Помогите устранить проблемы в обвязке ТТ котла и работы радиаторов

Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Марина_Гайдаш, 05.02.19.

  1. Rezus1000
    Регистрация:
    14.04.14
    Сообщения:
    2.350
    Благодарности:
    1.578

    Rezus1000

    Живу здесь

    Rezus1000

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.04.14
    Сообщения:
    2.350
    Благодарности:
    1.578
    Адрес:
    Белгород
    Дом 90 м2...и столько проблем...Если такого мощного котла не хватает, значит система не продавливается тем насосом, что стоит, малый диаметр труб возле котла.
    Если ТТ котёл и полипропилен, то буферная ёмкость весьма желательна, без неё может рвануть...Ещё бы я увеличил диаметр труб до спрятанных в полу (стене)...фильтр один, перед насосом,...трёхходовой на выброс...
    ...Делали бы по старинке, грело бы всё на ура...
     
  2. Олег9293
    Регистрация:
    18.03.12
    Сообщения:
    6.471
    Благодарности:
    2.977

    Олег9293

    Живу здесь

    Олег9293

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.03.12
    Сообщения:
    6.471
    Благодарности:
    2.977
    Адрес:
    Днепропетровск
    Что б не продлевать трубу, я наоборот установил дифлектор Волпера, если не ошибаюсь в правильности написания. Работает отлично, но у меня хоть дымоход оч высокий но до конька и этих 10° всё равно не дотятигиваю жуть. В данном случае нет необходимости в установке этих двух мулек. По крайней мере пока не заработает все нормально. Про ревизию да, дымоходчики натупали от души. Как всегда всё по скорому и по быстрому.
     
  3. Олег9293
    Регистрация:
    18.03.12
    Сообщения:
    6.471
    Благодарности:
    2.977

    Олег9293

    Живу здесь

    Олег9293

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.03.12
    Сообщения:
    6.471
    Благодарности:
    2.977
    Адрес:
    Днепропетровск
    Рвануть может и с буфером. Что б не рвануло, СО делают открытой. По поводу труб малого диаметра у котла, просчитайте мощность насоса к диаметру труб 1-1/4 от котла и обратите внимание сколько кубов воды и кВт можно прогнать по этим трубам в час. Для сравнения и для этого круга, трубы в один дюйм и то с исбытком. Та основная ПП труба так же с хорошим запасом. С трехходовым всегда можно успеть растаться, с ним нужно разобраться. А по старинке, так там и так всё собрано по старинке. Разве, что нет ЕЦ.
     
  4. Олег9293
    Регистрация:
    18.03.12
    Сообщения:
    6.471
    Благодарности:
    2.977

    Олег9293

    Живу здесь

    Олег9293

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.03.12
    Сообщения:
    6.471
    Благодарности:
    2.977
    Адрес:
    Днепропетровск
    Вобще мне интересен один момент! Самый главный конёк таких мантажников как у ТС и тех же людей которые советую протянуть хотя бы 1м стальной трубы от ТТ котла, а дальше типа можно и ПП трубами, то в башку не мещается этот смысл. Для чего это? От чего это спасет? Понимаю если на этом участке стоит система аварийного охлаждения, но если её нет, то с какого перепугу этот участок должен спасти от аварии? Теплоноситель весь радиаторный круг пройдет с потерей 10°-15°,а ту то о каком понижении t° может идти речь? Как буд-до эта СО разделена на два контура, а на радиаторный установлен сервопривод и контролирует t° подачи на радиаторы. Капец кароче!
     
  5. Rezus1000
    Регистрация:
    14.04.14
    Сообщения:
    2.350
    Благодарности:
    1.578

    Rezus1000

    Живу здесь

    Rezus1000

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.04.14
    Сообщения:
    2.350
    Благодарности:
    1.578
    Адрес:
    Белгород
    Не спасут ни метр, ни 10 метров стальной трубы...заблуждается народ...
    Совершенно верно...совсем забыл, что они установили мембранный расширительный бак...
     
  6. altsem
    Регистрация:
    08.09.08
    Сообщения:
    1.958
    Благодарности:
    1.228

    altsem

    Живу здесь

    altsem

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.09.08
    Сообщения:
    1.958
    Благодарности:
    1.228
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    @Марина_Гайдаш, здравствуйте!
    Как прошёл день, не поделитесь? Что с протапливанием? Как вёл себя котёл?
    Ведь на фото дым при растапливании?
     
    Последнее редактирование: 07.02.19
  7. altsem
    Регистрация:
    08.09.08
    Сообщения:
    1.958
    Благодарности:
    1.228

    altsem

    Живу здесь

    altsem

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.09.08
    Сообщения:
    1.958
    Благодарности:
    1.228
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    То что патрубки котла 1-1/4" говорит только о том, что данная модель котла пригодна к эксплуатации в системах с естественной циркуляцией. Не более того.
    А утверждающим, что мол диаметра 1-1/4" недостаточно для двадцатикиловаттного котла, или что "насос слабоват", можно посмотреть на диаметры труб предположим в электрокотле Скат-24
    Так вот там восемнадцатая медь. И почему-то ничто не взрывается и всем всего хватает. Можно ещё взглянуть диаметры в газовых настенниках. Картинка будет - один в один.
     
  8. SoulAsylum
    Регистрация:
    01.04.11
    Сообщения:
    108
    Благодарности:
    8

    SoulAsylum

    Живу здесь

    SoulAsylum

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.04.11
    Сообщения:
    108
    Благодарности:
    8
    Адрес:
    Москва
    Не прочитал все отзывы, но при просмотре схемы сразу увидел косяк с РБ.
    Разве он не должен стоять на обратке перед насосом (справа от насоса по схеме)?
    В этой системе гидравлика ИМХО получается не правильная.
    Плюс нужно балансировать плечи. на одной плече 4 радиатора, на другом 7.
    Тут понятно, что нужно балансировать.

    Я сам себе планирую похожую схему :))
    Только с автоматикой для насосного контура чтобы поддерживать стабильную температуру в котле.
    К сожалению у меня другие проблемы... котел 25кВт на 120 метров :)
     
  9. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    44.448
    Благодарности:
    35.155

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    44.448
    Благодарности:
    35.155
    Адрес:
    Касимов
    Где смотрели?
    Топку кирпичем огнеупорным заложите.