Схема щита дома. Одобрямс или в топку?

Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем solman2, 16.02.19.

  1. solman2
    Регистрация:
    11.05.16
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    2

    solman2

    Участник

    solman2

    Участник

    Регистрация:
    11.05.16
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    2
    Надо почесать подзатыльник... Все равно щиток для слаботочки еще не куплен, может взять его поболее и совместить?
    Куплен щит, ВАМы, УЗМы, ну и два этих однополюсника.
    Компоновка предполагалась такая:
    Компоновка щита.JPG

    щит уже и врублен в стенку)
     
  2. solman2
    Регистрация:
    11.05.16
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    2

    solman2

    Участник

    solman2

    Участник

    Регистрация:
    11.05.16
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    2
    Да не хотелось бы, тем более ВАРы уже есть. У нас не очень стабильно с электричеством, ТП там древняя что-ли, времен Леонида Ильича, потери у них, "реле там с ячейкой шалят"
     
  3. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.533
    Благодарности:
    29.805

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.533
    Благодарности:
    29.805
    Адрес:
    пригород Звенигорода
    Текфор (КЭАЗ) не выпускает щитов IP40 шириной 18 модулей, единственным представителем такого размера является щит на 54 модуля
    Однополюсники в топку, меняйте на нормальный рубильник 4Р.
    Как вариант, но учтите что встраиваемые щиты достаточно тесные, а Вы тут такой экстрим устраиваете.
    Печально.
    Смотря что Вы называете слаботочкой, а то может и такого же щита будет мало.
     
  4. solman2
    Регистрация:
    11.05.16
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    2

    solman2

    Участник

    solman2

    Участник

    Регистрация:
    11.05.16
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    2
    Перечитал тему с начала, в плане поиска причин увеличения щита. Из критичного:
    1. Сделаю, без увеличения количества модулей.
    2. Либо разделю (есть один резервный АВ на L3), либо научу супругу не включать их одновременно)
    3. Попытаюсь сделать без увеличения количества модулей, если нет - оставлю на общем. Можно?
    4. Так как не обязательно - оставлю 1П.
    5. Значит будут не с прямым, а с вилками, остаются 1П.
    Тоже сделаю без увеличения количества модулей.

    Тогда все помещается, остается вопрос в пункте 3, насколько критично оставить уличные линии (+ подвал и септик) на общем узо группы?
     
  5. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    15.191
    Благодарности:
    6.531

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    15.191
    Благодарности:
    6.531
    Адрес:
    Рязань
    @solman2, подключать уличные линии под отдельное УЗО не значит ставить ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ УЗО, можно переформировать линии под существующими УЗО.
     
  6. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.533
    Благодарности:
    29.805

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.533
    Благодарности:
    29.805
    Адрес:
    пригород Звенигорода
    Уже говорил выше, в щит на 54 модуля возможно все Ваши комплектующие и влезут, только не забывайте про монтаж в достаточно тесном щите и самое главное - нулевые шины.
    Они тоже занимают место, которого у Вас практически нет.
    Так что подумать есть о чем.
     
  7. solman2
    Регистрация:
    11.05.16
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    2

    solman2

    Участник

    solman2

    Участник

    Регистрация:
    11.05.16
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    2
    В комплекте с щитом идет держатель шин и две шины в него, на 21 отверстие каждая.
    Держатель шин.JPG
    По глубине ставится ближе к дверце щита, сверху или снизу на выбор.
    Плюс на днище отлиты щели под крепление шин на изоляторах, тоже и сверху и снизу щита.
    Щит шины.JPG
    Так что просто, конечно, не будет, но придется впихнуть невпих. иваемое. :)

    Меня вот момент про автомат на ПЭФ больше занимает:
    Почему 10А - понятно, ...х1,45 в течение часа, так? Но вот в мануале на ПЭФ-301 русским по белому нарисовано и написано:
    ПЭФ-301 схема подключения.JPG
    Я не нашел нигде ни слова о защите его дополнительными предохранителями, в отличие от, например, ПФ-16А:
    ПФ-16А схема подключения.JPG
    Собственно, вопросы:
    1. Так нужна ли ПЭФ-301 при работе без контакторов защита в виде АВ?
    2. Если да, то три АВ по одному на фазе ДО ПЭФ или один ПОСЛЕ?
    3. Если да и ДО, то почему не ПОСЛЕ?