    И как он обслуживается без слива некоторого количества теплоносителя?
     
  2. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    44.448
    Благодарности:
    35.155

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    44.448
    Благодарности:
    35.155
    Адрес:
    Касимов
    Мы и говорим про него. Необслуживаемые, только в авто. Хотя много лет тому назад и там все было ремонтопригодно...
     
  3. Марина_Гайдаш
    Регистрация:
    30.01.19
    Сообщения:
    36
    Благодарности:
    5

    Марина_Гайдаш

    Участник

    Марина_Гайдаш

    Участник

    Регистрация:
    30.01.19
    Сообщения:
    36
    Благодарности:
    5
    Адрес:
    Украина
    Переделать полностью обводку из ПП труб по дому? Так мы их в стену спрятали:ogo:
     
  4. Николай1980
    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    1.216
    Благодарности:
    470

    Николай1980

    Живу здесь

    Николай1980

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    1.216
    Благодарности:
    470
    Адрес:
    Калининград
    Воды ровно столь
    У вас кусок трубы заужен -что от металла до пола - Разделите там на 2 потока коллектором -и всё
     
  5. Юрген72
    Регистрация:
    21.02.12
    Сообщения:
    8.785
    Благодарности:
    11.748

    Юрген72

    Живу здесь

    Юрген72

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.02.12
    Сообщения:
    8.785
    Благодарности:
    11.748
    Адрес:
    Пермь
    Это сколько?
    Покажите фото или рисунок этого фильтра.
     
  6. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    44.448
    Благодарности:
    35.155

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    44.448
    Благодарности:
    35.155
    Адрес:
    Касимов
    В стене пусть живут. Вам у котла поколдовать немного нужно. Хотя бы поставить буферную емкость металлическую. Не большую.
    Что-то типа штатных рекомендаций: ris 5.jpg Только систему делать атмосферную...
     
  7. altsem
    Регистрация:
    08.09.08
    Сообщения:
    1.958
    Благодарности:
    1.228

    altsem

    Живу здесь

    altsem

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.09.08
    Сообщения:
    1.958
    Благодарности:
    1.228
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Я б ещё тонкую попутную механическую фильтрацию добавил:aga:.
    Как раз тот самый случай:pioner:
     
  8. altsem
    Регистрация:
    08.09.08
    Сообщения:
    1.958
    Благодарности:
    1.228

    altsem

    Живу здесь

    altsem

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.09.08
    Сообщения:
    1.958
    Благодарности:
    1.228
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Но ведь в котловой обвязке, не тонкие...
     
  9. altsem
    Регистрация:
    08.09.08
    Сообщения:
    1.958
    Благодарности:
    1.228

    altsem

    Живу здесь

    altsem

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.09.08
    Сообщения:
    1.958
    Благодарности:
    1.228
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Подождите дом взрывать. Это всегда успеется.
    Вам уже здесь сообщали, что теплосъём в котле слабый.
    То что уже два раза систему балансировали, это хорошо. Но надо разобраться с работоспособностью антиконденсационного клапана. Скорее всего, так как он установлен в тройнике смешения, он просто засорён. Об этом тоже уже не один раз сказали. А если он засорён, значит он не функционирует. А если он не функционирует, то на растопе котла он пропускает из обратки системы холодный теплоноситель. И судя по состоянию котла, клапан не то чтобы "недорабатвает", но вообще уже выведен из работы. А смесительный клапан нижней установки засоряется очень просто. И быстро.
    Если за два сеанса балансировки системы умудрились не поставить грязевик в нормальное положение, то есть большие сомнения что работоспособность антиконденсационного клапана кто-нибудь проверил. Приведите клапан в порядок. Он не сломан. Он просто засорён.
    От грязевика, если его даже правильно установят, толку сейчас никакого. Юрген сразу заметил, что грязевики должны стоять перед сборкой клапан-насос, а не между клапаном и насосом. А перед сборкой клапан-насос имеются два хода. Так вот на двух ходах и надо было располагать грязевики. Так были бы защищены и клапан и насос. Клапан сейчас вообще не защищён от попадания крупных загрязнений, но при этом исправно выполняет функции фильтра. Зато СРАЗУ ЗА клапаном разворачивается прям-таки беспощадная борьба за живучесть насоса. Вот с этой сборкой надо разобраться в первую очередь. :)

    И по следующим пунктам есть три вопроса:
    - Какой марки и модели котёл? (с мощностью понятно, 20 кВт. (марка и модель какие?)
    - Какие радиаторы в системе?
    - На перспективу... ещё что-нибудь планируете добавлять в систему?

    С балансировкой потом уже. Сначала с котельной.
     
    Последнее редактирование: 06.02.19
  10. altsem
    Регистрация:
    08.09.08
    Сообщения:
    1.958
    Благодарности:
    1.228

    altsem

    Живу здесь

    altsem

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.09.08
    Сообщения:
    1.958
    Благодарности:
    1.228
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    И проверяя клапан на засор, обязательно промыть сетку грязевика, старой зубной щёткой с мылом. Не просто так "пополоскать под краном", но именно щёткой промыть.
    Хоть грязевик и вверх тармашками, но всё равно там уже наверняка чистые ячейки по пальцам сосчитать можно.
    Обязательно, обязательно! :)

    -
    v14 может работать на четырёх температурах, смотря какой артикул.
    "газеты врать не могут" (c)
     

    Вложения:

