1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 5

Технология утепления скатных крыш с любым кровельным покрытием - 3

Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Pil18, 07.02.19.

  1. Топор
    Регистрация:
    07.02.10
    Сообщения:
    3.938
    Благодарности:
    2.555

    Топор

    живу , но не здесь , а с кем не скажу

    Топор

    живу , но не здесь , а с кем не скажу

    Регистрация:
    07.02.10
    Сообщения:
    3.938
    Благодарности:
    2.555
    Адрес:
    Самара
    А мне тоже на водку ! Не, лучше на пиво, мы же не алкаши.
    Это, какой наклон крыши у вас ? Если более 25, то я могу свой опыт описать. Без всякого эппс, без плёнки пароизоляции, два слоя пенопласта 15 по 100 мм. Никакого пропенивания. Всё отлично. Уже 23 года. Покрытие браас франкфурт. Главное, хорошее проветривание над утеплителем.
     
  2. Alexkiks
    Регистрация:
    05.04.12
    Сообщения:
    502
    Благодарности:
    317

    Alexkiks

    Живу здесь

    Alexkiks

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.04.12
    Сообщения:
    502
    Благодарности:
    317
    Адрес:
    Ленинградская область
    Вотка..., что есть вотка? Все хотеть огненной вода!

    Угол 45, буду признателен если поделитесь проверенным решением.
     
  3. Топор
    Регистрация:
    07.02.10
    Сообщения:
    3.938
    Благодарности:
    2.555

    Топор

    живу , но не здесь , а с кем не скажу

    Топор

    живу , но не здесь , а с кем не скажу

    Регистрация:
    07.02.10
    Сообщения:
    3.938
    Благодарности:
    2.555
    Адрес:
    Самара
    так уже поделился. Пенопласт прикрепили снизу стропил, получив таким образом огромный вентзазор с хорошей тягой .
     
  4. Kabyki
    Регистрация:
    10.03.15
    Сообщения:
    3.139
    Благодарности:
    2.263

    Kabyki

    Живу здесь

    Kabyki

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.03.15
    Сообщения:
    3.139
    Благодарности:
    2.263
    Адрес:
    Московская Область
    Тут надстропильное утепление, т. е. @Alexkiks, хочет наоборот оставить стропила видимыми.
     
  5. Alexkiks
    Регистрация:
    05.04.12
    Сообщения:
    502
    Благодарности:
    317

    Alexkiks

    Живу здесь

    Alexkiks

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.04.12
    Сообщения:
    502
    Благодарности:
    317
    Адрес:
    Ленинградская область
    Однако.
    На енто я тойтить не могу, стропила снизу полюбому!) Насколько огромным должен быть вентзазор? Если контробрешетка 60 мм - хватит для хорошего продува?
    Пока еще есть время хочется принять разумное решение. Точно одно - надстропилка, минимум 200 псб-с 35 в два слоя с разбежкой. ЬТянет сверху уложить гидроизоляцию на случай протечки ЦПЧ, с другой стороны пенопласт не сосет как губка воду с при скате 45 градусов все должно уйти за карниз... А если положить гидроизроляцию сверху, то вроде и про пароизоляцию снизу думать нужно...
     
  6. Топор
    Регистрация:
    07.02.10
    Сообщения:
    3.938
    Благодарности:
    2.555

    Топор

    живу , но не здесь , а с кем не скажу

    Топор

    живу , но не здесь , а с кем не скажу

    Регистрация:
    07.02.10
    Сообщения:
    3.938
    Благодарности:
    2.555
    Адрес:
    Самара
    Гидра с паро не зависят друг от друга никак. Я не клал никакую паро под пенопласт тогда. Но сейчас бы положил, ибо положено. А гидроизоляцию под цпч я всегда стелю. Разнообразную. И наплавляйку и подкладочный ковёр и просто плёнку. В вашей провинции стелил нижнее полотнище андерепом, потом уже обычной гидрой. Хотя, если у вас нет ендов, то можно и всё сделать обычной плёнкой.
    Откуда у вас контра 60 мм ? Такую только на заказ. А вот хватит или нет, ну сколько можно гадать о вашей крыше. Ендовы или нет, угол наклона, длина ската. Картинку проекта надо, где всё это указано или сам проект выложить
     
  7. Alexkiks
    Регистрация:
    05.04.12
    Сообщения:
    502
    Благодарности:
    317

    Alexkiks

    Живу здесь

    Alexkiks

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.04.12
    Сообщения:
    502
    Благодарности:
    317
    Адрес:
    Ленинградская область
    60-я контра будет если распущу 60х150, запас имею. Проект перерисован уже не раз, даже смотреть боюсь в него) Крыша проста, два ската по 6м, из них 5 над теплым контуром, 45 уклон.
    С ендовой сложнее всё... пока нет, но возможно нарисуется кукушка в районе где второй свет, половина фантазию имеет!
    Пленки видимо будут. Верхняя точно, про пароизоляцию еще не решил. Просто хотел крепить ПСБ-С не только прижав контробрешеткой, но еще и клеить к фанере, а тут пароизоляция прорисовывается(
     
