    1. Опорная доска на уровне внешней стены Screenshot_20200504-125725_YouTube.jpg
    2. 150 мм мало, необходимо минимум 200 мм. Добиться поперечным утеплением image.jpg
     
  2. Pivis
    Регистрация:
    07.10.18
    Сообщения:
    2.393
    Благодарности:
    1.952

    Pivis

    Живу здесь

    Pivis

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.10.18
    Сообщения:
    2.393
    Благодарности:
    1.952
    Адрес:
    Шлезвиг-Гольштейн, окрестности Киля
    Добрый,
    а зачем Вам такое утепление для
    У вас калиброванный сосновый брус с теплопроводностью 0,15Вт/(м*К), сверху будет вата с 0,035Вт/(м*К). При разнице температур от 80 до 100 градусов какой смысл утепления? Быстрее натопится и позже остынет? Баня же чем лучше продувается, тем позже сгниет. Или что-то изменилось за последнюю четверть века? По идее Вам в коробку ватный стакан с фольгированной пароизоляцией напрашивается, чтобы все более менее прилично в плане утепления и вентиляции работало.

    Вариантов масса, вообще-то, но у Вас не до конца раскрыто конечное видение конструктива:
    - свес закрытый или открытый по стропилам будет?
    - на каком уровне потолок?
    - чердак "холодный" или "отапливаемый"(хотя с учетом банности назначения, отапливаемый делать неразумно).
    Сами что хотите в итоге: красивую картинку, рациональность использования или баланс между первым и вторым?
     
  3. Pivis
    Регистрация:
    07.10.18
    Сообщения:
    2.393
    Благодарности:
    1.952

    Pivis

    Живу здесь

    Pivis

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.10.18
    Сообщения:
    2.393
    Благодарности:
    1.952
    Адрес:
    Шлезвиг-Гольштейн, окрестности Киля
    Рома, у него баня, там влажность и температура под 100 при эксплуатации будет, ударно сгнить все может при таком конструктиве, тем более ты знаешь как у вас пароизоляцию делают, даже наемники (да и у нас тоже, что греха таить, видел поди баттл в комментариях под соответствующим видео на канале).
    Мое мнение, что оптимальны только холодный чердак с гипервентиляцией через свесы и слуховые и двухкорпусная система утепления, с опять же вентилируемым зазором между брусом и внутренней вставкой.
    Либо вообще не утепляться, а просто швы как раньше законопатить.
     
  4. moread
    Регистрация:
    03.12.18
    Сообщения:
    39
    Благодарности:
    15

    moread

    Участник

    moread

    Участник

    Регистрация:
    03.12.18
    Сообщения:
    39
    Благодарности:
    15
    Свесы будут подшиваться софитами.
    Потолок около 3,2
    Немного не правильно прочитали мое первое сообщение, потолок будет подшиваться по стропилам:). Единственное, в парилке и в промывочной потолок будет по балкам высотой около 2,3
     
  5. moread
    Регистрация:
    03.12.18
    Сообщения:
    39
    Благодарности:
    15

    moread

    Участник

    moread

    Участник

    Регистрация:
    03.12.18
    Сообщения:
    39
    Благодарности:
    15
    По утеплителю понял, cспасибо большое.
    Каким образом лучше сейчас закрепить опорную доску? В моем понимании можно использовать уголки.
     
  6. raf2603
    Регистрация:
    02.10.10
    Сообщения:
    5.134
    Благодарности:
    5.331

    raf2603

    Живу здесь

    raf2603

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.10.10
    Сообщения:
    5.134
    Благодарности:
    5.331
    Адрес:
    Московская обл
    Самым оптимальным в данной ситуации, наверное было бы понаблюдать за срубом и стропилкой.
    Скажете почему-не увидел скользячек, и как обстоят дела с затяжками и тд?
     
  7. moread
    Регистрация:
    03.12.18
    Сообщения:
    39
    Благодарности:
    15

    moread

    Участник

    moread

    Участник

    Регистрация:
    03.12.18
    Сообщения:
    39
    Благодарности:
    15
    Все стропила на болтовом соединении, а так же они минимально впилены в маурлэт. Так же скользячек немного есть)
     

    Вложения:

    • 9195E26F-8282-44E8-946C-685321DDBB27.png
  8. moread
    Регистрация:
    03.12.18
    Сообщения:
    39
    Благодарности:
    15

    moread

    Участник

    moread

    Участник

    Регистрация:
    03.12.18
    Сообщения:
    39
    Благодарности:
    15
    Всего два месяца прошло, думаю до сентября понаблюдаю, а там начну отделку.
     
