1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Ищу графики темератур первичного геотермального контура

Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Qavai, 04.02.19.

  1. Qavai
    Регистрация:
    07.07.13
    Сообщения:
    2.438
    Благодарности:
    927

    Qavai

    Живу здесь

    Qavai

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.07.13
    Сообщения:
    2.438
    Благодарности:
    927
    Адрес:
    Нижний Новгород
    Ищу графики темератур первичного геотермального контура
    Есть ли у кого-нибудь графики температур для входных и выходных потоков первичного
    контура теплового насоса для геотермального контура?

    Желательно вертикальные скважины с влажной землей, но можно и другие типы контуров тоже.

    Мне было бы интересно посмотреть на температуры в течение всего года, в
    ноябре и марте хотя бы (в начале и конце зимы).
     
  2. Ewgen333
    Регистрация:
    05.06.12
    Сообщения:
    757
    Благодарности:
    434

    Ewgen333

    Живу здесь

    Ewgen333

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.12
    Сообщения:
    757
    Благодарности:
    434
    Адрес:
    Курган
    Всё очень индивидуально, если воды много то и плюс может идти, если мало то подмерзает. У меня горизонталка в прошлом году до -4 опускался приход, правда первый год использовал. Сейчас -2.5 идет.
     
  3. vad711
    Регистрация:
    30.04.14
    Сообщения:
    5.233
    Благодарности:
    4.934

    vad711

    Живу здесь

    vad711

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.04.14
    Сообщения:
    5.233
    Благодарности:
    4.934
    Адрес:
    МО
    Это контур в МО, 300м, ТН работал в районе 7-9 кВт.

    upload_2019-2-4_10-57-0.png
     
    Последнее редактирование: 04.02.19
  4. iakovlev
    Регистрация:
    14.10.10
    Сообщения:
    1.420
    Благодарности:
    1.250

    iakovlev

    Живу здесь

    iakovlev

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.10.10
    Сообщения:
    1.420
    Благодарности:
    1.250
    Адрес:
    Москва
    +100500.
    Для ТС. Есть ли на участке Вашем скважина. Если есть, опустить в нее датчик темп или прокачав воду можно понять темп. грунта и наличие водоноса (ов). если нет скв. то соседи в помощь или местные бурильщики.
     
    Последнее редактирование: 04.02.19
  5. iakovlev
    Регистрация:
    14.10.10
    Сообщения:
    1.420
    Благодарности:
    1.250

    iakovlev

    Живу здесь

    iakovlev

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.10.10
    Сообщения:
    1.420
    Благодарности:
    1.250
    Адрес:
    Москва
    Плюс минус, но общая картина д. б. понятна.
     

    Вложения:

    • temperatura_grunta.jpg
  6. vad711
    Регистрация:
    30.04.14
    Сообщения:
    5.233
    Благодарности:
    4.934

    vad711

    Живу здесь

    vad711

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.04.14
    Сообщения:
    5.233
    Благодарности:
    4.934
    Адрес:
    МО
    Это где-то в Краснодарском крае?
    У меня после регенерации контура в жаркий солнечный день, +8.5 на следующее утро приходило.
     
  7. iakovlev
    Регистрация:
    14.10.10
    Сообщения:
    1.420
    Благодарности:
    1.250

    iakovlev

    Живу здесь

    iakovlev

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.10.10
    Сообщения:
    1.420
    Благодарности:
    1.250
    Адрес:
    Москва
    Ваш контур не показатель.
    Глину надо летом водичкой греть. Ливневка и п. р. прелести...
    У меня в конце прошлой осени грунт+12.
    Разбег Темп. по МО 6-10.
     
  8. Кучма Олег
    Регистрация:
    15.01.14
    Сообщения:
    1.488
    Благодарности:
    708

    Кучма Олег

    Живу здесь

    Кучма Олег

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.01.14
    Сообщения:
    1.488
    Благодарности:
    708
    Адрес:
    Владивосток
    Для вертикалки - температура из контура - это функция мороза на улице и мощности ТН. Каких-то сезонных колебаний почти нет. Т. е. он у меня и в начале осени стартует +7.7 и в феврале если после 5-7 дневной паузы +7.7 тока быстрее проседает - ибо уже подистощен.
    Практически полное восстановление - по моим наблюдениям - за 2 недели.
    Можно попробовать при недостаточности контура поиграться "ночным тарифом + электрокотел".
    А так либо "тянет" либо "не тянет". Если тянет, то просто плавные ночные проседания на 0,5-1 градус. И изредка "всплески" во время оттепелей. А так ничего интересного. Ну а если не тянет - то "хроника падающего бомбардировщика"
     
  9. vad711
    Регистрация:
    30.04.14
    Сообщения:
    5.233
    Благодарности:
    4.934

    vad711

    Живу здесь

    vad711

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.04.14
    Сообщения:
    5.233
    Благодарности:
    4.934
    Адрес:
    МО
    Не течет по глине внутрь, а все норовит по поверхности и долой.