    • v14.png
    Последнее редактирование: 06.02.19
  11. rodinad
    Регистрация:
    25.02.07
    Сообщения:
    304
    Благодарности:
    421

    rodinad

    Живу здесь

    rodinad

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.07
    Сообщения:
    304
    Благодарности:
    421
    Адрес:
    Москва
    Не вижу вопроса - какая ветка радиаторов греется меньше. Спорим, что та где 7 штук? Ну все правильно. Это и должно было случиться.
    Не вижу вопроса о диаметрах основной трубы и отводящих к радиаторам...
    не вижу на фото точные диаметры труб на верхнем Т образном разветвлении, но мне кажется, что они равные и одновременно что это не оч правильная идея... нет фото как конкретно стоит нижний трехходовой.
    Нет данных о темп на подаче и на обратке, темп в котловом термометре это в котловом.
    Тупые китайские датчики под утеплителем примотанные скотчем к трубе вполне дадут картинку распределения тепла по системе.
    Тут вроде бы котел греет только себя но при этом откуда то якобы берется холодная вода в обратке... хм
    Грел бы только себя - была бы вся ветка холодная тепленькая но не горячая... а тут вроже как только часть?
    Нет данных о мощности насоса и высоте дома. Или это все один этаж?
    Воздухоотводчик это центральная фигня на вашей группе безопасности. При нагретом котле надо покрутить черную головку и оно должно плюнуть воздухом. «Мастера» для этого вызывать не надо. Если выше этой точки нет ни труб ни батарей где може спрятаться воздух то как только девайс перестанет шипеть, то крышечку можно прикручивать. Можно и оставить приоткрытой, но иногда оно капать начинает. Если есть участки трубы или радиаторы расположенные выше этой точки, то в них неизбежно застрянет воздух. Если создать давление (кстати а где данные о давле6ии в системе- не вижу манометра.), то рано или поздно бульки вылетят и через ниже расположенную « плевательницу», но на батарее еще должен стоять для стравливания воздуха кран Маевского, если батарея выше расположена чем воздухоотводчик
     
    Последнее редактирование: 06.02.19
  12. Олег9293
    Регистрация:
    18.03.12
    Сообщения:
    6.471
    Благодарности:
    2.977

    Олег9293

    Живу здесь

    Олег9293

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.03.12
    Сообщения:
    6.471
    Благодарности:
    2.977
    Адрес:
    Днепропетровск
    И термопатрон там только под этот клапан. Иди сищити такой в нете.@altsem, Как на Ваше мнение, если у ж разбирать этот трехходовой и не болеть особым фанатизмом и любовью к трехходовым, то может сам термик просто заменить? Поставить на 50°,что в свою очередь в дальнейшем не будет приводить большему замыканию на малый круг. Просто имея термик на 60° в данном случае он и откроется полностью, когда в него прибежит обратка не ниже 60°.Обычно эти треххоловые даже при полном открытии, все равно имеют частичный подмес. Ставить термопатроны выше 60°,считаю правильней с ТА, а не когда котел работает на прямую на потребителей. В данном случае идет речь об устранении проблем без особых переделок в СО. Как я понимаю основная задача организовать большую циркуляцию большого круга через ТТ котел. Мало того, в данном случае я болше чем уверен, что установка и функция этого трехходового, больше для душевного спокойствия. Толку от них в СО с таким количеством теплоносителя, чуть больше нуля.
     
  13. Марина_Гайдаш
    Регистрация:
    30.01.19
    Сообщения:
    36
    Благодарности:
    5

    Марина_Гайдаш

    Участник

    Марина_Гайдаш

    Участник

    Регистрация:
    30.01.19
    Сообщения:
    36
    Благодарности:
    5
    Адрес:
    Украина
    Спасибо всем за помощь! Если это поможет прояснить ситуацию, то котел работает на t° выхода воды в 80°.Возможно штатный термометр и подвирает, но не думаю, что больше чем на 5°-10° в большую сторону.
     
  14. Марина_Гайдаш
    Регистрация:
    30.01.19
    Сообщения:
    36
    Благодарности:
    5

    Марина_Гайдаш

    Участник

    Марина_Гайдаш

    Участник

    Регистрация:
    30.01.19
    Сообщения:
    36
    Благодарности:
    5
    Адрес:
    Украина
    IMG-20190206-WA0008.jpg
    Р/Б находится в самой верхней точке под потолком, и я понятия не имею как он там накаченный воздухом:faq:
     
  15. altsem
    Регистрация:
    08.09.08
    Сообщения:
    1.958
    Благодарности:
    1.228

    altsem

    Живу здесь

    altsem

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.09.08
    Сообщения:
    1.958
    Благодарности:
    1.228
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Не обращайте внимания сейчас на термометр. Сейчас самое первое, это даже не с клапаном рабираться, но проверить чистоту сетки грязевика. Потом уже можно и клапан проверить на чистоту. По его конструкции, сделать это ничуть не сложнее чем очистить грязевик.
    Котельная от системы полностью отключается? Шаровые на выходе в систему имеются?
    Если имеются, то отсекайте систему, сливайте котельную, чистите сетку грязевика, чистите клапан (откручивается нижняя заглушка - вытаскивается термопатрон - промывается термопатрон - устанавливается на место - закручивается заглушка).
    Если нет возможности отключить систему, то сливайте всё и очищайте сетку и клапан. В это время давления в системе не будет, значит можно спокойно проверить давление воздуха в РБ. Давление в РБ делайте равным высоте системы в метрах/10, но не меньше 0,8.
    Чтобы при сливе котельной не сливать котёл, перекройте один из встроенных в сгон насоса клапан.
     
    Последнее редактирование: 06.02.19