1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 2

Настенные котлы Protherm (Протерм) - 2

Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 24.02.19.

  1. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    63.914
    Благодарности:
    33.286

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    63.914
    Благодарности:
    33.286
    Адрес:
    Калуга
    ну как недоступно - кривую ведь меняете ? вот сколько она показывает на - 25 - столько и есть верхняя Т.
    65 - минус комнатная вот и дельта.
     
  2. Sergei50
    Регистрация:
    06.07.11
    Сообщения:
    900
    Благодарности:
    516

    Sergei50

    Живу здесь

    Sergei50

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.07.11
    Сообщения:
    900
    Благодарности:
    516
    Адрес:
    Воскресенск
    В настройки отопления зайти не могу при такой схеме как у меня. В ГВ да.
     
  3. serafim65
    Регистрация:
    28.11.22
    Сообщения:
    133
    Благодарности:
    42

    serafim65

    Живу здесь

    serafim65

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.11.22
    Сообщения:
    133
    Благодарности:
    42
    Адрес:
    Липецкая обл.
    Может вы меня не поняли или я вас, но я имел ввиду прокачивали ли вы сам бак ? Т. е. какое давление в самом баке а не в системе?
     
  4. Sergei50
    Регистрация:
    06.07.11
    Сообщения:
    900
    Благодарности:
    516

    Sergei50

    Живу здесь

    Sergei50

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.07.11
    Сообщения:
    900
    Благодарности:
    516
    Адрес:
    Воскресенск
    Я понял, пока выше 3.0 давление не подымалось, отопление работает и ГВ. На выходных в РБ установлю давление согласно паспорта 1.5, если в СО упадет давление то добавлю в СО, посмотрю результат.
     
  5. former52
    Регистрация:
    10.09.15
    Сообщения:
    901
    Благодарности:
    1.233

    former52

    Живу здесь

    former52

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.09.15
    Сообщения:
    901
    Благодарности:
    1.233
    Адрес:
    Дзержинск
    Помогите разобраться с дроссельными шайбами / наконечниками трубки Пито.

    Дано: котел Protherm Пантера 25 KTO. Дымоход коаксиальный 80/125 с выводом наверх. Форма и длина показана на рисунке. В инструкции сказано, что при некоторых условиях нужно "заменить дроссельные шайбы / наконечники трубки Пито". Это на странице 30 руководства по установке (pdf приаттачен). Но там написано непонятно:

    Ерунда какая-то. Если размер минимально допустимый, то конечно он будет превышен. Подскажите, у меня какая конфигурация этих шайб должна стоять?

    И еще: мне трубу считать с учетом сопротивления двух 87° отводов? Эквивалентная длина каждого такого отвода равна 2,5 м, это указано на странице 28 (pdf приаттачен).
     

    Вложения:

    • Котел-дымоход.png
    Последнее редактирование: 20.05.26
  6. Carretro
    Регистрация:
    02.07.12
    Сообщения:
    2.465
    Благодарности:
    1.285

    Carretro

    Захожу на огонек

    Carretro

    Захожу на огонек

    Регистрация:
    02.07.12
    Сообщения:
    2.465
    Благодарности:
    1.285
    Адрес:
    МО
    @former52, наск. понимаю экв. длины отводов при расчетах уменьшают максимально допустимую длину дымохода (для 25 КТО это 15,4м), а не минимально допустимую (6 м). Коли так то Ваш дымоход (5.76м) слегка даже не дотягивает до минимально допустимого и замены дроссельной шайбы не требуется. Сугубо личное мнение, я не специалист.
     
  7. Vadgr1
    Регистрация:
    09.01.17
    Сообщения:
    292
    Благодарности:
    22

    Vadgr1

    Живу здесь

    Vadgr1

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.01.17
    Сообщения:
    292
    Благодарности:
    22
    Proterm panther 25kvt стоял внешний рпсширителый бак. Штатный был накачан до 1.5, чтобы не участвовать Прохудился внешний. Постоянно падало давление в системе без утечки. пришлось его отключить. Штатный сдул до 1 атм. Давление в системе 1.2 атм. При подготовке гор воды, поднимается до 1.4 при отключении Гвс, падает до 1.2.
    Думал пепекачал бак, сдул до 0.8 атм, такая же... Давление бак держит, но почему-то не работает. (если что качал и проверял слив ТН.
     
  8. Penzukovich
    Регистрация:
    07.01.22
    Сообщения:
    5.153
    Благодарности:
    1.785

    Penzukovich

    Живу здесь

    Penzukovich

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.01.22
    Сообщения:
    5.153
    Благодарности:
    1.785
    Всё у вас нормально, верните давление в баке до 1.0 атм. При нагреве давление и должно расти немного, иначе не будет работать РБ, воздуху надо сжаться.
     
  9. phn1966
    Регистрация:
    22.11.16
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0

    phn1966

    Новичок

    phn1966

    Новичок

    Регистрация:
    22.11.16
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0
    Котел протерм пантера настенный...двухконтурный...все включается нормально...ошибок не выдает...но при включении горячей воды или отопления начинает работать турбина и спасовать..то включиться то выключиться и так до бесконечности...и нечего не загорается и не включается поджик...газовый клапан тоже не открывается...проверил напряжение и дымоход все нормально...ошибок не выдает...что может быть...
     
  10. Penzukovich
    Регистрация:
    07.01.22
    Сообщения:
    5.153
    Благодарности:
    1.785

    Penzukovich

    Живу здесь

    Penzukovich

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.01.22
    Сообщения:
    5.153
    Благодарности:
    1.785
    Не срабатывают контакты прессостата на турбине. Они должны быть разомкнуты, когда турбинка не крутится, и замкнуться при её включении.
     
  11. Honda_M
    Регистрация:
    21.07.18
    Сообщения:
    3.348
    Благодарности:
    1.624

    Honda_M

    Живу здесь

    Honda_M

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.07.18
    Сообщения:
    3.348
    Благодарности:
    1.624
    Адрес:
    Москва
    Не срабатывает прессостат. Ошибок в таком случае - нет. Скорее всего, плату - под замену.
     
  12. phn1966
    Регистрация:
    22.11.16
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0

    phn1966

    Новичок

    phn1966

    Новичок

    Регистрация:
    22.11.16
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0
    Прессостат щелкает постоянно и винтелятор миксует...снимешь тробку которая идёт на улитку, винтелятор начинает нормально работать...
     
  13. Penzukovich
    Регистрация:
    07.01.22
    Сообщения:
    5.153
    Благодарности:
    1.785

    Penzukovich

    Живу здесь

    Penzukovich

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.01.22
    Сообщения:
    5.153
    Благодарности:
    1.785
    Щёлкает, не значит замыкает контакты. Пишите попонятней.
     
  14. phn1966
    Регистрация:
    22.11.16
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0

    phn1966

    Новичок

    phn1966

    Новичок

    Регистрация:
    22.11.16
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0
    А есть возможность проверить, его работу, не сопротивление по току, или как как-нибудь...
     
  15. Honda_M
    Регистрация:
    21.07.18
    Сообщения:
    3.348
    Благодарности:
    1.624

    Honda_M

    Живу здесь

    Honda_M

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.07.18
    Сообщения:
    3.348
    Благодарности:
    1.624
    Адрес:
    Москва
    Если нет тестера, то проще проверить прессостат путём его замены. Но сначала - попробуйте отсоединить и продуть трубочки прессостата.