1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 2

Настенные котлы Protherm (Протерм) - 2

Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 24.02.19.

  1. egonja
    Регистрация:
    21.08.13
    Сообщения:
    232
    Благодарности:
    57

    egonja

    Живу здесь

    egonja

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.08.13
    Сообщения:
    232
    Благодарности:
    57
    Адрес:
    Коряжма
    Само сохраняется.
     
  2. -Deithwen-
    Регистрация:
    16.01.15
    Сообщения:
    127
    Благодарности:
    16

    -Deithwen-

    Живу здесь

    -Deithwen-

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.01.15
    Сообщения:
    127
    Благодарности:
    16
    Адрес:
    Ивдель
    Здравствуйте! Имею котел Протерм Lynx 11 (он же Рысь). Последнее время начались, некоторого рода глюки, а именно, котел не зажигается, при этом нет ошибок. Симптомы: в момент глюка падает давление, горелка не запускается, выключаю котёл, включаю электрический он немного работает, запускаю газовый, он тоже начинает работать, давление приходит в норму. Подкачивал расширительный бак несколько раз, по инструкции с форума, выставлял давление как нужно на 0.2-0.3 меньше чем в системе. Вроде бы и понятно, что дело в баке, но хотелось бы узнать, может есть ещё какие то моменты которые можно посмотреть?
     
  3. jbartenev
    Регистрация:
    06.05.15
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    3

    jbartenev

    Участник

    jbartenev

    Участник

    Регистрация:
    06.05.15
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    3
    Доброго дня всем !
    Такая проблема с котлом Протерм гепард нарисовалась...
    Температура ГВС (при полном расходе 10 литров в минуту) в душе очень сильно зависит от температуры отопления,
    Если контур отопления около 30 градусов, то в душе мыться очень холоднно, тоже течет около 30 градусов,
    если в контуре отопления более 40, то все ОК.

    Температура ГВС установлена на 54 градуса, температура в контуре отопления около 30 градусов.
    Если перекрыть кран на контуре отопления - то вода в контуре ГВС мгновенно нагревается до комфортной температуры. Что делать? Может настройки какие изменить?
     
  4. Верховцев
    Регистрация:
    31.10.12
    Сообщения:
    909
    Благодарности:
    278

    Верховцев

    Живу здесь

    Верховцев

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.10.12
    Сообщения:
    909
    Благодарности:
    278
    Адрес:
    Одинцово
    Может трехходовой клапан отказал?
     
  5. serafim65
    Регистрация:
    28.11.22
    Сообщения:
    107
    Благодарности:
    39

    serafim65

    Живу здесь

    serafim65

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.11.22
    Сообщения:
    107
    Благодарности:
    39
    Адрес:
    Липецкая обл.
    Попробуйте пощупать ближайшую к котлу батарею. Если при работе котла на ГВС батарея нагревается, то надо смотреть в торону 3-х ходового или байпаса.
     
  6. slepney2355
    Регистрация:
    08.09.19
    Сообщения:
    7.608
    Благодарности:
    2.972

    slepney2355

    Живу здесь

    slepney2355

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.09.19
    Сообщения:
    7.608
    Благодарности:
    2.972
    Чисто для информации, а что может произойти с байпасом? Это ведь просто трубка.
     
  7. serafim65
    Регистрация:
    28.11.22
    Сообщения:
    107
    Благодарности:
    39

    serafim65

    Живу здесь

    serafim65

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.11.22
    Сообщения:
    107
    Благодарности:
    39
    Адрес:
    Липецкая обл.
    Видимо не просто...
     

    Вложения:

    • байпас.jpg
  8. slepney2355
    Регистрация:
    08.09.19
    Сообщения:
    7.608
    Благодарности:
    2.972

    slepney2355

    Живу здесь

    slepney2355

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.09.19
    Сообщения:
    7.608
    Благодарности:
    2.972
    Обратный клапан?
     
  9. herder2
    Регистрация:
    14.12.15
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    3

    herder2

    Участник

    herder2

    Участник

    Регистрация:
    14.12.15
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Новосибирск
    Здравствуйте!
    Proterm конденсационный одноконтурный котел Рысь К25 MKО.
    Проблема следующая: при нагреве ГВС котел запускается плавно и стабильно, нагрев бойлера идет быстро. Как только включаешь или котел сам переключается на ОТОПЛЕНИЕ, он не может запуститься и уходит в ошибку F28. Со второго – третьего перезапуска он кое как запускается и в процессе работы может опять уйти в ту же ошибку. Подскажите, может быть кто сталкивался с такой проблемой, куда смотреть..?
    Заранее благодарю за советы!
     
  10. oleg21au6
    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    9.858
    Благодарности:
    5.105

    oleg21au6

    Живу здесь

    oleg21au6

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    9.858
    Благодарности:
    5.105
    Адрес:
    Россия
    настройка клапана на минимальное давление.
     
  11. MstislavPoddaty
    Регистрация:
    25.06.18
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    0

    MstislavPoddaty

    Участник

    MstislavPoddaty

    Участник

    Регистрация:
    25.06.18
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    0
    Добрый день! Котел протерм пантер 25кто, 15-го года. С недавнего времени начал гудеть, звук похож как на трансформатор.
    какие причины могут быть?
     
  12. slepney2355
    Регистрация:
    08.09.19
    Сообщения:
    7.608
    Благодарности:
    2.972

    slepney2355

    Живу здесь

    slepney2355

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.09.19
    Сообщения:
    7.608
    Благодарности:
    2.972
    Насос послушайте.
     
  13. MstislavPoddaty
    Регистрация:
    25.06.18
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    0

    MstislavPoddaty

    Участник

    MstislavPoddaty

    Участник

    Регистрация:
    25.06.18
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    0
    Вчера вечером звук пропал. Только хотел крышку снять послушать.
    Уже мастеру позвонил на вторник договорился, а звук все
     
    Последнее редактирование: 10.08.25
  14. slepney2355
    Регистрация:
    08.09.19
    Сообщения:
    7.608
    Благодарности:
    2.972

    slepney2355

    Живу здесь

    slepney2355

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.09.19
    Сообщения:
    7.608
    Благодарности:
    2.972
    Крышка вибрировала?
     
  15. sanbegger
    Регистрация:
    21.08.25
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0

    sanbegger

    Новичок

    sanbegger

    Новичок

    Регистрация:
    21.08.25
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0
    Всем добрый день.
    Есть котел Рысь Конденс 30 MKV .
    Подскажите для чего предназначена регулировка параметров скорости вентилятора D50 и В51?
    На что они влияют?

    Могут ли эти параметры вызывать ошибку F28, с учетом того что сбита регулировка CO2 на газовом клапане.
    Сейчас котел после ошибки включается с пятого или десятого раза, но работает 12 часов (+/- полчаса) и опять уходит в ошибку F28.
    Пока в своем городе не смог найти специалиста с газонализаторм, чтобы настроить клапан.
    Помогите советом.
    Заранее спасибо!