, попробуйте. А то получается как-то все одинаково.
    Но если я понял правильно, то вы хотите 4 потребителя подключить по двум линиям:
    1. СМ + розетка
    2. ВН + полотенцесушитель.
    В обоих случаях - да, можно. Номинал ДА 1 желателен 16А/10мА, номинал ДА 2 - 16А/30мА.
    Где соединять кабели - это уже вопрос к тому, кто будет делать. Но да, в распредкоробке. Возможно, вообще все в одной, это удобнее.
    И отдельно - весьма вероятно, что пользоваться одновременно стиральной машиной (в режиме нагрева) и феном не получится - может выбивать автомат.
     
  5. Аннабел
    Регистрация:
    13.10.16
    Сообщения:
    109
    Благодарности:
    17

    Аннабел

    Живу здесь

    Аннабел

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.10.16
    Сообщения:
    109
    Благодарности:
    17
    @Arsenij d
    Еще раз, пожалуйста, попробуйте. А то получается как-то все одинаково.
    Но если я понял правильно, то вы хотите 4 потребителя подключить по двум линиям:
    1. СМ + розетка
    2. ВН + полотенцесушитель.
    В обоих случаях - да, можно. Номинал ДА 1 желателен 16А/10мА, номинал ДА 2 - 16А/30мА.
    Где соединять кабели - это уже вопрос к тому, кто будет делать. Но да, в распредкоробке. Возможно, вообще все в одной, это удобнее.
    И отдельно - весьма вероятно, что пользоваться одновременно стиральной машиной (в режиме нагрева) и феном не получится - может выбивать автомат.
    Добрый день, Arsenij d
    Спасибо за ответ.
    То, что Вы даете право на жизнь проекту по разделению 4 указанных потребителей на 2 ДА, мне понятно.
    Подскажите, пожалуйста, почему ДА1 - СМ + розетка (для фена и пр.) желателен 16 А/10 мА?
    Я при всех ремонтах на все " мокрые " места (СМ, ВН, варочная поверхность) устанавливала одинаковые ДА 16 А/30 мА. Есть какая-то тонкость?
    Заранее спасибо за ответ.
    Что-то утратила навыки отвечать, комментировать, цитировать.
     
  6. Аннабел
    Регистрация:
    13.10.16
    Сообщения:
    109
    Благодарности:
    17

    Аннабел

    Живу здесь

    Аннабел

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.10.16
    Сообщения:
    109
    Благодарности:
    17
    Уважаемый Arsenij d.
    Спасибо за ответ.
    Подскажите, пожалуйста, почему на линию СМ+ розетка на фен надо ставить ДА номиналом 16 А/10 мА?
    Обычно при ремонтах я на все "мокрые" зоны (ВН, СМ, варочная поверхность) ставила ДА 16 А /30 мА. Есть какая-то тонкость? Заранее спасибо за ответ.
    Аннабел.
     
  7. Arsenij d
    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.152
    Благодарности:
    5.506

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.152
    Благодарности:
    5.506
    Адрес:
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Потому что розетки санузла и есть та самая единственная "мокрая" зона, на которую рекомендуется ставить такое УЗО. ВН, СМ, варочная поверхность такими зонами не являются.
    Если нужно, могу найти СП и его пункт, но проще поверить :)
     
  8. Аннабел
    Регистрация:
    13.10.16
    Сообщения:
    109
    Благодарности:
    17

    Аннабел

    Живу здесь

    Аннабел

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.10.16
    Сообщения:
    109
    Благодарности:
    17
    Arsenij d Спасибо за ответ.
    По " мокрым зонам" мне понятно. Подскажите, пожалуйста, почему на линию СМ+розетка на фен номинал ДА желателен 16А/10мА, а на ВН + ПС номинал ДА - 16А/30мА? И ПС, и ВН имеют розетки в ванной, то есть в "мокрой " зоне. Вывод: ДА для всех потребителей, находящихся в ванной, надо устанавливать номиналом 16А/10 мА ? Или только для СМ? Почему? На всех предыдущих ремонтах я ставила СМ, ВН и варочную поверхность ДА номиналом 16А/30 мА.
    Это неправильно?
    Аннабел.
    [​IMG]
    Онлайн
     
  9. Arsenij d
    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.152
    Благодарности:
    5.506

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.152
    Благодарности:
    5.506
    Адрес:
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Скажем так - формально, да. Но для стационарных потребителей (СМ, ВН, ПС) это не является критичным. А вот для открытой розетки, в которую могут воткнуть все что угодно - уже важно.
    Это, грубо говоря, против фена в ванной.