  8. Kabyki
    Регистрация:
    10.03.15
    Сообщения:
    3.139
    Благодарности:
    2.263

    Kabyki

    Живу здесь

    Kabyki

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.03.15
    Сообщения:
    3.139
    Благодарности:
    2.263
    Адрес:
    Московская Область
    По идее высота вентканала зависит от угла наклона и длины ската. Можно посмотреть СП кровли 13330, там прописаны рекомендации.
     
  9. Топор
    Регистрация:
    07.02.10
    Сообщения:
    3.938
    Благодарности:
    2.555

    Топор

    живу , но не здесь , а с кем не скажу

    Топор

    живу , но не здесь , а с кем не скажу

    Регистрация:
    07.02.10
    Сообщения:
    3.938
    Благодарности:
    2.555
    Адрес:
    Самара
    Хватит такой зазор для такого угла и длины. Клеить фанеру нет смысла.
     
  10. lookca
    Регистрация:
    05.10.16
    Сообщения:
    663
    Благодарности:
    378

    lookca

    Живу здесь

    lookca

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.10.16
    Сообщения:
    663
    Благодарности:
    378
    Адрес:
    Казань
    Всем привет! Строю утепленный сарай, чердачного помещения нет, сразу крыша односкатная.
    Как правильнее утеплять ее изнутри или снаружи?
     
  11. evgenomus
    Регистрация:
    08.01.22
    Сообщения:
    401
    Благодарности:
    51

    evgenomus

    Живу здесь

    evgenomus

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.01.22
    Сообщения:
    401
    Благодарности:
    51
    Адрес:
    Пенза
    Можно ли в мансарде покрывать стропила олифой? Хуже от этого не будет? Родственники очень уж хотят, дескать чтобы стропила не гнили, хотя имхо бред.
     
  12. kio72
    Регистрация:
    23.11.10
    Сообщения:
    94
    Благодарности:
    9

    kio72

    Живу здесь

    kio72

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.11.10
    Сообщения:
    94
    Благодарности:
    9
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Добрый день. Настал момент утепления мансарды. Как уложить утеплитель между стропил почти понятно (нижний слой перекрывает стыки предыдущего слоя). Вопрос вызывает как перекрывается стык между плитами в коньке?
     

    Вложения:

    • IMG_20250831_082737.jpg
  13. kio72
    Регистрация:
    23.11.10
    Сообщения:
    94
    Благодарности:
    9

    kio72

    Живу здесь

    kio72

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.11.10
    Сообщения:
    94
    Благодарности:
    9
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Второй вопрос. Какой из вариантов крепления доски поддерживающей утеплитель выбрать (или они оба неверные). На рисунках доски крепятся до гайки крепления мауэрлата или их ставят по краю мауэрлата который ближе к улице? Как они в принципе крепятся? IMG_20250831_082811.jpg IMG_20250831_082817.jpg IMG_20250828_153034.jpg IMG_20250828_153143.jpg IMG_20250828_155837.jpg IMG_20250824_111055.jpg
     
  14. raf2603
    Регистрация:
    02.10.10
    Сообщения:
    4.916
    Благодарности:
    5.136

    raf2603

    Живу здесь

    raf2603

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.10.10
    Сообщения:
    4.916
    Благодарности:
    5.136
    Адрес:
    Московская обл
    На коньке следующий слой перекрывает стык предыдущего IMG20250831105711.jpg
    Заглушку ставим под 90 градусов к стропильной ноге на границе внешней стены, чтобы максимально утеплить за, перед и над мауэрлатом.
    Зель между мауэрлатом и фронтоном с внешней стороны закрываем мембраной или доской, далее законопатить или запенить.
     
  15. kio72
    Регистрация:
    23.11.10
    Сообщения:
    94
    Благодарности:
    9

    kio72

    Живу здесь

    kio72

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.11.10
    Сообщения:
    94
    Благодарности:
    9
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    @raf2603, Спасибо. Про заглушки еще есть вопросы. У нижней доски (если ее делать по длине равной верхней доски) из за кобылок образуются два зазора. Что с ними делать? Нижнюю доску выпиливать с учетом этих квадратных зазоров, или забить и проложить пароизоляцию? И как крепить эти доски к стропилам? Там где мембрана провисает над доской, может приклеить к ней пароизоляцию с выходом и проклейкой к стене? IMG_20250831_082747.jpg IMG_20250828_155649.jpg IMG_20250828_155659.jpg IMG_20250828_155735.jpg