    Так других графиков мы не видели пока...
     
  10. Pav2000
    Регистрация:
    01.03.09
    Сообщения:
    1.018
    Благодарности:
    2.705

    Pav2000

    Живу здесь

    Pav2000

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.03.09
    Сообщения:
    1.018
    Благодарности:
    2.705
    Адрес:
    Москва
    Тверская область, Пять скважин по 40 метров, ТН инвертор средний (непрерывный) отбор наверное 4-4.5 квт.
    Скважина 12 метров камни+глина, дальше песок.
    Температур больше 8 градусов из скважин почти не видел. В начале сезона идет 6-8 но за первый месяц все падает до 2.5 градуса, дальше уменьшается более плавно.

    ЗЫ
    Есть мысль что не все скважины работают. Вот думаю как их отбалансировать
     

    Вложения:

    • Screenshot_20190204-143944.png
  11. Vitaly01
    Регистрация:
    20.01.13
    Сообщения:
    763
    Благодарности:
    1.179

    Vitaly01

    Живу здесь

    Vitaly01

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.01.13
    Сообщения:
    763
    Благодарности:
    1.179
    Адрес:
    Шатура
    А что там особо измерять? Для чего ТС эти измерения? Делать точный расчёт отдачи тепла грунтом? Зачем? Если бы речь шла о мегаваттах добычи тепла, ну может быть и был бы смысл посчитать, ради экономии процента можно сэкономить киловатты или мегаватты. В наших реалиях при добыче нескольких киловатт из земли нет смысла в более точных расчётах.
    Берите цифру 30 Вт. на погонный метр зонда по холоду и не мучайтесь.
    Кучма Олег прав, нормальный контур из скважин очень стабилен в течении года, в основном проседает при увеличении съёма тепла и восстанавливается при уменьшении нагрузки на него. Основная определяющая характеристика это способность грунта вокруг зонда передавать тепло из массы грунта к зонду.
    Мой контур стартовал с 8 градусов осенью, постепенно охлаждался болтаясь в районе 4-5 градусов, проседал в минус 20 до 2,7 из грунта, сейчас оттепель, растёт уже 3 градуса, к апрелю вернётся к 4-5 градусам (так было прошлой весной).
    Действительно если есть водонос и контур его проходит, то восстановление происходит быстрее.
    vad711 немного не повезло с сухим грунтом, но огромная масса грунта вокруг зондов всёравно отдаст много тепла, просто контур просядет чуть ниже, но не на много.
     
  12. Qavai
    Регистрация:
    07.07.13
    Сообщения:
    2.438
    Благодарности:
    927

    Qavai

    Живу здесь

    Qavai

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.07.13
    Сообщения:
    2.438
    Благодарности:
    927
    Адрес:
    Нижний Новгород
    Мне нужны были практические, реальные данные.

    Спасибо за информацию, очень помогло для представления.

    Стало понятно, что водонасыщенный грунт, а особенно с текучей водой (родниками) не будет замораживаться, то есть, уходить в минус.

    Этого достаточно, чтобы, вероятно, не заливать гликоль в трубы, а использовать просто воду.

    Ибо покупать и менять каждые 5 лет гликоль - накладно, как мне кажется.

    И если достаточно воды, то смысла использовать гликоля нет.
     
  13. Qavai
    Регистрация:
    07.07.13
    Сообщения:
    2.438
    Благодарности:
    927

    Qavai

    Живу здесь

    Qavai

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.07.13
    Сообщения:
    2.438
    Благодарности:
    927
    Адрес:
    Нижний Новгород
    Скажите, у вас один контур длиной 300 метров? Какого диаметра труба?
    И какой насос какого напора в метрах это всё прокачивает?
     
  14. rimer
    Регистрация:
    15.12.09
    Сообщения:
    717
    Благодарности:
    525

    rimer

    Живу здесь

    rimer

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.12.09
    Сообщения:
    717
    Благодарности:
    525
    Адрес:
    Краснодар
    Если окажется что все дело в балансировке, можно рассмотреть вариант подключения зондов по системе Тихельмана
     
  15. Vitaly01
    Регистрация:
    20.01.13
    Сообщения:
    763
    Благодарности:
    1.179

    Vitaly01

    Живу здесь

    Vitaly01

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.01.13
    Сообщения:
    763
    Благодарности:
    1.179
    Адрес:
    Шатура
    Гликоль не надо. Спирт с водой до минус 15 градусов замерзания и вы счастливы (лучше этиловый, он более текуч). С водой в контуре есть опасность прихватки ППТО со всеми вытекающими последствиями, вам это надо? Зайдите в мою тему, почитайте, у vad711 точно такой же контур, только в сухом грунте.