  9. raf2603
    Регистрация:
    02.10.10
    Сообщения:
    5.134
    Благодарности:
    5.331

    raf2603

    Живу здесь

    raf2603

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.10.10
    Сообщения:
    5.134
    Благодарности:
    5.331
    Адрес:
    Московская обл
    А также на последнем фото увидел что крайние стропила с внутренней стороны стоят в плотную к фронтону. Если утепление будет по стропилам, будет мостик холода.
     
  10. moread
    Регистрация:
    03.12.18
    Сообщения:
    39
    Благодарности:
    15

    moread

    Участник

    moread

    Участник

    Регистрация:
    03.12.18
    Сообщения:
    39
    Благодарности:
    15
    А как можно избежать? Утепление свесов может помочь?
     
    Последнее редактирование: 04.05.20
  11. Урфин Джюс
    Регистрация:
    16.12.11
    Сообщения:
    20.327
    Благодарности:
    20.029

    Урфин Джюс

    Баир-строитель

    Урфин Джюс

    Баир-строитель

    Регистрация:
    16.12.11
    Сообщения:
    20.327
    Благодарности:
    20.029
    Адрес:
    Улан-Удэ
    Надо будет озаботиться вентиляцией этих чердачков над парилкой и промывочной. Я так понимаю, что сквозного чердака же не будет - от фронтона до фронтона. Видимо, надо будет проходки устанавливать в кровле, чтобы был выход воздушных потоков из пространства чердака.
     
  12. Урфин Джюс
    Регистрация:
    16.12.11
    Сообщения:
    20.327
    Благодарности:
    20.029

    Урфин Джюс

    Баир-строитель

    Урфин Джюс

    Баир-строитель

    Регистрация:
    16.12.11
    Сообщения:
    20.327
    Благодарности:
    20.029
    Адрес:
    Улан-Удэ
    А фронтоны брусовые?
     
  13. Урфин Джюс
    Регистрация:
    16.12.11
    Сообщения:
    20.327
    Благодарности:
    20.029

    Урфин Джюс

    Баир-строитель

    Урфин Джюс

    Баир-строитель

    Регистрация:
    16.12.11
    Сообщения:
    20.327
    Благодарности:
    20.029
    Адрес:
    Улан-Удэ
    Подкровельная мембрана какая установлена?
     
  14. moread
    Регистрация:
    03.12.18
    Сообщения:
    39
    Благодарности:
    15

    moread

    Участник

    moread

    Участник

    Регистрация:
    03.12.18
    Сообщения:
    39
    Благодарности:
    15
    Фронтоны брусовые, мембрана ондутис sa115, кровля по контр. обрешетке.
    Правильно я понимаю в чердаке над помывочной и парилкой необходимо будет организовать вентиляцию? Достаточно будет с одной стороны фронтона сделать отверстие с решеткой? Или как вы говорите проходку.
     
  15. Урфин Джюс
    Регистрация:
    16.12.11
    Сообщения:
    20.327
    Благодарности:
    20.029

    Урфин Джюс

    Баир-строитель

    Урфин Джюс

    Баир-строитель

    Регистрация:
    16.12.11
    Сообщения:
    20.327
    Благодарности:
    20.029
    Адрес:
    Улан-Удэ
    Мембрана эта супердиффузионная, вплотную укладывать утеплитель можно. Если с одной стороны сделаете вентотверстия, то всё равно надо будет обеспечить сквозняк, а значит, нужны будут проходки, чтобы было сквозное проветривание пространства чердака.
    То что фронтоны брусовые, значит, что им ещё садиться и садиться. Причём усадка будет продолжаться при зимнем нагревании помещений. Но это значение небольшое обычно. Затяжки ставить не желательно. Так как стропила ещё будут продолжать сползать. В принципе, можете утепляться в конёк, без затяжек этих. Но нужно, опять-таки, организовывать выход воздушных потоков из-под кровли наружу. А это опять проходки - из вентзазора наружу.