1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Щит учёта

Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем GoToHell, 08.02.19.

  1. AlexeyL
    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.699
    Благодарности:
    7.014

    AlexeyL

    Живу здесь

    AlexeyL

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.699
    Благодарности:
    7.014
    Адрес:
    Укрепрайон Суммакюля
    Явные ошибки:
    1. Все без исключения розетки должны быть под УЗО 30 мА. Независимо от заземления.
    2. УЗО 300 мА без заземления бесполезно. Совсем.
    3. Провод и кабель 8 мм2 легально не продаётся. Да, можно найти некачественный 10 мм2 с таким сечением. И, возможно, краденое военное.
     
  2. Arsenij d
    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.152
    Благодарности:
    5.506

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.152
    Благодарности:
    5.506
    Адрес:
    Обнинск - Серпухов, Москва
    В целом все разумно. Есть один нюанс про заземление, позже напишу.
    8 мм не существует. А вам за глаза хватит 6 мм.
    Первое УЗО - 40А/100мА селективное если хотите, чтобы хоть какой-то толк был.

    А где УЗО на остальные линии-то? Оно обязательно. На все линии.
    Опять же, 6 мм.

    УЗО должно быть на каждую линию в каждой постройке.

    Для кухни и дома - заземления отдельные, для сарая - использовать от дома. И на сарай надо тогда тянуть 3х6, а не 2х6.
    Он на фиг не нужен. Разница между автоматом и рубильником в том, что у автомата ресурс 20000 включений, а у рубильника - 100000. За какое время вы эти 20000 используете? :)
     
  3. GoToHell
    Регистрация:
    08.06.16
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    0

    GoToHell

    Участник

    GoToHell

    Участник

    Регистрация:
    08.06.16
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    0
    Да увлекся, потерял УЗО, и заметил что занизил свой аппетит на кухню, сейчас поправим. Единственное с УЗО до конца не могу понять, УЗО по току надо брать относительно автомата до него или после него (уже на саму линию)?
     
  4. Arsenij d
    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.152
    Благодарности:
    5.506

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.152
    Благодарности:
    5.506
    Адрес:
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Или по току автомата до него, и или по сумме токов автоматов после. Не ниже.
     
  5. GoToHell
    Регистрация:
    08.06.16
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    0

    GoToHell

    Участник

    GoToHell

    Участник

    Регистрация:
    08.06.16
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    0
    Про провод коммутации понял, делать буду 6мм. Потерянное УЗО добавил, но с наминалами не понял если честно. Первое УЗО "S" селективное, последующие "АС" верно? электромеханические?
    Тогда сразу вопрос про щит №2 который будет в доме, т. к. там свое ТТ планируется, то опять, сначала селективное, потом АС по 30, верно?
    Жду коммент про заземление.
     

    Вложения:

    • Электрика_схема№2.jpg
  6. Arsenij d
    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.152
    Благодарности:
    5.506

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.152
    Благодарности:
    5.506
    Адрес:
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Я уже все написал - Для кухни и дома - заземления отдельные, для сарая - использовать от дома. И на сарай надо тогда тянуть 3х6, а не 2х6.

    Смотрите, до УЗО автомат 32А, после УЗО сумма номиналов - 42А. То есть УЗО можно не менее 32А.
    Обратный пример, ввод 32А, после УЗО 1 автомат на 16А, УЗО не менее, чем на 16А.

    Лучше А, конечно, но тут вопрос бюджета.
    Да.
    Нет, селективное нужно только одно. Там только линейные на 30 мА.
     
  7. GoToHell
    Регистрация:
    08.06.16
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    0

    GoToHell

    Участник

    GoToHell

    Участник

    Регистрация:
    08.06.16
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    0