1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Стяжка на тёплый пол

Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем booker_, 08.11.09.

  1. booker_
    Регистрация:
    08.11.09
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    0

    booker_

    Участник

    booker_

    Участник

    Регистрация:
    08.11.09
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Серпухов
    Залил стяжку на водяной тёплый пол, помещение 7,2х3,7, толщина стяжки(пескобетон марки 200, с пластификатором и полипропиленовой фиброй)) от 50 до 90 мм, помещение над гаражом(неотапливаемым), через какое время можно начинать включать подачу, кроме того по периметру помещения, в стяжке проходит подающая труба для обогрева других помещений.
     
    booker_ , 08.11.09
    #1 + Цитировать
  2. Павел Ильин
    Регистрация:
    27.08.08
    Сообщения:
    1.067
    Благодарности:
    107

    Павел Ильин

    Живу здесь

    Павел Ильин

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.08.08
    Сообщения:
    1.067
    Благодарности:
    107
    Адрес:
    Воронеж
    Через 28 суток. Не забудьте держать всё это время систему отопления под рабочим давлением.
     
    Павел Ильин , 08.11.09
    #2 + Цитировать
  3. booker_
    Регистрация:
    08.11.09
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    0

    booker_

    Участник

    booker_

    Участник

    Регистрация:
    08.11.09
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Серпухов
    Через 28 суток будет 5 декабря, а у меня труба подающая в стяжке не будет греть две комнаты, я замёрзну.
     
    booker_ , 09.11.09
    #3 + Цитировать
  4. Павел Ильин
    Регистрация:
    27.08.08
    Сообщения:
    1.067
    Благодарности:
    107

    Павел Ильин

    Живу здесь

    Павел Ильин

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.08.08
    Сообщения:
    1.067
    Благодарности:
    107
    Адрес:
    Воронеж
    А вы не знали, что после ноября декабрь? Если вы уже всё для себя решили, то зачем спрашивать как надо?
     
    Павел Ильин , 09.11.09
    #4 + Цитировать
  5. booker_
    Регистрация:
    08.11.09
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    0

    booker_

    Участник

    booker_

    Участник

    Регистрация:
    08.11.09
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Серпухов
    Думал кто-нибудь скажет что нельзя, но если очень хочется - можно. И всё-таки, можно какой-то найти компромисс? Допустим трубу использовать на минимум, а пол пока не запускать?
     
    booker_ , 09.11.09
    #5 + Цитировать
  6. erikra
    Регистрация:
    30.10.08
    Сообщения:
    1.386
    Благодарности:
    1.238

    erikra

    Живу здесь

    erikra

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.10.08
    Сообщения:
    1.386
    Благодарности:
    1.238
    Адрес:
    Южно-Сахалинск
    Обычно трубы, уложенные в стяжке и не имеющие непосредственного отношения к ТП - изолируются.
    Ну , даже если скажут "нельзя", ведь все равно подключите. Или замерзать будете?
    Да и не так все страшно, как кажется на первый взгляд. Обычный бетон действительно должен "встать" (а точнее, набрать прочность до соответствия своей марке) в течении 4 недель. Но у Вас необычный бетон, а подобные смеси "встают" быстрее (порядка 2 недель). К тому же вполне допускается подключение ТП на пониженных температурах (не сразу после заливки разумеется, и температурой теплоносителя не более 20-30*С).
     
    erikra , 09.11.09
    #6 + Цитировать
  7. booker_
    Регистрация:
    08.11.09
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    0

    booker_

    Участник

    booker_

    Участник

    Регистрация:
    08.11.09
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Серпухов
    Спасибо. После испытаний доложу.
     
    booker_ , 09.11.09
    #7 + Цитировать
  8. Jean
    Регистрация:
    17.08.09
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    3

    Jean

    Участник

    Jean

    Участник

    Регистрация:
    17.08.09
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Тольятти
    Учитывая применение смеси сроки можно сократить. Обычно мы при таком стечении обстоятельств если заказчик настаивает поступаем так.Из какого материала транзитная труба? Сталь, металлопластик и сшитой полиэтилен до включения необходимо выдержать не меннее 2 недель, полипропилен можно через неделю. Если утеплены или в гильзе достаточно 3 - 6 дней. Подаем теплоноситель 20 0С и каждый день повышаем температуру на 5 0С. В т.п. начинаем с 10 0С и шаг 2-3 0С. Если смесь хорошо уложена, то проблем не бывает.Надеюсь при заливке трубы были под давлением? Удачи.
     
    Jean , 09.11.09
    #8 + Цитировать
  9. booker_
    Регистрация:
    08.11.09
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    0

    booker_

    Участник

    booker_

    Участник

    Регистрация:
    08.11.09
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Серпухов
    Да, транзитная труба ПП, проходит у самой стены и от основной стяжи отделена пенополиэтиленом толщ.6мм, жена по незнанию(и я не предупредил) включила радиатор через сутки и труба всю ночь грелась, стяжка в этом месте тёплая но трещин нет.
     
    booker_ , 10.11.09
    #9 + Цитировать
  10. booker_
    Регистрация:
    08.11.09
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    0

    booker_

    Участник

    booker_

    Участник

    Регистрация:
    08.11.09
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Серпухов
    А для чего трубы при заливке стяжки держать под давлением?
     
    booker_ , 12.11.09
    #10 + Цитировать
  11. Павел Ильин
    Регистрация:
    27.08.08
    Сообщения:
    1.067
    Благодарности:
    107

    Павел Ильин

    Живу здесь

    Павел Ильин

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.08.08
    Сообщения:
    1.067
    Благодарности:
    107
    Адрес:
    Воронеж
    Чтобы они потом под давлением не создавали нагрузку на стяжку. Она же растягивается немного.
     
    Павел Ильин , 12.11.09
    #11 + Цитировать
  12. alex68-86
    Регистрация:
    23.11.14
    Сообщения:
    46
    Благодарности:
    14

    alex68-86

    Участник

    alex68-86

    Участник

    Регистрация:
    23.11.14
    Сообщения:
    46
    Благодарности:
    14
    а можно давление создать воздухом? и сколько атмосфер? планируется навесной котёл
     
    alex68-86 , 09.12.14
    #12 + Цитировать

Смотрите также